好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

接地(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.作业的安全要求和环境条件

6.1作业的安全危害因素辨识和控制

序号 1 危险点描述 控制对策 实施 确认 负责人 签证人 吕向东 赵庆 2 3 4 5 6 7 8 1、进入现场要精力集中,慎重行走。 2、安全帽要戴正、帽带要系紧。 不正确佩戴安全帽 3、严禁坐、踏安全帽或挪作它用。 1、2M 及以上作业要扎好安全带、且挂在上方牢固可靠处 高处作业不扎安全带 2、安全带要精心使用、随时检查,出现问题及时更换 1、进入施工现场的人员,一律禁止喝酒。 酒后进入施工现场 2、任何人不得以任何理由酒后进入现场。 1、严格执行公司、工区、班组三级安全教育制度。 未经三级安全教育,不懂安2、严格考试制度,禁止弄虚作假。 全防护操作知识 3、明确安全职责及必要的安全知识和现场的特点。 1、编制人要有高度责任感,有严谨审慎的科学态度。 安全技术措施有重要错误 2、审批人要严细认真,把好审批关。 3、未经审核严禁实施。 1、所有施工项目均应有安全措施,且交底后方可施工。 2、施工人员对无安全措施或未交底无安全技术措施或未交底有权拒绝施工。 3、施工人员要严格按方案和安全措施工 施执行,不得随意更改,若方案或措施错误,应及时与技术人员协商解决。 1、按要求完善安全设施,整治作业工人有权安全设施不完善、作业环境环境;否则严禁布置施工,拒绝施工。 不安全又未采取措施 2、采取的措施因地制宜、合理可靠 1、严禁违章指挥。 2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。 违章指挥 3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工。 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 第 7 页 共 13 页

9 违章违纪作业,违反安全交底要求 10 工作不负责任玩忽职守 违反职业岗位规定,派不符合要求的人员上岗 不正确使用劳动防护用品 11 二 1 擅自拆除、挪用安全装置和设施 2 不正确使用电焊机 3 气焊、气割作业烧伤或发生爆炸 4 不正确使用安全带 1、遵章守纪,按《规程》标准作业,施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。 2、严格按技术交底施工,不得擅自篡改。 1、各级工作人员工作中要精力集中尽职尽责。 2、严禁粗心大意,精力分散等渎职行为。 严格身体检查制度,对不适应者禁止上岗。 1、熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。 2、施工中正确使用,经常检查、维护并妥善保管防护用品。 1、安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。 2、若施工需要,须拆除时应征求原搭设单位的同意。 3、施工结束后按原样恢复。 4、焊工持证上岗。 5、焊工携带焊条盒。 6、电焊线不能与钢丝绳、氧气、乙炔皮带交织。 7、焊工正确穿戴防护用品。 8、焊机应放置在防雨和通风良好地方 1、焊炬、割炬点火前应检查各连接处及胶带的严密性。 3、气割时应有防止割件倾倒、坠落的措施。 4、乙炔带着火时,应先灭火后停气;氧气带着火时,应先停气,后灭火。 5、氧、乙炔带严禁沾染油脂,严禁串通连接或互换使用。 6、气瓶不得与带电体接触,气瓶内的气体不得全部用尽。 7、乙炔瓶应直立使用,氧气、乙炔瓶安全距离为8M以上。 1、脚手架必须按规范搭设,严格验收、挂牌制度。 2、上下脚手架要设爬梯或专用坡道。 3、在高2m以上的脚手架上作业时必须系安全带。 4、吊放架管架板要绑牢固。 5、架子上临时堆放架管架板要堆放整齐稳定,严禁浮置。 6、操作层架板要满铺,绑扎牢固,并铺安全网。 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 吕向东 赵庆 第 8 页 共 13 页

5 6 7 8 9 落物伤人 脚手架搭设不规范 铅丝头外露 .防护不当 吸入气溶胶和粉尘 10 作业位置狭小 6.2环境条件 序号 1 2 3 4 危险点描述 在施工现场照明不足 施工中废弃物不集中回收 作业区域有积水或杂物 作业区域内的孔洞未封盖 作业下方设专人监护 严格按照脚手架搭设规范施工 做到规范施工 1、施工前检查电焊机、电焊线是否漏电,安装漏电保护器。 2、严禁使用破损的电焊线。 3、电焊机必须接地牢靠。 控制对策 吕向东 吕向东 吕向东 吕向东 吕向东 吕向东 赵庆 赵庆 赵庆 赵庆 赵庆 赵庆 实施 确认 负责人 签证人 赵庆 赵庆 赵庆 赵庆 专业电工布置照明,针对施工环境加装足吕向东 够照明。 施工中废弃物及时清理,不得乱扔乱抛,吕向东 并集中回收到指定存放处。 将作业区域积水、杂物清扫干净 作业区域内的孔洞要进行封盖,坑洞设置围栏 吕向东 吕向东 6.3消防管理 6.3.1电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。动火地点变换,要重新办理用火手续。 6.3.2火灾事故的抢险措施

1)、气焊中,氧气软管着火时,不得折弯软管断气,应迅速关闭氧气阀门停止供氧。乙炔软管着火时,应先关熄炬火,可用弯折前面一段软管的办法将火熄灭。

2)、一般情况发生火灾,工地先用灭火器将火扑灭,情况严重立即打“119”报警、讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等。 6.4事故应急预案 6.4.1火灾事故

发生火灾时由各施工队伍义务消防队全权负责扑救,并立即上报项目领导小组。特殊情况需要人力、物力支援的应由领导小组领导调动,还可拨打现场火警电话。发生火警火灾的单位,在积极扑救火灾的同时,还应尽量保护火灾现场,待安保部到达后接管。火警火灾的调查处理工作由工程部负责调查,处理由安全防火组织机构研究决定,必要时报请业主及当地公安消防部门进行查处。 6.4.2人身事故

止血、包扎、固定、搬运是人身事故救护的四项基本技术。外伤救护的原则是:先抢后救、先重后轻、先急后缓、先进后远。救护时应先止血、后包扎、再固定、搬运。事故紧急及伤者严重的情况下,在采取部间断救护的同时,应及时通知地方医院,或拨打120紧急送往医院抢救。

第 9 页 共 13 页

6.4.3机械事故

在发生机械事故时,事故的报告程序按《应急准备与响应控制程序》中的规定进行。事故现场所有单位与人员必须服从应急准备领导组织机构的统一指挥,并根据应急领导组织机构的指令,进行通讯、报告和救护工作。作业人员在实施救援工作时,必须根据应急准备组织领导机构下发的指令,以及严格遵守所制定的救援方案进行救援工作,实施过程中,必须严格遵照方案制定的步骤进行,如发现有新的不安全因素,应立即停止救护,在进一步经过论证和制定新的救援方案和措施后方可进一步采取救援措施。 6.5环保注意事项

序分项工程/活动点 号 1 设备材料运输及吊装 接地材料组合、安装 焊接工程 电动工具的使用 环境因素 尾气排放、产生粉尘产生噪音 可回收废弃物如钢铁等,不可回收废弃物如焊渣、废焊条头 电弧光 有害气体的产生 噪音的排放 评价 污染大气噪音污染 控制措施 1.合理安排工期,减少机械使用时间; 2.起吊物体清扫干净,避免扬尘; 3.吊装要轻放,指挥信号准确。 1.设置固体废弃物的放置场地,加强管理,实现固体废弃物的分类管理。 2.及时收集处理。 2 占用土地 人身伤害污染大气 噪音污染 3 4 噪音过大的施工项目避免在休息期间及人员工作密集时施工。 ※7.强制性条文 7.1人工接地网的敷设应符合下列规定:

1)、人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半。

2)、接地网内应敷设水平均压带,按等间距或不等间距布置。

3)、35KV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。

4)、 除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢镀铜、铝包铜等材料作接地装置时,其连接应符合本规范的规定。

5)、 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6米。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

第 10 页 共 13 页

7.2接地装置的安装应符合以下要求

1)、接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求。 2)、穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施。

3)、接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施,防止产生电腐蚀。 4)、 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接。

5)、接地线采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100mm内做防腐处理。

6)、接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。

7)、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。

8)、当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

9)、110KV及以上中性点有效地系统单芯电缆的电缆终端金属护层,应通过接地刀闸与变电站接地装置连接。

10)、 110KV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。 7.3接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

1)、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 2)、圆钢为其直径的6倍。

3)、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

7.4避雷针(线、带、网)的接地,除应符合本章上述有关规定外,尚应遵守下列规定:

1)、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊。

第 11 页 共 13 页

2)、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。

3)、建筑物上的防雷设施应采用多根引下线时,应在各引下线距地面的1.5-1.8米处设置端接卡,断接卡应加保护措施。

4)、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm 时,可做避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接。

5)、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3米。当小于3米时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。

6)、独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35KV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15米。

第 12 页 共 13 页

接地(1)

6.作业的安全要求和环境条件6.1作业的安全危害因素辨识和控制序号1危险点描述控制对策实施确认负责人签证人吕向东赵庆23456781、进入现场要精力集中,慎重行走。2、安全帽要戴正、帽带要系紧。不正确佩戴安全帽3、严禁坐、踏安全帽或挪作它用。1、2M及以上作业要扎好安全带、且挂在上方牢固可靠处高处作
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
896bd6zea74mu7525egz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享