一、对防雷击电磁脉冲的下列问题作出正确选择。

(1)当无法获得设备的耐冲击电压时,220/380V三相配电系统的II类用电设备绝缘耐冲击过电压额定值可取下列哪个数值?

A、1.5kV B、2.5kV C、4.0kV D、6.0kV

(2)无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小,通常采用压敏电阻、抑制二级管做这类SPD的组件。这种SPD应属于下列哪种类型?

A、电压开关型SPD B、限压型SPD C、组合型SPD D、短路开关型SPD

(3)防雷规范中为防雷击电磁脉冲,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ)。如一栋设有防雷装置的高层公共建筑物的外窗,应将其划在下述的哪个区是正确的?

A、LPZ0A区 B、LPZ0B区 C、LPZ1区 D、LPZ2区 答案:(1)B;(2)B;(3)B。

二、下列关于低压系统接地故障保护的试题,各道选择题中哪一组答案是正确的? (1)防止人身间接电击的保护采用下列哪一组措施可不设置接地故障保护? Ⅰ、Ⅰ类电气设备;Ⅱ、电气设备;Ⅲ、采用安全特低压;Ⅳ、设置不接地的等电位连接。

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ; B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ; C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ; D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ。 (2)下列哪一组答案是降低建筑物电气装置接触电压的基本措施? Ⅰ、电气隔离;Ⅱ、接地;Ⅲ、总等电位连接;Ⅳ、屏蔽。 A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅳ

(3)在相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路中,当配电箱同时供电固定式电气设备和手握式电气设备及移动式电气设备的末端线路,切断故障回路的

1

全国注册电气工程师浙江考前培训班 辅导材料

时间应是:

A、不大于0.4s B、不大于5s C、不大于1s D、不大于0.5s (4)TN系统中,对PEN导体的要求哪一组是正确的。

Ⅰ、给固定装置供电的电源回路,其PEN导体铜芯截面积不小于10mm2,铝芯截面积不小于16mm2;

Ⅱ、可用RCD保护有PEN导体的回路;

Ⅲ、不得利用剩余电流动作保护器,保护有PEN导体的回路; Ⅳ、成套开关设备和控制设备内部的PEN导体不需要绝缘起来。 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ; B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ; C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ; D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ。

(5)装置的标称电压为220/380V,IT系统配出中性线,在第二次故障时的最长切断时间应为:

A、5s B、0.8s C、0.4s D、0.2s 答案:(1)B;(2)B;(3)A;(4)C;(5)B。

三、某工厂的供电容量为5000kW,厂内负荷为10kV及380V两级电压供电。 (1)若该工厂10kV系统的有功计算负荷为4000kW,无功计算负荷为3000kvar,其年平均有功负荷系数为0.75,年平均无功负荷系数为0.85,如采用并联电容将其功率因数补偿到0.95,应加装的并联电容的容量大于以下哪一个数值? A、2080kvar B、1680kvar C、1260kvar D、2120kvar

(2)若10kV系统所选并联电容器组的额定电流为88A,给其供电的电缆及导体的长期允许载流量应不小于以下哪一个数值?

A、88A B、118.8A C、132A D、100A

(3)该厂的380V乙母线的计算负荷为400kW,无功计算负荷为300kvar,其平均有功负荷系数为0.75,年平均无功负荷系数为0.85,如将功率因数提高到0.95,则需要装设几台BW0.4-12-1型电容器组?

2

全国注册电气工程师浙江考前培训班 辅导材料

A、15 B、18 C、9 D、21 答案:(1)A;计算如下。 10kV平均功率因数

Qc=Pjs(tan?1?tan?2)

补偿前计算负荷功率因数角的正切值tan?1=0.85 补偿后功率因数角的正切值tan?2=0.33

故有Qc=Pjs(tan?1?tan?2)=4000(0.85?0.33)=2080kvar (2)A;计算如下。

GB50059-1992《35~110kV变电所设计规范》第8页3.7.3条 I>1.35Ig=1.35×88=118.8A (3)B;计算如下。 380V自然功能因数

经计算tan?1=0.86 tan?2=0.33

故有Qc=Pjs(tan?1?tan?2)=400(0.86?0.33)=208kvar BW0.4-12-1型电容器组的容量为12kvar n=Qc/12=208/12=17,取18

四、一条380/220V埋地敷设的铜芯电缆线路,长200m,电缆截面为120mm2,三

3

全国注册电气工程师浙江考前培训班 辅导材料

相负荷集中在线路末端,最大计算负荷为200kW,线路功率因数COS?=1.0,请解答如下问题:

(1)已知该段电缆线路计算用的经济电流密度取2.5A/mm2,若按经济电流密度选择,该电缆的最小截面应该为以下哪一个数值?

A、120mm2 B、150mm2 C、185mm2 D、2400mm2 (2)假定用电点为一般工作场所,用电设备主要为电加热器且无特殊要求,在正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值宜为:

A、±3% B、±5% C、±10% D、±15% (3)对于缆芯工作温度大于70℃的电缆,在计算持续允许载流量时,当电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理等能避免水分迁移的情况外,土壤热阻系数宜选取不小于以下哪一个数值?

A、1.0℃·m/W B、2.0℃·m/W C、2.5℃·m/W D、3.0℃·m/W 答案:(1)A;计算如下。 计算电流

电缆的最小截面(计算值)

电缆标称截面取与计算值最接近的值,即120mm2。 (2)B;(3)B。

五、某城市拟新建一条包括机动车道和人行道的次干路,路面为沥青路面,请回答下列有关道路照明设计的几个问题:

(1)若要该次干路的路面平均宽度(维持值)满足0.5cd/㎡的要求,那么路面平均亮度的初始值应为:

4

全国注册电气工程师浙江考前培训班 辅导材料

A、0.65~0.75cd/㎡ B、0.50~0.60cd/㎡ C、0.80cd/㎡ D、0.85cd/㎡ (2)假定路面平均亮度的初始值为0.9cd/㎡。则路面平均照度初始值为: A、9lx B、10.8lx C、13.5lx D、15lx (3)该次干路机动车道照明应采用哪一种灯具?

A、截光型 B、半截光型 C、非截光型 D、装饰性 (4)道路照明中可触及的金属杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,接地电阻应小于:

A、4Ω B、10Ω C、15Ω D、30Ω 答案:(1)A;计算如下。

根据《城市道路照明设计标准》的要求,对于新装灯具,路面平均亮度的初始值应比维持值提高30%~50%,因此路面平均亮度的初始值=维持值×[1+(0.3~0.5)]=0.5×[1+(0.3~0.5)]=0.65~0.75(cd/㎡) (2)C;计算如下。

照度换算系数K的物理意义为:得到1cd/㎡的路面平均亮度所必须的路面平均照度值,因此该段路面的平均照度初始值=K×路面的平均亮度的初始值=15×0.9=13.5(lx); (3)B; (4)B。

六、为开发我国西部旅游项目,拟在某山区建设一观光旅游区及架空索道。应地区建设方要求进行电气规划及方案设计。现况条件及要求如下: Ⅰ、电源、用电负荷:

(1)拟利用现有的地区变电所供电。该变电所受电电压为10kV,馈电电压为10kV/380V/220V;目前仅一台1600kV·A变压器已送电,二期将增建变压器。 (2)附近乡镇民用电约500 kW。

(3)地区气象站及邮电局通信用电容量约50kW,对电源质量要求很高。