好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

山西省度全国建设工程造价员考试试卷

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

山西省2012年度全国建设工程造价员考试试卷

(工程计价实务)

电气

一、说明下表中各文字代号的含义(10分) 文字代号 含义 FZ-ZRYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制分支电缆 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 CT 电缆桥架敷设 KPC 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 TC 电缆沟敷设 MR 金属线槽敷设 DB 直接埋设 ALE 应急照明配电箱 APE 应急电力配电箱 AFC 控制火灾报警器 二、简答题 (每小题4分、共计16分) 1、材料消耗包括哪些内容?

答:定额中材料损耗量包括的内容如下:

(1)从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗。

(2)施工操作损耗。

(3)施工现场堆放损耗。

(4)直接损耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等。 2、高层建筑增加费的内容是什么?

答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降效以及材料垂直运输增加的费用。

3、控制、继电、模拟及配电屏的安装工作内容中校线、接线,如何理解“接线”内容?

答:屏、盘、柜均由生产厂家在工厂成套生产,电气元件已安装好,连接线已配好,在现场安装后,电器元件要拆下进行试验,或者解开连接线进行试验,试验后要恢复连接线。另外,在校线时,也要将连接线从电器元件上解下,校好线后再接上。

4、水平运输距离定额是如何考虑的? 答:(1)材料、成品、半成品的水平运输距离指自施工单位现场仓库或或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。

(2)设备水平运输距离指自指定堆放点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。

三、高压计量柜的安装没有单独设立子目,安装时如何使用定额?(4分) 答:使用时可参照C2-94或C2-98子目,区分单、双母线柜分别是使用。

四、某工程砖混结构,层高4m,配电箱XRM嵌入式暗装,箱体尺寸为600×400×200, 底边距地1.4m。配电箱电源由下引上,SC25钢管的工程量为3.6m, BV-16mm2导线的工程量为10.8m(其中导线的预留长度每根为1m)。照明配管沿墙、顶棚暗敷设,开关距地1.3m;插座回路沿地沿墙暗敷设,管埋深0.2m,插座距地0.5m。(共计28分)

根据四题图所示尺寸 1、计算定额工程量;(10分) 2、编制工程量清单;(10分)

3、已知定额人工单价为57元/工日,材料费、机械费与2011年《安装工程预算定额》第二册相关项目一致;型号为XRM的配电箱1200元/台;管理费按人工的25%计算,利润按人工的24%;风险因素不考虑。

要求:根据上述条件,计算配电箱的综合单价。(8分)

四题平面图

四题系统图

解:1、配管配线的定额工程量: (1)、由题已知: SC25=3.6m

BV-16mm2=16.8m (2)、SC15=(4-1.4-0.4)+4+5+(4-1.3)=2.2+9+2.7m=13.9m BV-2.5mm2=(13.9+1)×2=29.8m (3)、 SC20=1.4+0.2+10+0.2+0.5+0.5+0.2+4+0.2+0.5=17.7m BV-4mm2=(17.7+1)×3=56.1m

2、16mm2压铜接线端子的工程量=3个

3、暗装开关盒,灯头盒,插座盒的工程量=1+2+1=4个 4、吊链式双管荧光灯安装的工程量=1套 5、暗装单联开关的工程量=1套

6、暗装单相三孔插座的工程量=2套 7、XRM配电箱的工程量=1台

8、无端子的外部接线(2.5mm2)的工程量=2个

无端子的外部接线(4mm2)的工程量=3个

2、工程量清单编制如下:

分部分项工程量清单

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 工程 单位 数量 型号:XRM 规格:600×400×200 1 030204018001 照明配电箱 (1)箱体安装 台 1 (2)压铜接线端子 (3)无端子外部接线 2 030212001001 电气配管 SC25钢管砖混暗配 m 3.6 SC20钢管砖混暗配 3 030212001002 电气配管 (1)管路敷设 (2)插座盒安装 m 17.7 SC15钢管砖混暗配 4 030212001003 电气配管 (1)管路敷设 m 13.9 (2)灯头盒,开关盒安装 5 030212003001 电气配线 BV-16mm2照明线路管内穿线 m 13.8 6 030212003002 电气配线 BV-2.5mm2照明线路管内穿线 m 27.8 7 030212003003 电气配线 BV-4mm2照明线路管内穿线 m 53.1 8 030204031001 小电器 单相三孔插座暗装 套 2 9 030204031002 小电器 暗装单联开关 套 1 10 030213004001 荧光灯 吊链式 双管荧光灯安装 套 1 3、配电箱的综合单价

分部分项工程的综合单价 综合单价组成(元) 项目编码 项目名称 定额工程 单数综合单价编号 内容 位 量 机管理人工费 材料费 械费和 (元) 费 利润 030204018001 配电箱 台 1 1444.6 C2-303 XRM的安装 台 1 102.6 1257.34 50.27 16mm2 C2-384 压铜接个 3 7.52 7.81 3.69 线端子 2.5 mm2 C2-37无端子4 外部接个 2 2.51 1.59 1.23 线 4 mm2无 C2-375 端子外个 3 5.13 2.39 2.51 部接线

五、某防雷工程避雷网采用Φ10镀锌圆钢沿混凝土块敷设(混凝土块每1m设置1个),引下线用Φ10镀锌圆钢沿建筑物明设,距地1.8m

处沿断接线卡子,保护管线为450硬塑料管,接地极为镀锌角钢(150×50×5),接地母线为镀锌扁钢。(18分)

根据以上内容,按五题图所示, (1)计算该工程的工程量

(2)在下面空表中列出定额编号,定额项目,单位及工程数量

五题图

工程量计算表

解:该工程的工程量如下(定额计价) 1.沿混凝土块敷设的避雷网:

Φ10镀锌圆钢=(50×3+15×4)×1.039=218.2(m) 2.沿支架敷设的避雷网:

φ10镀锌圆钢=(30-27)×2×1.039=6.23(m) 3.混凝土块制作:(50×3+15×4)/1=210(块) 4.沿建筑物敷设避雷引下线: Φ10镀锌圆钢=【(30-1.8)+(27-1.8)】×1.039=55.48(m) 5.断接卡子安装:2套 6.户外接地母线敷设: 40×4镀锌扁钢=【(1.8+0.75+13)+(1.8+0.75+18)】×1.039=37.51(m) 7角钢接地极的制作安装(L50×50×5):7根 8.PVC保护管明敷:

Φ50PVC保护管=2+2=4(m)

山西省度全国建设工程造价员考试试卷

山西省2012年度全国建设工程造价员考试试卷(工程计价实务)电气一、说明下表中各文字代号的含义(10分)文字代号含义FZ-ZRYJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制分支电缆BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线CT电缆桥架敷设KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设TC电缆沟敷设MR金属线槽敷设DB直接埋设ALE应急照明配电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
89nmo2z7rs0ne2d1fovz9epjx24qp9012v5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享