硅PU地面施工方案
一、基础处理
1、 新水泥混凝土基础: (1) 基础要求:
坚实平整(平整度要求:3m直尺误差不大于3mm),有一定排水坡度,必须保证泄水,强度达建筑混凝土标准C20强度,浇制后保水养护不少于7天,整体固化养护期不少于28天。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝,原则以不大于6x10m为一方块切割,若分板块浇制的板块间必须切割温度缝,切割温度缝要求宽为4~5mm,深度不少于30mm。 (2) 基础处理:(切缝-酸洗-底涂-填缝-找平、修补)
a、磨缝:切温度缝两边的基面各宽4~5mm,使温度缝表面成“H”型,30mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置,保证整体的缓冲性好,使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面。
b、酸洗:用清水湿润基础,以浓度为8%左右的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面,再用清水冲洗干净,洗完干燥后要求基面水泥原色,无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。
C、底涂:基础足够干燥后用专用底涂分多道滚涂于基面,原则以涂刷后基面形成光亮膜为止,不足处必须补涂至足够为止,应避免在烈日下或基础温度较高情况下施工以保证底涂漆的渗透性。
d 、填缝:底涂固化后,用填缝泡棉分两道以上把“H”型槽填平(一次填的厚度不大于1.0mm,太厚会发泡,)。
e、找平、修补:在酸洗过程中圈出的积水地方,用直尺或刮板涂刮找平积
水处。
二、硅PU材料施工
(弹性层→加弹层→面层→划线)
1.底涂:基础干燥后用专用底漆(TB-201)滚涂于基面,一般分两道滚涂,基础密实度低的需多道滚涂,原则为涂刷后基面形成光亮连续膜为止。
2.积水处修补:积水处积水深度不超过5 mm的地方用弹性层(TB-002)加石英粉(或滑石粉)按1:1(重量比),加稀释剂(二甲苯)搅拌均匀,并调节至合适施工稠度,用直尺或刮板涂刮于积水处;若积水深度超过5 mm的地方,应用专用底漆(TB-201)加40~80目砂,按1:6~8(重量比)拌和均匀,平整摊铺于积水处并压实。 3.硅PU材料铺设
3.1弹性层:弹性层(TB-002)为单组份材料,只需用稀释剂调节合适施工稠度,用齿刮板涂刮于基面,每道涂刮厚度不能超过2mm,每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定)直至涂刮到新要求厚度。
3.2加强层:加强层(TB-003)为单组份材料,施工使用方法与弹性层一致。
3.3面层:面层(TB-205)为双组份材料,必须按规定比例把A、B两组份充分搅拌均匀,可加入少量水调节合适施工稠度,用胶刮板分2~3道刮涂于加强层表面。表面需粗糙的可以加入≤30%面层专用砂,应先将A组份与专用砂搅拌均匀再加入B组充分混合均匀后刮涂。(各类球场面层参考做法:乒乓球、篮球场:第一道加入30%专用砂,第二道加入15%专用砂,
第三道不加专用砂;网球场:加入30%专用砂分2~3道刮涂。羽毛球、排球场:不加专用砂分2~3道刮涂。)面层施工用料必须足量,否则会直接影响使用效果及使用期限。应避免烈日及表面温度过高情况下施工,保证表面效果。
4、划线
按标准尺寸量度定位,标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴在球场上,用专用划线漆涂刷于美纹纸间,待表面干后撕掉美纹纸。 5、注意事项:
a、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。
b、施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。 c、室内场地必须保证良好的通风效果。 d、场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。 附成型截面图: