RS485温度变送器使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

485型温度变送器 使用说明书

1. 介绍

1.1 概述

该变送器广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。

1.2 功能特点

采用美国进口的测温单元,测量精准。采用专用的485电路,通信稳定。可选择一路继电器输出或者蜂鸣器报警。10~30V宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。

1.3 主要技术指标

供电电源:10~30V DC

普通测温范围:-40℃~80℃(默认) 超宽温:-100℃~300℃ (需定制)

默认精度:±0.5℃

宽量程精度:±1℃

存储环境:-40℃~80℃

通信协议:Modbus-RTU(详见第5部分)

输出信号:485信号、继电器(选配)、内置蜂鸣器(选配) 参数设置:通过上位机软件配置

1.4 系统框架图

AC220V市电 UPS电源(选配) 10~30V DC

监控电脑 USB转485或232转485 485总线 1

1号设备 2号设备 3号设备 n号设备 系统方案框图

2. 产品选型

RS- WD- N01- 1- 2- 1 2 3 4 4L 仁硕公 代号 单温度变送、传感器 RS485通讯(Modbus协议) 86液晶壳 壁挂王字壳 外置圆形不锈钢探头 外置磁吸式探头 外置扁形不锈钢探头 外置4分管螺纹探头 外置4分管螺纹长探头

2

3. 设备安装说明

3.1 设备安装前检查

设备清单: ■ 变送器设备1台

■ 产品合格证、保修卡、售后服务卡等 ■ 12V/2A防水电源1台(选配) ■ USB转485(选配)

■ 485终端电阻(多台设备赠送)

3.2 接口说明

3.2.1 电源及485信号

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\\B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能重复。

3.2.2继电器接口

设备可选配一路开关量常开触点输出或内置蜂鸣器报警 。

3.3 具体型号接线

3.3.1:壁挂王字壳接线 电 源 通 信 线色 棕色 黑色 黄色 蓝色 说明 电源正(10~30V DC) 电源负 485-A 485-B 3.3.2:86液晶壳接线

3

序号 1 2 3 4 说明 电源正(10~30V DC) 电源负 传感器黄色线 传感器棕色线 序号 5 6 7 说明 485-A 485-B 空闲 传感器黑色线 注:内置传感器时,3、4、7、8空闲。

8 3.4 485现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时,现场布线有一定的要求,具体请参 考资料包中《485设备现场接线手册》。

4. 配置软件安装及使用

4.1 软件选择

打开资料包,选择“调试软件”---“485参数配置软件”,找到 双击打开即可。

4.2 参数设置

①、选择正确的COM口(右键“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口),下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。 ④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

4

5. 通信协议

5.1 通讯基本参数 编 码 数据位 奇偶校验位 停止位 错误校验 波特率 8位二进制 8位 无 1位 CRC(冗余循环码) 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设,出厂默认为4800bit/s 5.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约,格式如下: 初始结构 ≥4 字节的时间 地址码 = 1 字节 功能码 = 1 字节

5