好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

JF-M04总线隔离模块

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

JF-M04总线隔离模块

接入回路二总线主干线与支线的交界处,起到隔离保护各支线的作用;或者串接到回路二总线的各段,起到分段保护的作用。当M04后段的总线发生短路故障时,该模块将其后段的部分断开,以保护报警主机和系统中的其余部分仍正常工作(通向JF-998主机的一端为前段,通向探测器、模块的一端为后段),对被隔离部分的编址单元,报警主机将报出故障信号,当总线短路故障排除后,M04能自动恢复全线正常通讯,M04不占任何地址点位。

JF-M04总线隔离模块

主要特点及技术指标: →输入输出均无极性; →无编码,不占用总线地址;

→内置CPU,能自动判断回路二总线的状态,隔离更可靠、更安全;

→对回路二总线的供电和信号没有插入损耗; →低功耗,由回路二总线供电;

→采用噪音滤波,保障总线通讯稳定可靠;

→插拨式端子结构,安装维护方便;

→工作电压:21VDC~28VDC(由回路总线提供); →隔离动作时间:< 30ms;

→恢复时间:< 30ms;

→保护容量:推荐为≤ 50编址单元,(M04允许更多的编址单元使用一只M04,但当M04后段回路二总线短路时会使M04后段的全部编址单元被隔离,工程应用中应充分注意); →使用环境:温 度:0℃~50℃

相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃); →外形尺寸:同JF-M01。 外接线端子:

→M04的结构与M01相同,其接线端子如下: →15(L1)、16(L2)-回路二总线(前段)接入; →7(L1-1)、8(L2-1)-回路二总线(后段)接出;

安装: M04为插拔式结构,其底座安装于86H50预埋盒上,安装方式与M01同。

【应用图示】:可安装在竖井内,接入楼层平面回路二总线分支处或者串联到楼层平面回路二总线之中。

说明:

* 当1~10号编址单元所接的回路二总线段出现短路,1号M04将动作,从而使整个1层的全部探测器、模块等编址单元被隔离; * 当11~20号编址单元所接的回路二总线段出现短路,3号M04将动作,从而使11~20号探测器、模块等编址单元以及31~40号探测器、模块等编址单元被隔离;

* 当31~40号编址单元所接的回路二总线段出现短路,4号M04将动作,从而仅仅使31~40号探测器、模块等编址单元被隔离。

JF-M04总线隔离模块

JF-M04总线隔离模块接入回路二总线主干线与支线的交界处,起到隔离保护各支线的作用;或者串接到回路二总线的各段,起到分段保护的作用。当M04后段的总线发生短路故障时,该模块将其后段的部分断开,以保护报警主机和系统中的其余部分仍正常工作(通向JF-998主机的一端为前段,通向探测器、模块的一端为后段),对被隔离部分的编址单元,报警主机将报出故障信号,当总线短路故障排除后,M0
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
89am375qs523x6i11fyp2nsft0iuth00r6i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享