好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统及其自动化简介

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力系统和电力系统自动化

电力工业是具有公用事业性质的基础性产业,电力行业是具有明显的社会公益性的行业,是国民经济的大动脉,电力供应的可靠性对现代社会具有极其重大的影响。我国经济在稳步快速的发展,需要我国电力工业发展的支持,也给电力系统自动化产业提供了前所未有的机遇和挑战。

1

我国电力系统发展和现状

1.1 体制变迁

? 97年前:电力工业部 ? 97年8月:国家电力公司

? 02年3月:国务院正式批准了以“厂网分开,竞价上网,打破垄断,

引入竞争”为宗旨的《电力体制改革方案》(即:国务院5号文件)。

? 02年10月:成立国家电力监管委员会(电监会)

? 02年12月29日,在原国家电力公司的基础上,中国电力新组建(改

组)的11家公司宣告成立,包括两家电网公司、五家发电集团公司和四家辅业集团公司分别经营电网、电源及辅业资产。

电网公司:

? 国家电网公司 ? 南方电网公司

发电公司

? 华能集团公司 ? 大唐集团公司 ? 华电集团公司 ? 国电集团公司 ? 电力投资集团

辅业集团

? 中国电力工程顾问集团公司 ? 中国水电工程顾问集团公司 ? 中国水利水电建设集团公司 ? 中国葛洲坝集团公司

? 电力产业总资产(2000年底):

2.5万亿元,其中原国电总资产1.8万亿元

1.2 近期发展状况

? 发电装机容量:

1980:6587万KW(65869MW)

1

1987:10289.7万KW 1993:20000万KW 1996:23654万KW 2003:38900万KW

2004:44000万KW,用电21735亿千瓦时

2005年底:50841万KW,用电24220亿千瓦时 未来十年,预计还要增加50000万KW

? 变电站数量:

1996年统计数据(注): 500KV:47 330KV:25 220KV:1003 154KV:2 110KV:5496 66KV: 2729 35KV: 20921

目前每年新增变电站约4000个,改造老变电站约2000个。 2003年末数据(网络数据,供参考):

500kV:近100个 220kV:1800多个 110kV:5900个

66kV/35kV变电站有5700多个

另有数据显示,全国110KV以下、35KV以上的终端变电站有18000余座,35KV等级以下的各类配电变电站数量更多

近几年,每年新增变电站约4000个,改造老变电站约2000个。

2

电力系统概述

2.1 电力系统的特点

(1)平衡性:电能不能储存,电能的生产、输送、分配和使用同时完成。 (2)瞬时性:暂态过程非常迅速,电能以电磁波的形式传播,真空中传播

速度为300km/ms。 (3)和国民经济各部门间的关系密切。

2.2 电力系统的组成

电力系统是由发电厂的发电机、升压及降压变电设备、电力网及电能用户(用电设备)组成的系统。

发电,输变电,配电,用电

2

动力系统化学能煤石油锅炉天然气核能电力系统热能汽轮机机械能电力网发电机电能铀水

反应堆水能升压变压器输电线路降压变压器用电设备水轮机(1) 发电部分(Generation):

发电厂,将化学能(煤炭,燃油),水能,核能,风能等转化为电能。 ? ? ? ? ? ?

火电厂:煤、油(不可再生),空气,水 水电厂:水的势能(可再生能源),受气象影响大。 核电站:核燃料(比较贵),水

抽水蓄能电站:吸发兼备,峰谷调节,快速备用

化学能电源:各种电池,燃料电池等,效率高,比较贵

绿色能源:风能、太阳能、潮汐发电,地热电站,比较贵,易受自然条件影响。

(2)输配电部分(Power Transmission Grid):输电网络,通过高压输电网络将电能由发电厂输送到负荷中心

? 变电站

? 一次设备

变压器

断路器(开关) 隔离开关(刀闸) 限流电抗器(电感)

载流导体(母线/输电线)

CT/PT(Current Transformer/ Potential Transformer) 绝缘子 接地装置

补偿装置(调相机/电容/静补装置) 中性点设备 避雷设备 ? 二次设备

控制系统:直流电压,控制短路器开合

信号系统:警报音响,位置信号(断路器开合) 测量系统:测量表计

同步系统:保证同期操作(同压,同频,同相)用的设备 测量设备 保护设备

3

控制设备

监视设备(包括故障录波) 常规变送器和微机变送器

? 输电线路

架空线路:钢芯铝导线,分裂导线;裸导线,绝缘导线 电缆:单相,三相

交流线路:潮流不可控,远距离输电稳定性问题较大 直流线路:潮流可控,超远距离输电无稳定性问题。 交直流混合输电网络(整流站,换流站,直流线路),不同频电网互联 ? 用电部分

用电设备消耗电能

高压用户额定电压在1kV以上,低压用户额定电压在1kV以下。

2.3 对电力系统的基本要求

(1)保证供电可靠性 (2)保证电能质量

(3)提高电力系统运行的经济性 (4)其它:如环境保护问题

2.4 衡量电能质量的指标

(1)电压偏差

电压偏差指当供配电系统改变运行方式或负荷缓慢地变化使供配电系统各点的电压也随之改变,各点的实际电压与系统额定电压之差,通常用与系统额定电压的百分比值数表示。

(2)电压波动

电压连续变动或电压包络线的周期性变动,电压的最大值与最小值之差与系统额定电压的比值以百分数表示,其变化速度等于或大于每秒0.2%时称为电压波动。

(3)频率偏差

频率偏差是指供电的实际频率与电网的额定频率的差值。

我国电网的标准频率为50Hz,又叫工频。频率偏差一般不超过±0.25Hz,当电网容量大于3000MW时,频率偏差不超过±0.2Hz。

调整频率的办法是增大或减小电力系统发电机有功功率。 (4)供电可靠性

供电可靠性指标是根据用电负荷的等级要求制定的。

衡量供电可靠性的指标,用全年平均供电时间占全年时间百分数表示。 (5)其它

4

? 电压闪变

负荷急剧的波动造成供配电系统瞬时电压升高,照度随之急剧变化,使人眼对灯闪感到不适,这种现象称为电压闪变。

? 不对称度

不对称度是衡量多相负荷平衡状态的指标,多相系统的电压负序分量与电压正序分量之比值称为电压的不对称度,电流负序分量与电流正序分量之比值称为电流的不对称度,均以百分数表示。

? 正弦波形畸变率

当网络电压波形中出现谐波(有时为非谐波)时网络电压波形就要发生畸变。谐波干扰是由于非线性系统引起的。它产生出不同于网络频率的电压波,或者具有非正弦形的电流波。包括n次谐波电压、电流含有率,电压、电流总谐波畸变率,谐波电压的总平均畸变系数。

2.5 常用概念

(1)基本量纲

电压:伏特(V),千伏(KV),万伏(惯用) 电流:安培(A)

有功功率:瓦特(W),千瓦(KW),兆瓦(MW),万千瓦(惯用) 无功功率:乏(Var),千乏(KVar) 电量:度(KWH – kilowatt-hour) (1)电压等级

国家规定的等级:3,6,10,35,(66),110,(154),220,330,500KV 其中:

500,330,220KV 用于大电力系统主干线

110KV 用于中小电力系统主干线,和大电力系统的二次网络 35KV 用于大城市或大工业部网络,以及农村网络

10KV 为最常用的更低一级配电网络,只有负荷中高压电动机比重很大

时才用6KV电压

3KV 用于工况企业部 (2)调度等级

五级调度(国,网,省,地,县) (3)调度部门组成和作用

调度部门的一般包括:调度,方式,保护,通信,远动(自动化)

3

电力信息化

电力信息化大致分为两部分:

? 电力系统自动化:保障电能安全可靠地在电网上传输;

5

电力系统及其自动化简介

电力系统和电力系统自动化电力工业是具有公用事业性质的基础性产业,电力行业是具有明显的社会公益性的行业,是国民经济的大动脉,电力供应的可靠性对现代社会具有极其重大的影响。我国经济在稳步快速的发展,需要我国电力工业发展的支持,也给电力系统自动化产业提供了前所未有的机遇和挑战。1我国电力系统发展和现状1.1体制变迁?