好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程造价—安装工程—电气计算规则 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气工程量计算规则

1、工程量计算顺序

电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供:

变压器——高低压设备安装——母线、绝缘子——电机、电动葫芦(含接线、检查)——滑触线装置——电缆(电缆头、桥架、穿管数量)——防雷及接地装置——10KV以下架空配电线路——电气调整试验——配管配线——照明器具——电梯电气装置

2、电力变压器

电力变压器分干式及油浸式两种,以台计算,区别高低压及容量。

3、配电装置

3.1 包括断路器、接触器、互感器、避雷器、电抗器、电力电容器及电容器柜,以台为计量单位,隔离开关、熔断器以组为计量单位;

3.2 配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以kg为计量单位;

3.3 基础槽钢、角钢以m计算,应标明规格型号;

3.4 配电设备的端子板外部界限,以组为单位,端子箱安装分户外、户内以个为单位。接线方式有:有端子外部接线、无端子外部接线,2.5mm和6mm两种,以个为单位 如营口港1~3#泊位上输油臂分控站接线就应该套用该项目,另外应增加“管内穿线”的工程量,以m/单根计算总工程量;

3.5 高压设备定额内均不包括绝缘台安装,其工程量应按施工图设计执行;

3.6 导线敷设应有焊(压)接线端子工程量,如照明导线的敷设就应考虑此项工程量;

3.7 盘柜配线只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修配、修改工程。

3.8 高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好,连接母线已配置,油漆已刷好来考虑。规定主母线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应定额计算。提供工程量

4、母线、绝缘子

4.1 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“m/单相”为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗计算,应标明规格及截面面积;

4.2 槽型母线安装以“m/单相”为计量单位,若为“三”相则应乘以“3”,槽型母线与设备连接分别以连接不同的设备以“台”为计量单位;

4.3 与发电机、变压器、断路器、隔离开关连接,注明槽型母线的规格尺寸,槽型母线及固定槽型母线的金具按实际用量加损耗率计算;

4.4 共箱母线安装以m为计量单位。

5、控制设备及低压电器

5.1 控制台、控制箱、配电箱以台计算,应标明箱柜大小尺寸,配电箱区分落地式和悬挂嵌入式两种,控制开关应区分规格、方式以个单位;

5.2 电缆终端头中间头制作安装中已包括焊、压接线端子,不得重复计算。

5.3 各种屏、柜、箱、台安装,均未包括端子板的外部接线工作内容,应根据设计图纸计算端子规格、数量。套用外部接线定额(造价用)。

6、电机

6.1 电机系指发电机和电动机的统称,单台重量在3吨以下的电机为小型电机,3~30吨为中型电机,30吨以上的为大型电机;

6.2 电机分直流、交流,标出功率,防爆与否等;

6.3 电机干燥项目,以台为单位,功率大小,分大中小型;

6.4 电机接线为导线则套焊压端子项目,工程量应提供数量、导线规格型号。

7、滑触线安装以100m/单相为单位,分规格型号。

8、电缆

8.1 电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: 8.1.1 8.1.2 8.1.3

8.1.4

横穿道路,按路基宽度两端各增加2m; 垂直敷设时,管口距地面增加2m;

穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m; 穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m;

8.2 电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的 电缆,应按300m计算,以次类推;

8.3 电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度;

电缆敷设的附加长度

序号

项目 预留长度 (附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 规范规定最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 规范规定最小值

7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸

8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线

9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算

11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 电缆敷设工程量应标注规格型号;

8.4 桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定、弯头制作、附件安装、切割口、防腐、桥式或托板式耳孔、上管件隔板安装、盖板等;

8.5 立柱、托臂及其他各种支撑架应以重量(kg或100kg)为单位;

8.6 电缆防火:包括防火堵洞(包括防火门、盘柜下、电缆隧道及保护管以处为单位)、防火隔板(以m2为单位)及阻燃槽盒(以m为单位),锦州变电所电气设备平面布置图S8-3 –D3/22中规定进出线口待敷设电缆后需用沥青黄麻封堵;

8.7 电缆防腐有缠石棉绳、刷漆和剥皮等,以m为计量单位,应提供电缆规格型号;

8.8 电缆穿管应提供电缆型号、延长米等。

9、防雷及接地

9.1 接地母线、避雷线敷设均按延长m计算,其长度按施工图设计水平和垂直固定长度另加3.9%的附加长度计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率;

9.2 接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按一处计算。

10、 电气调整试验

10.1 电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验均包括在相应定额的系统调试之内,不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独实验室使用。在系统调试定额中各工序的调试费用如需单独计算时,可按下表计算。

电气调试系统各工序的调试费用

项目

比率 工序

发电机调

相机系统 变压器

系 统 送 配 电

设备系统 电动机

系 统

一次设备本体试验 30 30 40 30

附属高压二次设备试验 20 30 20

30

一次电流击二次回路检查 20 20 20 20

工程造价—安装工程—电气计算规则 

电气工程量计算规则1、工程量计算顺序电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供:变压器——高低压设备安装——母线、绝缘子——电机、电动葫芦(含接线、检查)——滑触线装置——电缆(电缆头、桥架、穿管数量)——防雷及接地装置——10KV以下架空配电线路——电气调整试验——配管配线——照明器具—
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
891v41bpkj3j4le87moy0088t3x4ji00jik
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享