一、消防水枪

1. 室内消火栓的宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。

2. 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及规范中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

3. 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:

1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。 2)消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。 4. 消防水枪的检查

1)抗跌落性能检查。将消防水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下,消防水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于消防水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地(2.0±0.02)m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。消防水枪在每个位置各跌落两次,然后再检查。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。

2)密封性能检查。封闭消防水枪的出水端,将消防水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试验泵装置相连,排出枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,消防水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。 二、消火栓箱

1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。

2. 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。 3. 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。 4. 消火栓箱门的开启不应小于120°。

5. 安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。 6. 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求。

7. 消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。

三、消防接口

1. 内扣式消防接口以扣爪垂直朝下的位置,将消防接口的最低点离地面(1.5±0.05)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,检查消防接口是否断裂,是否能与相同口径的消防接口正常连接。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。 2. 卡式消防接口和螺纹式消防接口以消防接口的轴线呈水平状态,将消防接口的最低点离地面(1.5±0.05)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,检查消防接口是否断裂,并进行操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。 四、消火栓栓口

1. 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口。 2. 试验用消火栓栓口处应设置压力表。

3. 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施。

4. 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。 5. 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。 五、阀门

1. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求。

2. 阀门的设置应便于安装维修和操作,且安装空间应能满足阀门完全启闭的要求,并应作出标志。

3. 阀门应有明显的启闭标志。

4. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用。 六、减压阀

1. 安装位置处的减压阀的型号、规格、压力、流量应符合设计要求。 2. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 3. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。 4. 减压阀前应有过滤器。 5. 减压阀前后应安装压力表。

6. 减压阀处应有压力试验用排水设施。