设备材料检验 基础型钢安装 1 中心(站)内低压配电设备 低压配电柜(盘、箱)安装 母线安装 变压器安装 设备基础制作 2 外场设备电力电缆线路 设备材料检验 电缆桥架、支架、线槽安装 缆线管道敷设 低压配电柜(盘、箱)调试 3 设备调试 变压器调试 柴油发电机组调试 不间断电源调试 施工质量
1、当发电机空载试运行和试验调整合格,且受电侧的开关设备、自动或手动切换 装置和保护装置等试验合格后,应按设计进行负荷试验,机组和电气装置应连续运行12h无故障。
2、在蓄电池5次充放电循环内,其常温下的放电容量不应低于设计放电容量。 3、 机柜前净距不应小于,机柜背面净距不应小于,壁挂式机柜底面距 地面不宜小于。
6照明设施
技术要求
1、高杆灯灯杆的直线度不大于2mm/m,杆长误差不大于lmm/m;路灯间距误差 不应大于2%,灯具的安装轴线应与车道中心线平行。中杆灯、路灯灯杆垂直偏差不应大 于5mm/m,筒杆灯灯杆垂直偏差不应大于3mm/m。
2、灯头接线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线;功率小于400W的灯 具,线芯截面不小于;功率介于400W与1000W之间的灯具,线芯截面不小于 mm2 0
3、电缆接头应做好保护性处理,确保不漏电,抗酸碱腐蚀。
照明设施分项工程施工内容
照明设施分项工程施工内容见表6-1。 照明设施分项工程施工内容
分项工程 表6-1
施工内容 基础制作、管道埋设、接地测试 灯杆、灯具安装 照明设施 电缆敷设接线 配电箱安装接线 照明通电负荷试验 7 隧道机电设施
技术要求
1、灯具安装位置纵向偏差不大于30mm;横向偏差不大于20mm高度偏差不大
于10mm。
2、 风机电机相间和每相对地绝缘电阻不应小于,各相直流电阻应平衡。 风机支架与预埋件直接焊接相连时,应采用分段对称焊,堆焊高度应大于母材厚度。整 个焊缝不得有咬、夹渣及连续气孔,单个气孔不应大于。
3、用化学植筋方式安装风机支架时应符合下列规定:
1)植筋施工点的衬砌混凝土强度等级应在C20以上,厚度应符合现行JTJ1必《混 凝土结构后锚固技术规程》的规定;
2)锚孔的孔径、孔深尺寸应满足设计要求,锚孔应避开受力主筋; 3)置人锚固剂前,孔内应清洁干燥;
4)螺栓安装时应以慢速电钻旋入螺杆,至锚固剂流出为止,不得直接敲入;锚固剂 应填充密实;
5)植筋植入描孔后,在固化完成之前,应按照规定的养生条件进行固化养生,固化 期间禁止扰动;
6)化学植筋焊接时,应避免髙温对锚固剂产生不良影响。
4、4悬挂风机的预埋件应进行荷载试验,荷载试验的试验负荷应为风机重量与风 机支架重量之和的15倍;试验时间为l0min;抽检数量应为100%,试验应由有相应资质 的质量检测单位进行。
5、紧急电话分机受话器距地坪高度应为1450 ±20mm。
6、隧道内可变信息标志吊装支架安装完成后应做荷载试验,试验荷载宜为设计 荷载的4倍,试验时间宜为lOmin;抽检数量应为100% ;试验应由有相应资质的质量检 测单位进行。
7、隧道射流风机、通行灯、摄像机、可变标志等设备的设置及安装应保证隧道行 车净空的要求。
隧道机电设施分项工程施工内容
隧道机电设施分项工程施工内容见表7-1。
隧道机电设施分项工程施工内容
序号 分项工程 表7-1 施工内容 预埋件制作 基础开挖 1 外场设备基础、接地装置施工 混凝土浇筑 接地装置施工、接地电阻测量 施工现场清理管道贯通自检 2 电缆敷设和接续 穿缆、封堵、绑扎、挂牌 配电箱内电缆端接 检测器的安装 车辆检测器 3 气象检测器 环境检测设施 机箱及内部设备如光端机的安装 供配电线路连接与接地和避雷 数据线路的接续 系统本地调试 摄像机立柱安装 摄像机的安装 4 闭路电视监控系统 机箱及内部设备安装 供配电线路的连接与接地和避雷 数据线路的接续 报警按钮与报警器的安装 5 报警与诱导设施 报警控制线缆的敷设与接线 报警系统调试 诱导设施的安装、接线
序号 分项工程 施工内容 立柱支架的安装 显示模块的安装 6 可变标志 机箱及内部设备如光端机的安装 供配电线路连接与接地和避雷 数据线路的接续 风机支架安装与拉拔 风机供电电缆与控制电缆敷设 7 通风设施 风机就地控制箱安装、接线 风机配电柜内接线 风机试运行、风速测试 设备材料检验 基础型钢安装 8 照明设施 低压配电柜(盘、箱)安装 母线安装 变压器安装 柴油发电机组安装 供水设施、加压设施的安装 火灾探测器、报警器、消防控制器的安装 9 消防设施 消防管道安装 消火栓、灭火器的安装 与机电系统的联动测试 本地控制器及机箱的安装 10 本地控制器 控制线缆的敷设与接线 与下位机的调试 与上位机的调试