3.1作业前的准备 3.1.1作业前的技术准备
3.1.1.1 施工图纸会审完毕,会审中存在的问题已有明确的处理意见。 3.1.1.2作业指导书编制完成,经专业经理、总工审批通过。 3.1.1.3设备安装基础土建已经交安。
3.1.1.4 施工材料、设备购置预算编制完成、计划已交物资部门采购。 3.1.1.5 外购、加工件的统计完成,购置计划已交物资部门采购。
3.1.1.6 作业前已对参加该项作业的相关人员进行了技术交底,交底与被交底人员双签字。 3.1.1.7 作业场地清理干净,无杂物。安全围栏、警示牌齐全,作业防护措施到位。 3.2作业人员
3.2.1 作业人员配资格
序作业人员 数号 工种 量 资格 职责 1. 负责组织安排施工人力,物力。严格按照作业指导书的施工工艺要求,质量要求和安全环境要求进行施工。全面负责质量、安全工作。 2. 做好设备安装的质量自检和工序交接工作。 3. 施工过程中,图纸不清不施工,材料不合格不施工,技术、安全不交底不施工,上一级工序验收不合格不施工。 4. 发生质量、安全事故立即上报,同时组织本班组职工按照“三不放过”的原则认真分析。 1. 全面负责全厂接地施工安装的技术工作,参加相关图纸会审,处理设计变更,编制施工作业指导书、施工预算、技术、安全措施,并主持技术交底工作。 2. 深入现场指导施工,及时发现和解决施工中的技术、质量隐患,按照指导书的要求指导施工。 3. 配合班组长进行施工验收的自检工作。 4. 记录、整理施工记录和验收记录。 5. 对违章操作,有权制止,严重者可令其停工,并及时向有关领导汇报。 1. 严格按照作业指导书的施工工艺要求、质量要求和安全环境要求进行施工。 2. 爱护施工所用工器具,严格按照操作规程作业。 3. 发生质量、安全事故应保护好现场,并迅速告知有关领导,做好处理工作。 4. 有疑难问题有权向技术人员、班组长请示解决办法,对自己的施工质量全面负责,对不正确、不明确的指挥有权不执行。 1.负责设备的焊接工作。 2.负责焊接后的质量自检工作。 3.严格按照作业指导书的施工工艺要求、质量要求和安全环境要求进行施工。 1.负责设备安装作业中的施工电源的铺设、拆除,及电气设备维护工作。 1 班组长 1 具有施工组织能力、熟悉本专业施工工艺流程,熟悉施工质量和安环要求。 2 技术员 1 熟悉本专业技术管理,有设备安装经验,掌握施工工艺及质量要求。助工以上。 3 安装工 5 熟练本项目的技术、工艺要求,具备作业能力。中、初级工 4 焊工 1 5 电工 2 熟悉焊接工艺及相关要求,具有与焊接项目相符合的焊工合格证,持证上岗 专业技术熟练、经验丰富。具有安监局颁第 2 页 共 13 页
发的上岗证书。 6 质检员 1 有质检工作经验,熟悉《火电施工质量检验及评定标准》电气篇。熟悉施工图,经过培训,有质检员上岗证,持证上岗。 有五年以上现场工作经验,熟悉《电力建设安全工作规程》,责任心强,忠于职守,有安全员上岗证,持证上岗 经过培训有工作经验 7 安全员 1 2.负责作业环境的照明架设及维护工作。高压电工至少一名 1. 熟悉相关图纸内容和有关质量标准,参加图纸会审和技术交底。 2. 深入施工现场,掌握工程进度及质量情况,按照质量标准进行二级质量验收工作,配合项目部质检师,监理完成三级,四级质量验收。对工作要一丝不苟,不徇私情。 3. 对不能保证施工质量的方案提出否决建议,请有关领导部门处理。 4. 整理、汇总质量验收记录。 1. 全面负责全厂电缆线路施工的施工安全。 2. 参加对指导书的审核工作,参加安全交底双签字工作,在工作中认真检查指导书的执行情况。 3. 深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,有权责令先停止工作,并立即研究处理。 4. 做好事故的调查,分析和处理工作。 负责设备的运输,工器具的搬运。 8 壮工 10 3.3作业机具 3.3.1仪器、仪表
序号 1 2 3 4 5 名称 钢卷尺 钢板尺 盒尺 接地摇表 万用表 规格 30m 1m 3m 0-100Ω DT9201 单位 把 把 把 块 块 数量 1 1 4 1 1 备注 校验合格并在有效期内 校验合格并在有效期内 校验合格并在有效期内 校验合格并在有效期内 校验合格并在有效期内 3.3.2 施工作业工机具统计表 序号 1 2 3 4 5 6 3.4安全器具
施工安全用具统计表
序号 1 2 3 名 称 警示牌 安全帽 安全带 规 格 单位 个 顶 套 数量 10 40 10 品 名 无齿锯 电焊机 角磨机 大锤 洋镐 铁锤 规 格 J3G-400 逆变 GWS6-100 14磅 数 量 1台 2台 2个 2把 4把 10把 第 3 页 共 13 页
4 5 6 7 绝缘鞋及手套 防护眼镜 溜绳 隔离警戒带 套 副 米 10 10 200 3.5工序交接
基础土建已经交安,前期天津电建已经干了一部分集控楼接地施工要求对天津电建已安装的工程经行检查合格后。我方可以接着交接的部分开工。
4. 作业程序、方法
4.1材料清点检查
镀锌扁钢、镀锌钢管在出库前要经过检验,包括材质、规格、外观、数量、有无合格证及出厂实验报告等。确保质量后方可领出用于接地施工。 4.2地线沟放线开挖
1)按照已会审的施工图纸,请测量人员按图纸防线,利用人工挖短距离或引向建筑物的地线沟,地线沟道一般离建筑物2m以外。需特别注意的一点,为了防止相邻接地体的屏蔽作用,放线时水平接地体的间距不宜小于5米。
2)施工人员对形成地线沟随时做好记录。地线沟的深度要达到设计和规范要求(1150mm)。 4.3 接地装置安装 4.3.1屋外接地装置安装
1)接地极采用D50×3.5 L=2500mm的镀锌钢管,钢管一端加工成锥形。用-80×8的镀锌扁钢加工成长度为160mm的欧姆形卡子,然后焊在距管口顶部100mm的位置。
2)接地线采用-80×8镀锌扁钢,领来后应用平锤平直,平直过程中用力要均匀,不可损伤接地线本身及镀锌层。
3)挖沟埋设的接地体与建筑物的距离为1.5-2m, 接地干线埋设深度按照设计图纸要求,如设计图纸无要求应为-0.8m。接地网以水平接地带为主,接地网的外缘应闭合,且各角作成圆弧形,圆弧的半径不小于均压带间距的一半。
4)开挖好接地沟后,应及时将接地体垂直打入地下,以免土方倒塌造成返工浪费。在土质松软的地方,接地体可用大锤人工打入。在土质坚硬处,可采用打管机或其它机械施工(在打入时,接地极管端上要套上护管帽,防止管端劈裂)。接地体打至管端距地面700mm时即可停止,垂直接地体之间的距离应大于其长度的2倍。
5)接地体打入地中后,即可沿沟敷设接地扁钢,扁钢立放于沟中,与接地体上的欧姆形卡子两端焊接起来。接地扁钢的焊接应采用搭接焊,焊接长度不小于扁钢宽度的二倍,至少满焊
第 4 页 共 13 页
三个棱边。全部焊缝应平整无间断,无气泡、夹渣、咬边和未焊透等现象,并清除焊缝处焊渣。接地体引出线的垂直部分和接地装置的焊接部分应刷沥青防腐漆。接地线安装完毕,经工程处质检员检验合格后申请项目部质检员检查。检查合格后申请由监理及业主检验,合格后方可回填夯实,回填土内不应夹杂石块、建筑废料或垃圾等。 4.3.2屋内接地线的敷设
1)在接地线引进建筑物的入口处,应设标志。明敷的接地线表面应涂15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在建筑物伸缩缝处设置伸缩节。
2)主厂房室内接地线为暗敷,将接地干线埋在抹面层下。室内砖墙采用专用接地盒暗装,除此用接地端子引出。且引出的接地端子数量不少于图纸设计数量。
3)接地线在穿梁、柱、墙壁、楼板和地坪处应加钢管保护,接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标黑色记号,其代号为“ ”。
4)接地线与接地线的连接均应采用搭接焊,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,3面满焊;焊条牌号为T34,焊缝高度为4mm。
5)控制盘、配电盘及动力箱基础槽钢、行车轨道及锅炉钢构件均应与接地干线至少两点以上可靠连接。电气设备金属外壳、电缆托架及埋管应与接地干线有一点可靠连接。
6)电缆沟道内通长预埋的扁钢应形成电气通道,不得有断点,电缆沟道内的电缆支架应与预埋扁钢可靠连接,每根预埋扁钢与主接地网的连接应不少于三处,一般每隔30米左右与主接地网连接一次。
7)变压器中性点、电压互感器中性点及避雷器引下线,应采用两根-60×8镀锌扁钢与主接地网的不同部位相连接。
8)电气装置和设施的下列金属部分,施工时根据现场情况以最短路径接地。a、电机、变压器和高压电器等的外壳;b、互感器的二次绕组;c、配电、控制、保护用的屏、柜、箱以及操作台等的金属框架;d、屋内外配电装置的金属和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;e、交直流电力电缆接线盒、终端盒的金属外壳,电缆的金属外皮,穿线的钢管和电缆桥架等;f、装有避雷线架空线路的杆塔;g、发电机中性点柜、出线柜和封闭母线的外壳等。
9)电气装置中下列部位应采用专门敷设的接地线接地。a、110KV及以上电压等级的混凝土基础上的电气设备的接地端子及金属外壳或底座。包括:避雷器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、断路器及机构箱等;b、直接接地的变压器中性点,包括避雷器、接地刀闸、间隙CT;c、发电机机座或外壳、出线柜、中性点柜的金属底座和外壳,封闭母线的外壳;d、门型架上的登
第 5 页 共 13 页
高梯,开关等的金属工作平台及设备的金属围栏等;e、避雷器、避雷针、避雷线的接地端子;f、设备制造厂规定必须采用专用接地的部分。
5.质量控制点的设置和质量通病预防
5.1质量目标
5.1.1分项工程验收合格率达100%; 5.2 质量控制及质量通病预防
序号 1 2 3 4 质量通病 接地体搭接长度不够 接地体焊接质量不好 地线焊接部位防腐不敲药皮 接地体看不见的面就不进行防腐 接地体埋设深度不够 回填土中含有石块及建筑垃圾 预 防 措 施 用尺子化线,不要目测以保护期搭接长度 施工时,要求专业焊工进行焊接,并要求质检员现场监督,以确保焊接质量 防腐前认真检查,确认药皮处理后再进行防腐 质检员一定要现场监督,确保接地体焊接部位全部防腐 在开挖沟道时,一定要现场测量,确保地线沟深度符合要求,深度不够,不得进行下道工序。 不得夹杂粒径大于20mm的石块 5 6 5.3 作业过程中控制点的设置
序号 作业控制点 检验单位 班组 * * * * * * * * 专业公司 * * * * * * * * 项目质检部门 * * * * * * * 监理 * * * * * * * 见证方式 R R W W W W W W 1 设备的清点、检查 2 垂直接地极制作 3 接地体的搭接长度 4 接地体的焊接质量 5 接地体的防腐 6 接地体的敷设深度 7 回填前的隐蔽验收 8 回填 R - 记录确认点;W - 见证点;H - 停工待检点;S - 连续监视监护 5.4作业结束的检查验收和应达到的质量标准要求
序号 1 2 3 接地体搭接长度 防腐处理 接地体焊接部分 检查项目 质量标准 参照规范 参照规范 焊接牢固,无遗漏 第 6 页 共 13 页