好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kV无人值班变电站直流系统负荷统计及容量计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

110kV无人值班变电站直流系统负荷统计及容量计算

摘 要:本文结合某110kV无人值班变电站工程实例,通过对站内直流系统的负荷(经常负荷、事故负荷、冲击负荷)进行统计、分析,按照行业设计的规范、要求,对蓄电池组的容量进行选择计算。

关键词:变电站直流系统;直流负荷统计;蓄电池组容量计算;110kV无人值班变电站 1 引言

电力系统和电力设备运行的安全、可靠关系着国家的发展和人民群众的生产、生活。电力系统中的二次系统就显得尤为重要了。直流系统能够在变电站正常运行时为二次保护、控制装置提供高品质的工作电源,而且还能在发生交流停电故障时在为二次保护、控制装置提供可靠的、不间断的应急电源,保证电力系统的运行。合理设计、运维的直流系统可以避免事故波及范围的扩大,减少人身及财产的损失。 2 直流负荷分类说明

直流系统中负荷按性质种类划分可分为三种,分别为经常负荷、事故负荷和冲击负荷。 2.1 变电站规模概况

本光伏电站工程建设容量为100MWp,并网电压为110kV,为无人值班变电站。主要一次设备包含:2台110kV

变压器、3个110kV断路器、10台35kV集电线柜、2台35kV SVG柜、2台35kV PT柜、1台35kV站用变柜、2台35kV出线柜等。 2.2 经常负荷

经常负荷:在变电站正常运行和发生交流停电故障时,需要由直流系统可靠供电的负荷。

本系统经常负荷主要为:信号装置、继电保护装置、微机保护装置、微机测控装置等。 2.3 事故负荷

事故负荷:在变电站发生交流停电故障时,需要由蓄电池组供电的负荷。

本系统事故负荷主要为:信号装置、继电保护装置、UPS不间断电源等。由于该变电站的48V通信电源系统单独配有1组蓄电池(24节2V100AH铅酸蓄电池),所以无需将DC/DC通信模块考虑到事故负荷内。 2.4 冲击负荷

冲击负荷:主要发生在变电站发生交流停电故障的初期(事故初期1min)、末期或随机(事故过程中的瞬时5s)。当交流高压系统恢复供电时,随机(5s)负荷应按断路器合闸电流最大的1台来计算。

本系统冲击负荷主要为:随机(5s)负荷,既单台110kV SF6断路器的合闸电流。

3 负荷统计

本直流系统直流负荷主要为二次综合自动化系统设备,如110kV光差保护装置、主变保护装置、35kV线路测控装置、远动装置、小电接地流选线装置等。目前各综自设备厂家的微机保护、测控装置的正常工作和动作时的直流消耗功耗在50W以下,均满足了国家规范中对保护装置功耗的两个要求。(1)保护装置正常工作时,直流功耗不大于50W。(2)保护装置工作时时,直流功耗不大于80W。 各类负荷统计方法如下:

1)保护装置。110kV、35kV线路保护装置每回路按1个统计、110kV主变保护装置每台按4个统计,均按50W计算。

2)测控装置。110kV、35kV线路保护装置每回路按1个统计、110kV主变测控装置每台按1个统计,均按50W计算。

3)操作箱。110kV线路操作箱每回路按1个统计、110kV主变高低压操作箱每台按1个统计,均按50W计算。 4)公用部分装置。公用测控装置1个、远动通信装置2个、故障录波装置1个、光功率预测装置2个、电能量采集装置1个、失步解列装置1个、小电流接地线装置1个、直流系统监控装置2个等其它装置,均按25W计算。 5)断路器的弹簧操作机构。110kV SF6断路器3个,每

个断路器的跳、合闸电流均按5A计算;35kV真空断路器16个,每个断路器的跳、合闸电流均按1.5A计算。 6)UPS电源1台,容量为10kVA。 4 蓄电池个数及容量计算 4.1 蓄电池个数计算

根据1.05倍的直流母线电压和铅酸蓄电池单体浮充电电压来计算蓄电池个数。 4.2 蓄电池终止放电电压计算

对于控制母线和动力母线合并的直流系统,计算单体蓄电池在事故放电末期时的终止放电电压,应根据直流系统允许的最低母线电压和蓄电池个数来计算。 4.3 蓄电池容量计算

无人值班的变电所,全所交流电源事故停电时间按2h计算。

蓄电池组容量的计算方法有两种;容量换算法和阶梯计算法,本直流系统蓄电池组容量计算方法为阶梯计算法。 按第一阶段计算容量 按第二阶段计算容量 按第三阶段计算容量 按第四阶段计算容量 随机(5s)负荷计算容量

将CR叠加在Cc2?CCc4中最大的阶段上,然后与Cc1

比较,取其大者,即为蓄电池的计算容量。 计算结果:CcM4>CcM2、CcM3、Cc1,最终选择2V150AH阀控制铅酸蓄电池(贫液),104节。 式中:

CC1、CC2、CC3、CC4 --蓄电池10h放电率各阶段的计算容量,Ah;

CR --随机负荷计算容量,Ah;

I1、I2、I3、I4 --各阶段的负荷电流,A; IR --随机负荷电流,A; KK --可靠系数,取1.40;

KC --1min放电时的容量换算系数,1/h; KCR --随机(5s)负荷的容量换算系数,1/h; KC1--各计算阶段中全部放电时间的容量换算系数,1/h; KC2 --各计算阶段中除第1阶梯时间外放电时间的容量换算系数,1/h;

KC3 --各计算阶段中除第1、2阶梯时间外放电时间的容量换算系数,1/h;

KC4 --各计算阶段中第4阶梯时间外放电时间的容量换算系数,1/h。 5 结束语

直流系统的设计,除了要考虑蓄电池组外,还应考虑与其配套的断路器、熔断器、电缆、直流系统监控装置等其它

器件。设备选择的合理性加上健全的管理体系,才能保证直流电力系统乃至整个电站电力系统运行的安全性、可靠性及经济性。 参考文献:

[1] 白忠敏,刘百震,於崇干等编著.电力工程直流系统设计手册[Z]. 北京: 中国电力出版社,1999.

[2] 刘百震,盛和乐,陈巩等编著.DL/T5044-2004,火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定[S].

[3] 马忠,110kV无人值班变电站蓄电池容量的计算[J].云南水利发电,2011.

[4] 中国航空工业规划设计研究院等编著.工业与民用配电设计手册[Z]. 北京: 中国电力出版社,2005.

作者简介:于海(1989-),男,黑龙江哈尔滨人,系统工程师,主要工作:光伏变电站电气二次设计。