好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二沉池地设计计算..

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准文案

二沉池设计计算

本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。

1.沉淀时间1.5~4.0h,表面水力负荷0.6~1.5m3/(m2?h),每人每日污泥量12~32g/人·d,污泥含水率99.2~99.6%,固体负荷

?150kg/(m2?d)

2.沉淀池超高不应小于0.3m 3.沉淀池有效水深宜采用2.0~4.0m

4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°,园斗宜为55°

5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h的污泥量计算,并应有连续排泥措施

6.排泥管的直径不应小于200mm

7、当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m,活性污泥法处理池后不应小于0.9m。

8、二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L/(s·m)。 9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12,水池直径不宜大于50m。

11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1~3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m/min。当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。

精彩文档

实用标准文案

12、缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

13、坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。 2.2设计计算 (1)沉淀池表面积

F?Qmax0.65?36002 ??780m2?1.5nq'式中 Q—污水最大时流量,m3s; q'—表面负荷,取1.5m3m2?h; n—沉淀池个数,取2组。 池子直径:

D?4F??4?780?31.52m 取32m。 3.142、实际水面面积

F?'?D24???3224?804.25m2

实际负荷q?4Qmax4?0.65?360032??1.45m/(m?h),符合要求。 22n?D2??323、沉淀池有效水深

h1?q't

式中 t——沉淀时间,取2h。

h1?1.5?2?3.0m

径深比为:

D32??10.67,在6至12之间。 h13精彩文档

实用标准文案

4、污泥部分所需容积

R X?Xr

1?R1?1???则 Xr??1??X??1???4000?9000mg/L

R???0.8?采用间歇排泥,设计中取两次排泥的时间间隔为T?2h

V1?(1?R)QXT(1?0.8)?20000?4000?2??923.08m3

11(X?Xr)N?(4000?9000)?2?24225、污泥斗计算

h5?(r?r1)tan?

式中 r——污泥斗上部半径,m; r1——污泥斗下部半径,m; ?——倾角,一般为60?C。 设计中取 r=2m,r1=1m。

h5?(r?r1)tan??(2?1)tan60??1.73m 污泥斗体积计算:

V5??h53(r12?r1r2?r22)?3.14?1.832(2?2?1?12)?12.7m3 36、污泥斗以上圆锥体部分污泥容积

设计中采用机械刮吸泥机连续排泥,池底坡度为0.05 h?D?2r?0.05?32?2?2?0.05?0.7m

422污泥斗以上圆锥体部分体积:

V4??h412(D?DD1?2D12)3.14?0.7?(322?32?4?42)?213.94m3则

12精彩文档

二沉池地设计计算..

实用标准文案二沉池设计计算本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。1.沉淀时间1.5~4.0h,表面水力负荷0.6~1.5m3/(m2?h),每人每日污泥量12~32g/人·d,污泥含水率99.2~99.6%,固体负荷?150kg/(m2?d)2.沉淀池超高不应小于0.3m3.沉淀池有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
89suj5r4ku6tck19hpxv8jj329nz7x003n2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享