一、全自动消防水炮灭火装置产品概述
共安智能研发的ZDMS0.6/5S-ZSS25(全自动消防水炮)自动跟踪定位射流灭火装置是集火灾报警、灭火于一体的新一代高科技消防自动灭火产品,特别适用于高大空间场所的灭火需要。该灭火系统具备较高的智能,它将图像传感技术、信号处理及判别技术、通信技术、机电控制自动化技术有机结合起来,具有完成全方位监控、探测火灾、定位判定火源、启动系统、定位射水灭火、持续喷水、停水或重复启闭喷水等全过程的控制能力。它区别于“自动喷水灭火系统”,其灭火过程不需依赖手工操作,喷头开启也不需要依赖周围环境温度的升高,具有主动判定火灾、定位及开启的能力。整个系统从发现火灾、火灾确认、启动系统、射水灭火至灭火后停止射水的全过程都是主动完成的。当监控范围内发生火情时,该灭火系统能迅速捕捉到火灾信息,在短时间内喷洒灭火,定位准确,灭火后自动停水,不会造成大量水渍污染甚至火灾后的水灾。如果火灾复燃,该系统会重新启动,循环灭火,灭火于萌芽状态。该产品的诞生为高大空间场所的有效灭火提供了完美的解决方案,产品技术达到世界领先。在消防工程使用中该灭火系统与传统自动喷水灭火系统比较,综合造价可降低30%左右,是当今消防工程采用灭火设备的首选产品。由于该产品安装简单、工期短、外型美观,也是对具有火灾隐患工程进行整改采用的最理想产品。
产品广泛应用于:会展中心、大型商场、办公楼、医院、机场、火车站、图书馆、电影院、体育馆、厂房、仓库、批发市场等大空间的场所。
二、技术参数 项目 参数
安装高度(m)6~22
最大保护半径(m)30
最大工作压力(Mpa)0.8
额定工作压力(Mpa)0.6
喷水流量(L/s)5L
火灾响应时间(s)≤30
接口直径(mm)DN50(法兰)
外形尺寸(mm)35×35×28(CM) 安装方式 悬挂 颜色 乳白
三、产品外观及部件
1-炮头 2-火焰传感器 3-自动跟踪定位灭火装置 4-现场控制盘 5-DN50消防电磁阀
四、基本功能及特点 4.1、基本功能
ZDMS0.6/5S-ZSS25(自动扫描射水高空水炮)自动跟踪定位射流灭火装置工作时对监控范围内的火灾进行监测,当有火灾发生时,该灭火系统自动启动寻火,在30秒内完成扫描定位,同时开启电磁阀,对着火点实施定位喷水灭火,喷水方式为柱状喷水,喷水面在着火点周围形成圆形洒水面。 4.2、特点
l 自动控制功能:灭火系统具有完成全方位监控、探测火灾、定位判定火源、启动系统、定位射水灭火、持续喷水、停水或重复启闭喷水等全过程的控制能力; l 手动控制功能:通过控制盘、可以对灭火系统进行启动、停止、手动定位、手/自动控制、等操作;
l 工作状态指示功能:电源指示、运行状态指示、火灾报警指示等。
l 寻火定位功能:灭火系统感应火源启动转动机构寻火时,通过程序特殊处理实现变速转动寻火,遇到火点后减慢转动速度,使火点最终定位更加准确;
五、安装方法和注意事项 5.1、安装方法
灭火装置的安装应按照各省、地方喷水灭火系统设计、施工规范进行。固定灭火系统时,注意不要手动转动装置,必须使用专用扳手拧动中心轴操作。灭火系统连接线用7芯线束一端插在系统的航空接头上,另一端插到控制盘上,并将锁冒拧紧。灭火系统安装牢固后通电,观察运行指示灯是否绿色闪烁,系统能否自动复位,如果状态正常,则安装完毕。灭火装置安装完成后,把防护罩罩在装置上,以防止工程安装期间灰尘的污染,在投入运行时摘下即可。
5.2、注意事项
l 灭火装置在安装前应加电进行复位状态、监视状态、启动机械转动、联动控制等功能的模拟检查,避免安装运输过程造成损坏的设备。 l 灭火装置应在系统管网试压冲洗合格后进行安装。 l 灭火装置的安装高度和间距应工程设计规范进行。 l 灭火装置的周围不应有影响探测障碍物。
l 灭火装置的对外引线金属软管不得妨碍装置的转动。 l 灭火装置的进水管应与地平面保持垂直。
l 电磁阀应安装在灭火系统附近的水平配水支管上;管道的水流方向与电磁阀体上的要求水流方向一致。
l 严禁带电和插拔灭火装置与控制盘的连接线束。 l 灭火装置的安装和维修过程均应断电操作。 六、使用操作
灭火系统按照各省、地方喷水灭火系统验收规程检验合格后,方可正式投入使用。灭火系统按照产品设计要求通电运行,长期保持监控状态。当监控范围内出现火情,灭火装置自动启动、扫描定位、喷水灭火,通过配接的控制盘等火灾报警装置和可以进行启动、停止、手动定位、手/自动控制等操作。 七、常见问题及处理方法 a 上电不工作
检查装置电源控制箱输出电压和电源连接线束 b 出现火灾信号不启动寻火
检查灭火装置底部透窗是否污染或者是否有阻碍物 c 定位不准确 检查定位孔是否污染 d定位不射水
检查电磁阀是否正常打开 八、维护保养
1、灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证装置处于准工作状态。维护管理工作可参见各省、地方喷水灭火系统规程和本公司设计指南进行。 2、维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉自动灭火系统的原理、性能和操作维护规程。
3、每月应对灭火装置进行一次外观检查,发现有不正常的应及时更换;当发现装置上有异物时应及时清除。
4、灭火装置应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且不应少于1个。
5、灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,取得同意应临场监督,加强防范措施后方能进行维修。
6、电磁阀应每季度检查并应做启动试验,发现故障应及时更换。
7、灭火装置应每季度做模拟火灾启动试验,发现不能启动应及时维修更换。 8、灭火装置的维修应由厂家指定维修机构维修或者返厂维修,如果客户自行拆卸灭火系统,本公司将不予保修。
九、责权声明
用户使用前请仔细阅读本说明书,使用过程中请按照要求进行规范使用。说明书中提供的资料如有改动,以厂家公布的最新版本为准,恕不能另行通知。如有疑问请及时与本公司联系,我们会竭尽全力为您提供及时有效的帮助和服务。本公司享有说明的最终解释权。
深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。是一家专业从事消防安全电子产品的样、生产、销售、服务的高科技企业;多年来公司已专业、创新、诚信、双赢为理念、努力打造成为‘大空间消防水炮、防火门监控系统、智能疏散系统、消防设备电源监控系统行业第一品牌’。
作为专业的大空间自动消防水炮产品的生产商和系统解决方案的供应商、始终长期、稳健、专业的姿态发展。全国现有30多家办事处分布在大中型城市;并拥有广泛的在线服务网络和技术资源,专业化的管理和研发技术队伍,严格的后勤保障为客户提供优质、高效的企业级应用服务和技术支持、从而成为企业客户真正有价值并值得信赖的合作伙伴。深圳共安智能科技有限公司经过十多年的开拓
创新,荣获多项国家专利产品。我公司的主要产品有自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾冷却消防保护系统、消防炮、机电抗震支架、消防箱等系列产品。
以上是深圳共安带来的简单介绍,如果您还想了解更多消防方面的知识或者采购消防设备,可以点击下方的图片了解您感兴趣的内容,您也可以打我们的电话或者点击我们的官网进行咨询,我们会有专业的服务人员为你提供服务。
深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。
是一家专业从事消防安全电子产品的样、生产、销售、服务的高科技企业;多年来公司已专业、创新、诚信、双赢为理念、努力打造成为‘大空间消防水炮、防火门监控系统、智能疏散系统、消防设备电源监控系统行业第一品牌’。
作为专业的防火门控制系统产品的生产商和系统解决方案的供应商、始终长期、稳健、专业的姿态发展。全国现有30多家办事处分布在大中型城市;并拥有广泛的在线服务网络和技术资源,专业化的管理和研发技术队伍,严格的后勤保障为客户提供优质、高效的企业级应用服务和技术支持、从而成为企业客户真正有价值并值得信赖的合作伙伴。深圳共安智能科技有限公司经过十多年的开拓创新,荣
获多项国家专利产品。我公司的主要产品有自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾冷却消防保护系统、消防炮、机电抗震支架、消防箱等系列产品。