18. 产地储存库与使用单位之间的油气管道属于( )。
A.动力管道 B.工业管道C.公用管道D.长输管道 【答案】D
【解析】此题考查压力管道的分类。
长输(油气)管道,是指在产地、储存库、使用单位之间的用于输送(油气)商品介质的管道。《压力管道规范长输管道》GB/T 34275-2017 规定的长输管道系统。 【考点来源】1H431031 特种设备的范围与分类
19. 自动化仪表安装工程中,主控室的仪表分部工程不包括( )。
A.取源部件安装 B.仪表线路安装C.电源设备安装D.仪表盘柜安装 【答案】A
【解析】此题考查自动化仪表安装工程的划分。
主控制室的仪表分部工程可划分为:盘柜安装、电源设备安装、仪表线路安装、接地、系统硬件和软件试验等分项工程。
【考点来源】1H432011 工业安装工程施工质量验收项目的划分
20.下列项目属于建筑安装工程一般项目是( )。
A. 保证主要使用功能要求的检验项目
B.保证工程安全节能和环保的项目 C.因无法定量而采取定性检验的项目D.确定该检验批主要性能的检验项目 【答案】C
【解析】此题考查一般项目的划分。一般项目:
(1) 一般项目指主控项目以外的检验项目,属检验批的检验内容。
(2) 一般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,最多不超过 20%的检查点可以超过允许偏
差值,但不能超过允许值的 150% 。对不能确定偏差而又允许出现一定缺陷的项目。
(3) 一些无法定量而采取定性的项目。如管道接口项目,无外露油麻等;卫生器具给水配件安装项目 ,
接口严密、启闭部分灵活等。
【考点来源】1H432022 建筑安装工程分部分项工程质量验收要求
二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错 项.错选,本题不得分;少选,所选的每个选项的 0.5 分)
21. 设备吊装工艺设计中,吊装参数表的上要内容包括( )。
A.设备规格尺寸
B. 设备重心位置
C.设备就位标高D.设备吊装重量E.设备运输线路 【答案】AD
【解析】考查吊装方案的主要内容。吊装参数表,主要包括设备规格尺寸、金属总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。
【考点来源】1H412023 吊装方法与吊装方案
22. 下列参数中,影响焊条电弧焊焊接线能量大小的有( )。
A.焊机功率
B.焊接电流C.电弧电压D.焊接速度E.焊条直径 【答案】BCD
【解析】考查焊接线能量。对有冲击力韧性要求的焊缝,施焊时应测量焊接线能量并记录。与焊接线能量有直接关系的因素包括:焊接电流、电弧电压和焊接速度。线能量的大小与焊接电流、电压成正比,与焊接速度成反比。
【考点来源】1H412034 焊接质量检验方法
23. 机械设备联轴器装配时,需要测量的项目有( )。
A.两轴心径向位移
B. 外径光洁度 C. 联轴器的外径圆度
D.两轴线倾斜 E.联轴器的端面间隙 【答案】ADE
【解析】考查机械设备典型零部件的安装。联轴器装配要求:联轴器装配时,需要测量两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙。
【考点来源】1H413013 机械设备安装方法
24. 下列关于油浸式变压器二次搬运和就位的说法,正确的是( )。
A.变压器可以用滚杠及卷扬机托运的运输方式 B.顶盖气体继电器气流方向有 0.5%的坡度 C.就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定D.二次搬运时变压器倾斜角不得超过 15° E.可使用变压器顶盖上部吊环吊装变压器 【答案】ACD
【解析】此题考查变压器安装技术。
选项 B 错误,变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有 1.0% - 1.5%的升高坡度。
选项 E 错误,变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的
吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。
【考点来源】1H413022 电机安装与调试技术
25. 不锈钢工艺管道的水冲洗实施要点中,正确的有( )。
A.水中氯离子含量不超过 25ppm B.水冲洗的流速不得低于 1.5m/s. C.排放管在排水时不得形成负压 D.排放管内径小于被冲洗管的 60% E.冲洗压力应大于管道设计压力 【答案】ABC
【解析】此题考查管道的水冲洗实施要点。
D 错误,水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的 60%,排水时不得形成负压。E 错误,水冲洗流速不得低于 1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。 【考点来源】1H413034 管道吹洗技术要求
26.关于高强度螺栓连接的说法,正确的是( )。A.螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验 B.不能自由穿入螺栓的螺栓孔可用气割扩孔 C.高强度螺栓初拧和终拉后要做好颜色标记 D.高强度螺栓终拧后的螺栓露出螺母 2~3 扣E.扭剪型高强度螺栓的拧紧应采用扭矩法 【答案】ACDE
【解析】考查高强度螺栓连接。高强度螺栓现场安装应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。螺栓不能自由穿入时可采用较刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。选项 B 错误;
钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验。合格后方可进行安装。选项 A 正确;初拧(复拧)后应对螺母涂刷颜色标记。选项 C 正确;高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为 2~3 扣,其中允许有 10%的螺栓丝扣外露 1 扣或 4 扣。选项 D 正确;对所有梅花卡头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副用扭矩法或转角法进行终拧并作标记。选项D 正确。
【考点来源】1H413044 金属结构制作与安装技术
27.关于中水系统管道安装的说法,正确的有( )。 A.给水管道应采用耐腐蚀的管材B.中水管道外壁应涂浅绿色标志C.中水给水管道应装设取水水嘴D.管道不宜暗敷于墙体和楼板内E.绿化浇洒宜采用地下式给水栓 【答案】ABDE
【解析】此题考查建筑中水管道及配件安装。
A 正确,中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。B 正确,中水管道外壁应涂浅绿色标志。
C 错误,E 正确,中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。
D 正确,中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。 【考点来源】1H414012 建筑管道工程施工技术要求
28.关于灯具现场检查要求的说法,正确的是( )。 A.I 类灯具***的外露可导电部分应具有专用的 PE 端子B.消防应急灯具有试验认证标志
C. 灯具内部接线为铜芯绝缘导线 D. 灯具绝缘电阻不小于 0.5 兆欧 E. 导线绝缘层厚度不小于 0.6 毫米。
【答案】ABCE
【解析】此题考查灯具现场检查要求。
A 正确。I 类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE 端子。
B 错误正确,消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
C 正确,灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,其截面应与灯具功率相匹配,且不应小于 0.5mm2。 D 错误,E 正确,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ,灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于 0.6mm。 【考点来源】1H414022 建筑电气工程施工技术要求
29.国际机电工程项目合同风险防范措施中,属于自身风险防范的有( )。A.技术风险防范 B.管理风险防范C.财经风险防范D.法律风险防范E.营运风险防范 【答案】ABE
【解析】考查合同风险主要表现形式及防范。
项目实施中自身风险防范措施:建设风险防范、营运风险防范、技术风险防范、管理风险防范。 【考点来源】1H420031 施工合同履约及风险防范
30.在公共广播系统检测时,应重点关注检测参数有( )。A.声场不均匀度 B.漏出声衰减 C.播放警示信号D.设备信噪比 E.警报的响应时间 【答案】ABD
【解析】此题考查公共广播系统检测。
检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。 【考点来源】1H414043 建筑智能化工程调试与检测要求
三、实务操作与案例分析题
(一)
【背景资料】
某安装公司承接一大型商场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组 2 台,螺杆式基载冷水机组 2 台,24 台内融冰钢制蓄冰盘管,146 台组合式新风机组,均有建设单位采购。
项目部进场后,编制了空调工程的施工技术方案,主要包括施工工艺与方法,质量技术要求和安全要求等,方案的重点是隐蔽工程施工,冷水机组吊装,空调水管的法兰焊接,空调管道的安装及试压,空调机组调试与试运行等操作要求。
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图 1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
图 1 空调供水管穿墙示意图
空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明空调供水管的工作压力为 1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为 0.9MPa。
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰链接和焊缝处有渗漏现象进行返修后,重新试验未发现渗漏。 【问题】
1. 空调工程的施工技术方案编制后应如何组织实施交底?重要项目的技术交底文件应由哪个施工管理
人员审批?
2. 图 1 中存在的错误有哪些?如何整改?
3. 计算空调供水管和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?
4. 试验中发现有渗漏现象时,有哪些禁止的操作?
【参考解析】
1. 技术交底应分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行,并有书面交底资料。在工
程开工前界定重要项目,对于重要项目的技术交底文件,应由项目技术负责人审核或批准,交底时技术负责人应到位。
2. 套管里不应有焊縫,管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,管道的接口不得设在套管内。
3. 空调供水管的试验压力:最低不应小于 1.3+0.5=1.8MPa;
2019一级建造师《机电实务》真题答案