5.1.6.4门窗、洞口的放样
在放墙体线的同时弹出门窗洞口的平面位置,再在绑好的构造柱钢筋笼上放样出窗体洞口的高度,用油漆标注,放置窗体洞口成型模
体。外墙门窗、洞口竖向弹出通线与平面位置校核,以控制门窗、洞口位置。
5.1.6.5外墙大角的控制
待外墙拆完模后,沿大角处向内各量出300mm,用经纬仪竖向放出通线,用以控制外墙转角模板位置,防止大角出现偏差。在大角模板的相应位置做出标记,待上层大角模板合模时,通线与标记一定要相吻合。如图示:
外墙大角控制线
300mm 5.1.6.6结构竖向投测的控制
工程采用经纬仪配合吊锤内控法进行竖向投测。在每个流水段内设四个内控点,控制点设在首层楼面上,采用200×200×10预埋铁
板做控制点(加活动盖板保护)。二层以上结构施工时,均在控制点上方预留200×200方孔, 有机玻璃板投测后的控制点150150150150二层楼板有机玻璃板中心点200×200mm预留洞激光经纬仪垂直传递点200×200mm预埋不锈钢板一层楼板或地面 5.1.6.7楼梯踏步的放样 根据楼梯踏步的设计尺寸,在实际位置两边的墙上用墨线弹出,并弹出两条梯角平行线,以便纠偏。如图示:
5.1.7 高程测量:
在一层剪力墙墙壁上设置一永久性标高点,其正上方紧靠剪力墙留置预留洞,标高预留洞,用钢尺引测上去,并设置每层永久性的楼层标高基准点 +1.00M标高点,用红油漆标注,不经许可,不得覆盖或破坏。以后,每层用经纬仪在预留洞处沿剪力墙的竖向方向引一通长直线。以消除钢尺的垂直误差。为了尽可能避免因传导的次数而造成累计误差,在施工中高程每十层用钢尺复测一次,及时纠正误差。标高允许偏差:层高不大于10mm,全高不大于30mm。如图示:
电梯井 预留洞300?300mm 钢尺纠偏线 电梯井墙面 +1.00 5.1.8 主要测量仪器
本工程测量定位放线所采用仪器如下表所列。
测量定位放线测量仪器一览表
序号 1 2 仪器名称 经纬仪 水准仪 规格型号 J2 DS2 测量精度 2” ±2mm/Km 数量 备注 预留洞300?300mm 1台 校验合格 1台 校验合格 3 4 5 6 7 8 9
自动安平水准仪 垂铊 垂铊 钢卷尺 钢卷尺 铝合金塔尺 其它辅助仪器 DS3 50m 5m 5m ±3mm/Km 10㎏ 5㎏ 2台 校验合格 1只 3只 ±5㎜/100m 1把 校验合格 ±1mm/5m 20把 校验合格 2根 校验合格 1套 校验合格
5.3 地下工程
5.3.1 地下工程施工顺序与控制重点
本工程地下室的施工顺序规划为:定位放线→垫层、砖砌胎模→地下室底板钢筋绑扎→基础钢筋的验收→基础底板砼浇筑→基础底板砼的保温养护→地下室墙柱、地下室顶梁板定位放线→地下室墙柱钢筋的绑扎、地下室墙柱、顶板模板支撑施工→地下室墙柱砼浇筑→地下室顶板梁板钢筋绑扎→地下室顶板钢筋验收→地下室顶板砼浇
筑→地下室外墙模板的拆除→地下室外墙防水涂膜施工→基坑回填→地下室顶板模板拆除→地下室结构验收。
地下工程施工的控制重点:基础底板的防水处理与施工,以及基础底板的裂缝控制;地下室底墙板的防水处理,以及地下室墙板的裂
缝控制;施工缝的处理与防水;后浇带的处理;基坑作业安全。
5.3.2基础模板工程
基础筏板侧模、基坑侧模板,均采用砖砌胎模。砖砌胎模均采用240厚粘土砖砌块,与结构砼接触面粉20厚1:3水泥砂浆,表面抹光。而其它部位均采用胶合板模板、木方背楞、钢管扣件支撑体系,配合采用防水对拉螺栓、工具式活动支撑。底板及墙板后浇带处的模板采用钢板网及钢筋制作的拉网板模,对于墙板还配合采用对拉螺
栓。考虑到胶合板模板对于地下室外墙是较好的保温养护材料,因而地下室外墙模板拆除至少待其砼终凝并养护3天后进行。外墙模板拆除后及时进行地下室外墙的防水涂膜的施工工作,以便基坑及时回填。1)基础模板施工前的准备工作:a.验槽与土方交接、基坑排水处理:由设计、监理参加,确认地质符合设计要求。土方工程交接完毕,基坑排水设施布置完毕。b.浇筑砼垫层施工:在基槽验收完成后,浇筑C15、100厚素砼垫层,各垫层施工时都应控制好标高,砼垫层要求表面平整。所有砼均认真养护。c.做好基础模板钢筋及柱位定位放线工作。2)地下室底板侧模、基坑侧模板垫层,均采用砖砌胎模。砖砌胎模均采用240厚粘土空心砖砌块,与结构砼接触面粉20厚1:3水泥砂浆,表面抹光。
3)地下室剪力墙处模板:采用胶合板模板,木方背楞,钢管扣件支撑及对拉螺栓。胶合板模板拼制成大模,以49*95木方作为横向背楞,间距不大于300mm,竖向背楞采用钢管,间距不大于450mm,沿竖向设置不少于二道斜管支撑,为了防止支撑受力产生变形位移,采用刚度和强度均较大的可调式斜撑,并将之撑牢固定于底板砼中预埋的连接管件上。穿墙螺栓采用φ16止水片式。
5.3.3.1 地下室钢筋砼墙的模板支撑设计
砼墙模板及背楞概况本工程砼墙体模板采用18mm厚木胶合板模
板,竖内楞采用50×100mm木方,横外楞采用2φ48×3.0钢管,M16对拉螺栓(止水型对拉螺栓)紧固。
M16对拉螺栓水平间距800mm,竖向间距取400mm。(可以) 底板及墙板后浇带处的模板采用钢板网及钢筋制作的拉网板模,对于墙板还应配合采用对拉螺栓。
考虑到胶合板模板对于地下室外墙是较好的保温养护材料,因而地下室外墙模板拆除至少应待其砼终凝并养护5天后进行。外墙模板拆除后应及时进行地下室外墙的防水涂膜的施工工作,以便基坑及时