好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室人防监理细则 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

方开挖提供施工工作面后,及时浇注垫层、砖胎模砌筑。

五、防水工程施工控制

本工程底板防水采用1.5厚BAC高分子防水卷材,外墙顶板防水采用2.0厚PET聚脂复合卷材防水。

1、施工前质量控制

(1)、进场的防水卷材需有合格证、质量保证书,并经复试合格后方可使用。

(2)、基层处理时必须将浮灰、杂物等清理干净。

(3)、防水卷材施工时,基层必须干燥、干净、无起砂现象、不得积水,雨天、大风不得施工,防水卷材施工顺序为自最低点往高方向施工,卷材与卷材间的搭接长度必须>15cm。须确保其尺寸的正确性,掌握卷材粘贴方法,贴上后无空鼓气泡现象的产生。

(4)、防水操作均需具上岗证的专业人员操作。 2、施工质量控制

(1)、基层处理时,严格清除浮灰杂物,不得有起壳、空鼓,同时需切割伸缩缝。

(2)、在防水层施工时,必须将找平层上的浮砂清除,仔细检查找平层强度、平整度、基层干燥度等是否满足粘贴要求。

(3)、在切割卷材时,必须严格控制尺寸的准确性,不宜过大而引起空鼓,过小而出现漏粘。

(4)、严格检查原材料的品牌、材质等是否符合设计要求,禁用质量有疑问的产品。

(5)、为保证外墙卷材不被破坏,施工完毕经验收合格后立即施工保护层,砌筑砂浆采用M5水泥砂浆。

六、土方回填工程施工控制

外墙防水及砖墙施工完成后进行地下室结构外围回填。回填土方应选择含水量符合压力要求的粘性土或粉质粘土,土内不含有机杂质和粒径大于100mm的石块,更不得含有树根。

1. 分段施工时,土层接头处应做成斜坡,每层回填土的厚度不大于

300mm,每层错开0.5~1.0m,并应充分夯实。

2. 分层填土时,应有排水措施,坑内不能积水,并将原集水坑随回填土升高,保持持续抽水;

3.在回填土过程中,应尽可能将回填土范围内的外管线一并完成; 4.大面积回填土压实采用蛙式打夯机; 5.按规定进行土方密实度实验;

6.土方内的有机物随时清除,不得回填入内。 七、监理工作流程

1、材料设备及附件进场监理工作流程

2、钢筋工程监理工作流程

监理工程师 检查现场施工 1.钢筋加工机械; 2.机械连接设备; 3.操作人员资质; 4.工艺技术标准; 5.加工、堆放场地。 6.电力稳定、安全。 施工单位 工程材料进场报验 (钢筋、焊条、焊剂、接头) 1.质量证书、试验报告; 2.钢筋标牌、直径及外观; 3.见证取样、平行检测; 4.接头型式试验报告。 注: 准备砼浇捣 监理工程师签认 检验批质量验收 监理工程师组织 隐蔽工程会签 旁站监理梁柱节点 钢筋隐蔽过程 监理工程师巡视检查 钢筋加工及安装 1.钢筋品种、级别、规格; 2.钢筋弯折尺寸、弯钩尺寸; 3.钢筋间距、排距、数量; 4.钢筋接头位置、外观质量; 5.箍筋尺寸、绑扎、间距; 6.钢筋保护层; 7.钢筋接头抽样检测及平行检测。 1.一、二级抗震设防要求的钢筋应按规范要求对试验数据进行分析比较,再作出判定;

2.当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成份检验或其他专项检验。 3、结构混凝土浇筑监理工作流程

整改 不合格 监理工程师 审查开工条件 施工单位提交 砼浇捣申请 1.隐蔽工程验收记录; 2.原材料抽检记录; 3.施工机械报验及计量器核验; 4.砼配合比试验单; 5.浇捣路线、方法及施工缝留置; 6.钢筋、预埋件、管线等隐蔽工程验收; 7.模板、支承架验收; 8.应急措施。 合格 监理工程师 签署砼浇捣申请

填写旁站记录 旁站监理 1.材料质量及计量; 2.模板变形及稳定性; 3.砼浇捣顺序及施工缝留设; 4.钢筋修整、保护层厚度; 5.砼坍落度检查及试件留置; 6.搅拌、浇筑时间控制。 (预拌砼出厂、到场时间) 注:大型、大体积、特种结构及冬、雨季砼施工,均应事先制订施工方案,报监理工程师审批。

4、隐蔽工程验收工作流程

5、水压试验管道冲洗试验验收程序

6、设备单机试验系统联合调试验收程序同3

7、检验批质量验收程序

8、分项工程验收程序

89qso4mryl48fsc2a7r62i4cx3q5hp00q67