好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程安全用电技术措施及电气防火措施正式版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程安全用电技术措施及电气防火措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project

content are described in detail to make the progress consistent with the plan.

方案范本系列 | Scheme Template 编号:SMP-WJ01-25

工程安全用电技术措施及电气防火措

施正式版

下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。

1.安全用电技术措施:

临时用电工程的施工,严格按施工组织设计进行,低压配电柜、分配电箱、设备开关箱、用电设备及供电线路的安装、使用与维护严格按本设计及建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88要求进行。

施工现场周围外电线路与在建工程水平距离小于10米的,必须采取防护措施,如增设屏障,遮栏、围栏或保护网等,并悬挂醒目的警告标志牌。

所有用电设备不带电的金属外壳、配

页码2 / 8

方案范本系列 | Scheme Template 编号:SMP-WJ01-25

电箱金属箱体及支架均与保护接零PE线可靠连接,并且有震动的设备连接点不少于两处。保护PE线在总配电箱、分配电箱及线路末端处分别做一组重复接地,重复接地电阻值不大于10Ω。保护零线不得装设开关或熔断器。

**地区年平均雷暴日为34.4天,依据《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88的要求,高度≥32米的机械设备按规范安装防雷装置。

严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的要求,实行\一机一闸一漏一箱\保护方式。开关箱漏电保护器额定漏电动作电流和动作时间采用30mA和0.1S。危险场所、潮湿、大面积金属体上等易触电场

页码3 / 8

工程安全用电技术措施及电气防火措施正式版

工程安全用电技术措施及电气防火措施正式版Inthescheduleoftheactivity,thetimeandtheprogressofthecompletionoftheprojectcontentaredescribedindetailtomaketheprogressconsistentwitht
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
89o8j4690k7zlrl1bkfq6d7jn4l91z013am
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享