- zj.

- -

案例 火灾自动报警设施检测与验收案例分析 一、情景描述

某购物广场地上3层、地下1层,建筑高度为23m,是由产权式店铺为主的商场和超市、电影院组成的大型商业综合体。平面功能见表2-34-1,首层平面示意图如图2-34-1所示,系统图如图2-34-2所示。

本建筑为一级保护对象,设有消火栓系统、自动喷水灭火系统(湿式、预作用)、机械防排烟系统、控制中心火灾自动报警系统等。建筑的火灾自动报警系统主要由火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防广播、警报装置、消防等组成。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防应急广播设备、消防专用设备等。

火灾探测器采用了点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、线型光束感烟火灾探测器。点型

感烟火灾探测器主要设置在商场、办公室、机房、设备用房等独立房间内和走道;点型感温火灾探测器主要设置在汽车库、厨房等处;线型光束感烟火灾探测器设置在中庭。 二、案例说明

本案例包含和涉及下列内容:

1)点型感烟火灾探测器检测要求与方法。 2)点型感l(一)点型感烟探测器检测

- zj.

- -

采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。探测器应启动报警确认灯,并在手动复位前予以保持。 (二)点型感温探测器检测

使用热源加热探测器,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示。探测器应启动报警确认灯,并在手动复位前予以保持。 (三)手动火灾报警按钮检测

手动按下按钮,应向报警控制器输出火警信号,同时启动按钮的报警确认灯。 (四)火灾报警控制器检测

触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。断路故障报警期间,模拟火灾报警,控制器应在1min内发出火灾报警信号,再使其他探测器发出火灾报警信号,控制器能再次报警。 (五)消防联动控制器检测

操作自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。切断主电源,备用电源应自动投入使用,并能正确显示主、备电源的状态。消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时,应能在1OOs内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。 (六)火灾自动报警系统验收主要内容 1)测试火灾探测报警系统功能。 2)测试消防联动控制系统功能。 (七)火灾自动报警系统验收要求

- zj.

- -

1)主、备电源转换试验进行1~3次。 2)控制器全部检验。

3)本案例中火灾探测器和手动报警按钮超过100只,所以抽验比例为10%~20%;消火栓按钮抽验比例为5%~10%。 (八)火灾报警控制器安装验收要求

1)用尺测量控制器靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;主电源要直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。

2)对火灾报警控制器进行功能检查。包括:检查自检功能和操作级别;测试每个回路的断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号;在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号;使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态。 (九)点型火灾探测器安装验收要求

探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;周围水平距离0.5m内不应有遮挡物;探测器至空调送风口的距离不应小于1.5m;点型感温探测器安装间距不应超过10m;点型感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器倾斜安装不应大于45°。采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,检查火灾探测器的报警功能。 (十)火灾自动报警系统验收判定标准

1)系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告的;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格。 2)验收前提供资料不符合要求的定为B类不合格。 3)其余不合格项均为C类不合格。

4)系统验收合格判定应为:A=0、B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合

- zj.

- -

格。

四、注意事项

1)火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。

2)火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

3)火灾自动报警系统验收过程中,应对照图样观察检查系统内各设备和组件的规格、型号、容量、数量,应符合设计要求。

4)抽样时应选择有代表性、作用不同、位置不同的设备。 二、思考题 (一)lC.30 D 40

(二)多项选择题

火灾自动报警系统验收判定标准规定的A类不合格包括( )。 A.系统内的设备及配件规格、型号与设计不符的 B.系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告的 C.系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号的 D.无法实现要求的联动功能的 E.验收前提供资料不符合要求的 (三)分析题

简述火灾自动报警系统工程质量验收检验项目划分、判定合格标准以及和复验要求。

【参考答案】

- zj.

- -

(一)1.A 2.C 3.A 4.B (二)ABCD (三)答题要点:

I)合格标准是:A=0、B≤2,且(B+C)≤全部检查项数×5% 2)检验项目划分见下表。

3)复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。