螺杆式中央空调系统的安装方案
资料来源:(空调故障代码网www.ktgzdmw.com)
目 录
第一节 制冷循环的的系统的安装
1.1螺杆式冷水机组 -------------------------------------------------------- 1
1.2螺杆式制冷机组安装 -------------------------------------------------- 2
第二节 水系统及其设备的安装
2.1冷却水物质循环系统的安装 ----------------------------------------- 3
2.2冷热水循环系统的安装 ----------------------------------------------- 4
第三节 新风系统和回风系统的安装
3.1表面式换热器的安装 -------------------------------------------------- 5
3.2消声器的安装 ----------------------------------------------------------- 6
2
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
3.3通风机安装 -------------------------------------------------------------- 7
3.4风管安装 ----------------------------------------------------------------- 8
第一节 制冷循环系统的安装
一、 螺杆式冷水机组
约克MILLENNIUM螺杆式冷水机组是典型的中央空调用机组。机组完全由工厂组装,包括蒸发器、AZ冷凝器、过冷器、压缩机、电动机、润滑系统、控制中心和所有跟机组有光的接管及敷线。 1. 机组组成 (1) 压缩机 (2) 热交换器 (3) 紧凑水室 (4) 电动机驱动装置 (5) 容量控制 (6) 润滑 (7) 油分离器 (8) 制冷剂流量控制 (9) 控制中心 (10) 减振装置 (11) 起动器
二、螺杆式制冷机组安装 1. 机组安装前的准备工作 (1)机房条件
1)机房应避免高温,通风应良好。机房温度过高,会对电器元件的寿命及其可靠性有一定影响。
2)机房应尽量保持干燥,机房内如过于潮湿,会对机器仪表产生腐蚀。
3
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
3)机房应保持清洁,避免积灰。 4)机房应提供良好的照明设备。
5)机房应留有排水沟,能将积水及时排出。
(2)设备搬运:应防止机组发生损伤,运达现场后,机组应存放在库房中,如无库房必须露天存放时,应在机组底部适当垫高,防止浸水,箱上必须加遮盖,以防止雨水淋坏机组。 (3)开箱
1)开箱之前将箱上的灰尘泥土扫除干净。查看箱体外形有无损伤,核实箱号。开箱时,要注意不能碰伤机件。
2)开箱时一般从顶板开始,在顶板开启后,看清是否是属于准备起出的机件及机组的摆放位置,然后再拆其它箱板。如开拆顶板有困难时,则可选择适当处理,拆除几块箱板,观察清楚后,再进行开箱。
3)根据随机出厂的装箱清单清点机组,出厂附件以及所附的技术资料,作好记录。
4)查看机组型号是否与合同订货机组型号相符。 5)检查机组及出厂附件是否损坏、锈蚀。
6)如机组经检查后不及时安装,必须将机组另上遮盖物,防止灰尘及产生锈蚀。
7)设备在开箱后必须注意保管,放置平整。法兰及各种接口必须封盖、包扎、防止雨水灰沙侵入。 2.机组安装
一般要求安装在地基上。在修筑地基前,应计算所需地基是否满足机组运行质量的承重要求,机组的运行质量能够查阅技术资料或直接向厂方询问。地基一般以混凝土浇注而成,在机组浇注是必须注意要留下相应的地脚螺栓孔。具体位置能够参照厂方提供的地基图,地脚螺栓一般都由厂方提供,随机组一同出厂。
(1)基础检查与划线定位
1)机组上位前应根据底座螺孔及底座的外形尺寸,检查基础的相应尺寸以及基础的上平面水平度是否符合要求,然后机组上位。
4
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
2)按照平面布置图所注各设备与墙中心或柱中心间的关系尺寸,划定设备安装地点的纵、横基准线。
3)必须根据随机所附的技术资料,在机组与机组之间,机组与墙体之间留有相应的空间,维修保养和现场操作。
(2)设备上位 设备上位是将开箱后的设备由箱的底排搬到设备基础上,可根据施工现场的实际条件采用下列上位方法。 1)利用机房内已安装的桥式吊车,直接吊装上位。 2)利用铲车上位。
3)利用人字架上位,即将设备运至基础上,再将人字架挂上倒链将设备吊起,抽出箱底排,再将设备放到基础上,采用人字架上位,应注意设备的受力位置,避免钢丝绳与设备表面接触而损坏油漆面及加工面,并使设备保持水平状态。
4)利用设备滑移上位。将设备和底排运到基础摆正,对好基础,再卸下与底排连接的螺栓,用撬杠撬起设备的一端,使设备落在滚杠上,再在基础和底排上放3、4根横跨滚杠,撬动设备使滚杠滑动,将设备从底排上滑移到基础上,最后撬起设备将滚杠抽出。
(3)设备找正 找正是将设备上位到规定的部位,使设备的纵横中心线与基础上的中心线对正。设备如不正,再用撬杠轻轻撬动进行调整,使两中心线对正。在设备找正时,注意设备上的管座等部件方位符合设备要求。 (4)设备找平 设备找平是在上位和找正后,将设备的水平度调整到接近要求的程度。待设备的地脚螺栓灌浆并清洗后,再进行校平。
制冷设备安装中常见平垫铁。放垫铁时先将减振垫布置好,然后在减振垫上方增减垫铁厚度,也可采用水平度能够调节的弹簧减振垫来代替减振垫。 找平是在设备的精加工水平面上,用水平仪测量其不平的状况。如水平度相差悬殊,可将低的一侧平垫铁更换为一块厚垫铁,使其纵向和横向的水平度不超过1/1000。在调整设备的水平度时,应注意将水平仪拿起。
设备找平后,应对地脚螺栓孔进行二次灌浆,所有的细石混凝土或水泥砂的强度标号应比基础强度标号高1~2级。灌浆前应处理基础孔内的污物、泥土等杂物,使其干净。每个孔洞灌浆必须一次完成,分层捣实,并保持螺栓处于