高压配电房管理制度
一、高压配电房是项目供电重要部位,未经项目负责人许可,除机电维修管理人员外,其它任何人不得擅入。
二、操作维护责任人必须是持《高压进网证》、《特种作业操作证》的合格人员。
三、凡进入高压室作业(包括清洁性工作)必须由二人以上进行,严格执行操作监护制度,遵守操作规程。做清洁卫生工作时必须保持规定的安全距离。
四、室内严禁存放与操作无关的一切杂物,保持室内清洁卫生,设备状况良好。
可修改编辑
精选资料
高压配电房房管理规定
一、必须由项目负责人批准的、或持有高压操作许可证的人员方可
进入高压配电房室。
二、保持室内清洁,设备干净无尘,不得堆放杂物。 三、严禁在室内吸烟。
四、操作配电房前,应仔细阅读配电房说明书及注意事项。 五、断电后,必须进行接地保护。 六、合闸前,必须断开接地保护。
可修改编辑
精选资料
高压开关柜操作规程
一、操作人员必须持有市级以上供电局颁发的“高压操作进网证”,必须熟悉一次系统结线及开关柜操作原理,操作时必须穿戴好绝缘手套、绝缘鞋。
二、操作人员必须严格遵守《操作票制度》,操作时至少有二人以上在场,一人操作一人监护。
三、操作时先打开接地开关操作孔锁、真空开关操作孔锁、检查三相电源指示灯。
四、对于接地开关,其指示牌为“|”时表示接通,为“错误!未找到引用源。”表示分断;对于真空开关,其指示牌为“|”时表示接通道,为“错误!未找到引用源。”表示分断。
五、分闸操作:先按动跳闸机构钮,开关指示牌呈“错误!未找到引用源。”向,再用操作柄操作接地开关,使指示牌呈“|”向。后锁上操作孔锁,分闸完毕。
六、合闸操作:先用操作柄操作接地开关,指示牌呈“错误!未找到引用源。”向,再用操作柄操作真空开关,操作柄插入操作孔后使操作机构向下运动,指示牌呈“|”向,三相电源指示灯亮,再使操作机构向上运动进行锁定,最后锁上操作孔锁,合闸完毕。
七、严禁操作进线柜接地开关及出线联网开关。
可修改编辑
精选资料
低压配电房操作规程
一、合闸送电操作规程:
1、非机电组人员不得进行合闸操作作业。 2、合闸前,应断开各分路全部空气开关。 3、确定整个线路无人进行操作,无短路现象。
4、对各电源开关进行合、断一次试送电合闸后检查各表指示,并观察五分钟。
二、停电操作规程:
1、断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。 2、断开低压配电柜总开关。
3、挂好“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 三、停(送)电操作程序:
(1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。
(2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 四、维护作业:
1、严禁带电操作。特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。
2、每天巡视设备运行情况,如实填写运行记录表,发现问题及时检修。 3、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。
可修改编辑
精选资料
配电房管理制度
一、严格执行《电工安全操作规程》,严禁非工作人员入内。 二、值班人员必须熟悉电气设备运行情况,保持配电房的清洁卫生。 三、保持良好的室内照明和通风,室内应急灯状况良好,墙上配挂温度计,室温控制在35°C以下。
四、室内放置有效干粉灭火器和二氧化碳灭火器,设备上各标识牌清晰、醒目,操作工具、标识牌、警示牌绝缘保护器材齐全。
五、实行24小时巡查制度,每班值班员必须认真填写《电力运行记录表》,发现异常问题及时处理和报告,并把监控情况如实填写在《值班记录表》上。
六、巡查内容包括室内(变压器室)有无异声、异味(温控器),屏上指示灯是否正常,电缆沟内是否积水,雷雨天室内是否渗水等,发现异常及时报告,并做好值班记录。
七、配电房内严禁乱拉乱接线路,如确有需要和线路改变(年大检修时),必须书面报告公司。
八、严禁违章操作,操作及检修时,必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、手套、标识牌。
九、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。
十、在电容器绕上或进入工作时,应将电容器逐个多次放电并接触后方可进行。