巷头农民公寓建设项目 环境影响报告书 (简本)
编制单位:东莞市环境保护技术服务中心
编制日期:2009年11月
巷头农民公寓建设项目环境影响报告书(简本)
目 录
目 录....................................................................................................................... i 1 项目概况....................................................................................................... - 1 - 2 项目工程分析............................................................................................... - 1 -
2.1施工期污染源..................................................................................... - 1 - 2.2运营期污染源..................................................................................... - 2 - 3 环境质量现状评价....................................................................................... - 3 - 4 运营期环境影响分析与评价....................................................................... - 4 -
4.1 水环境影响分析与评价.................................................................... - 4 - 4.2 大气环境影响分析与评价................................................................ - 5 - 4.3 声环境影响分析与评价.................................................................... - 5 - 4.4 固体废物环境影响分析与评价........................................................ - 5 - 5 环境风险分析............................................................................................... - 6 - 6 主要环境保护措施....................................................................................... - 6 -
6.1 施工期环境保护措施........................................................................ - 6 - 6.2 运营期环境保护措施........................................................................ - 7 - 7 外环境对建设项目的环境影响分析........................................................... - 8 - 8 清洁生产与总量控制................................................................................... - 9 - 9 平面布局及选址合理性分析....................................................................... - 9 - 10 公众参与................................................................................................... - 10 - 11 综合结论 ................................................................................................... - 10 - 12建议............................................................................................................ - 11 -
- 1 -
巷头农民公寓建设项目环境影响报告书(简本)
1 项目概况
东莞市大朗镇巷头社区居民委员会在东莞市大朗镇巷头富康路段建设巷头农民公寓建设项目,东莞市大朗镇巷头社区居民委员会已于2009年7月取得了项目用地预审意见,将该地块用地性质定为农村居民住宅,详见东国土资(预)函[2009]193号。
巷头农民公寓建设项目,总投资6.1亿元人民币,项目总用地128784.967平方米,工程建筑面积334493.738平方米,绿化面积71516.130平方米,绿化率55.531%。合计居住户数1096户,总居住人口约4293人。主要建筑物为26栋住宅建筑(其中15层2栋、16层1栋、18层7栋、19层10栋、20层3栋、24层3栋)、1栋垃圾房、1栋公厕以及商业配套设施建筑。项目共设停车位2414辆,其中地面车位217个,地下车位2197个。项目用地内无建筑物,因此,本项目工程内容不包括建筑拆迁内容。
2 项目工程分析
2.1施工期污染源
本项目预计总的施工时间为1-2年。由于种种不确定因素,目前现场施工人数难以较准确地估算。本评价按每天滞留在现场的施工人员为200人为基数,并依此进行施工期污染源分析。
(1)施工期水污染源主要为生活污水,按人均用水定额100L/d,污水产生系数按0.80计算,则施工人员生活污水产生量为16m3/d。
(2)建筑材料(尤其是水泥、沙子、石头)和余泥运输装卸和加工、拆除模板和棚架等作业中,均可能产生扬尘,一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面,另一部分悬浮于空气中。施工过程中造成粉尘污染的危害性是不容忽视的,浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入,会引起各种呼吸道疾病,严重影响工人身体健康和周围居民生活。项目周围敏感点:昌盛园小区(项目东面30米)、居民楼(项目东南面25米)、临街商铺及出租屋(项目西南面36米)、出租屋(项目西北面36米)与建设项目的距离较近,施工粉尘将会对其有较大的影响。此外,粉尘飘扬,降低能见度,对建设项目周围的交通道路有一定的影响,
- 1 -
巷头农民公寓建设项目环境影响报告书(简本)
易引发交通事故。
(3)施工期建筑垃圾:施工期产生的固体废弃物主要为废弃的土石方和建筑垃圾,根据《环境统计手册》,产生系数约144kg/m2,本项目总建筑面积为334493.738m2,则产生建筑垃圾:48167.1吨。
建筑垃圾的主要成份:废弃的沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、废纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。
施工期施工人员生活垃圾:生活垃圾产生系数为1kg/人.d,核算生活垃圾产生量约为:0.2t/d(73t/a)。
(4)施工期的噪声,主要来源于各种施工机械和设备,其主要施工机械和设备的噪声值见表1:
表1 主要施工机械和设备的噪声值
噪声 源 源强dB(A) 挖掘 机 80 打桩 机 92 破碎 机 105 电锯 电焊 机 110 100 起重 机 65 载重 汽车 86 排水 泵 78 空压 机 85 鼓风 振捣 金属 机 台 捶打 115 115 60- 95 2.2运营期污染源
本项目在运营期间将对周边环境产生一定的影响,主要环境影响因子有:项目区内商住及配套设施人员的生活污水和固体废物,汽车进入地下车库的尾气,备用发电机柴油燃烧废气,设备噪声与振动等。
①废水:本项目施工期产生的生活污水为16t/d(5280t/a);营运期产生的生活污水为1261.4t/a,主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油等,根据东莞市现有同类项目污水水质的类比调查资料,计算出本项目主要污染物产生量为:CODCr 92t/a,BOD5 46.0t/a,SS 69t/a,NH3-N 9.2t/a,动植物油6.9t/a。
②废气:本项目施工期的大气污染源主要是施工扬尘;建成后废气来源主要是发电机尾气和机动车尾气以及厨房火烟、油烟废气,废气排放总量为:SO20.337t/a,NO21.55t/a。从来源看,污染物绝大部分来自厨房火烟、油烟废气,其次为机动车尾气,以及备用发电机燃油废气,项目废气以机动车尾气以地
- 1 -
巷头农民公寓建设项目环境影响报告书(简本)
面源为主。厨房油烟排放量为0.163t/a。
③噪声:本项目营运期的噪声源主要有柴油发电机组、机动车噪声、水泵、冷却塔和风机等机械噪声和商业、生活噪声及交通噪声等。商业经营的声级范围为65-75 dB(A)、风机房的声级范围为75-80dB(A)、机动车声级范围为60-70dB(A)、交通噪声一般为60-70dB(A)。
项目运营期设备噪声源产生的噪声声级见表2。
表2 项目运营期设备噪声声级
噪声声源 备用柴油发电机 风机 各类水泵 冷却塔 数量 3台 若干 若干 1台 声功率级dB(A) 100~105 75~80 75~80 70~80 放置位置 3#楼地下室设备房 地下室设备房 地下室设备房 18#楼楼顶 ④营运期产生的固体废弃物主要是城市生活垃圾,每年产生活垃圾约1800.5吨。其中部分为危险废物,包括各类电池、杀虫剂残余物和容器等,此危险废物量比较少,产生量约为0.3吨/年。
潲水油的产生量约0.51t/a;社区门诊部的医疗废物产生量为0.73t/a。
3 环境质量现状评价
(1)水环境
本项目污水水质较为简单,并属于大朗松山湖南部污水处理厂的纳污范围。项目污水经预处理后达到《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准、卫生站污水经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后,排放至市政下水管道,经市政管网纳入大朗松山湖南部污水处理厂处理,处理达标后排入寒溪河。根据2008年10月22日东莞市环境保护监测站对寒溪河的污染因子监测值,监测指标均超过《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水质标准,现状监测表明,该项目所在地地表水水环境质量较差,受污染严重。
(2)环境空气
- 1 -