好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室人防监理细则 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监 理 细 则

(地下室、人防监理细则)

工程名称: 建设单位: 承包单位: 编 制 人: 总监理工程师:

项目监理部:

年 月 日

目 录

一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二、监理工作依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 三、钢筋混凝土结构工程专业特点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 四、垫层、砖胎模施工控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 五、防水工程施工控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 六、土方回填工程施工控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 七、监理工作流程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 八、人防工程安装控制要点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 九、人防施工中要点的质量控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 十、 监理方法及措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 十一 、人防工程需要做的检测项目和要求。。。。。。。。。。。。。。。。。 十二 、安全施工控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

地下室、人防工程监理细则

一、工程概况

二、监理工作依据

1、国家、部门、地方的法律、行政法规、及强制性标准条文; 2、设计图纸、施工承包合同、委托监理合同、技术联系单及修改文件;

3、施工单位的企业标准、经审定的施工组织设计(方案 )及工程建设合同; 4、相关的规范:

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—96)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)等。 三、钢筋混凝土结构工程专业特点 (一)质量控制流程:

熟悉结构施工图 审核施工方案 材料质量验收 轴线、标高复核 钢筋制作、安装隐蔽验收 签署报验表 水、电预埋(管)件、预留洞验收 模板质量验收 砼浇捣旁站监理 砼成形质量检查 平行检验(回弹) 检验批验收 分部(子分部)工程验收 分项工程验收 (二)质量控制要求: 一、钢筋工程:

1、进场材料质量控制:进场的材料应具有质量证明书和性能试验报告,并应符合设计要求。

(1)检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 (2)检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

钢材(Ⅰ、Ⅱ级钢):钢材应有出厂质量证明书或试验报告单,复印件上应注明供货的炉批(号)、规格、品种、数量以及原件存放处,表面或每捆(盘)钢筋均应有标志,按炉批号及直径d分批检验(查对标志、外观检查、见证取样),合格后方可使用;同一规格、同炉批号、每60t抽一组。 2、连接、制作、安装 (1)钢筋连接:

底板钢筋连接主要采用直螺纹连接,地下室竖向钢筋采用电渣压力焊,部分区域交接处局部采用钢筋手工电弧焊连接。 1)直螺纹连接

直螺纹连接用于地下结构直径为28、25、22 mm等的大直径钢筋连接。

接头性能检验分型式检验和现场检验。型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应出具试验报告和评定结论。接头现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500 个为一验收批进行验收与检验,不足500 个也作为一个验收批。对接头的每一个验收批,必须在工程结构中随机截取3 个试件做单向拉伸强度试验,当3 个试件单向拉伸试验结果均符合强度要求时,该验收批评为合格。如有一个试件的强度不合格,应再取6 个试件进行复检。复检中如仍有一个试件试验结果不合格,则该验收批评为不合格。对于不合格的验收批应及时分析原因,从产品的第一道工序开始检查,并对不合格的验收批采用补强措施。 (2)钢筋焊接

钢筋焊接质量控制要求:焊工必须有劳动部门考核通过的上岗证;焊接接头宜设置在受力较小处,焊接接头距钢筋弯曲处的距离不应小于钢筋直径的10d;受力钢筋设置在同一构件的焊接接头应相互错开。纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区的长度为35d,且不小于500㎜。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

地下室人防监理细则 

监理细则(地下室、人防监理细则)工程名称:建设单位:承包单位:编制人:总监理工程师:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
89qso4mryl48fsc2a7r62i4cx3q5hp00q67
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享