接地电阻测验记录表

单位名称 工程名称 省聚峰建设集团 万向国际物流仓储钢结构工程 接 地 电 阻(Ω) 接地名称 接地类别 重复接地 重复接地 设备、设施 规定电阻值(Ω) ≤10 ≤l0 实测电阻值(Ω) 6.7 5.7 测定结果 合格 合格 备 注 1#分配电箱 3#分配电箱 仪表类型 测验日期 ZC29一1 防雷接地 防雷接地 防雷接地 ≤30 ≤30 ≤30 10.7 6.5 7.2 合格 合格 合格 6#分配电箱 8#分配电箱 10#分配电箱 防雷接地 ≤30 5.4 合格 11#分配电箱

测验负责人: 检测人员: 安全员:

. . . .

. . . .

接地电阻测验记录表

单位名称 工程名称 省聚峰建设集团 万向国际物流仓储钢结构工程 接 地 电 阻(Ω) 接地名称 接地类别 重复接地 重复接地 设备、设施 规定电阻值(Ω) 实测电阻值(Ω) 测定结果 备 注 仪表类型 测验日期 ZC29一1 防雷接地 防雷接地 防雷接地 防雷接地

. . . .

. . . .

测验负责人: 检测人员: 安全员:

绝缘电阻测验记录表

单位名称 工程名称 省聚峰建设集团 万向国际物流仓储钢结构工程 工作电压 仪表型号 220/380 ZC25—3 评定 结论 绝缘电阻(MΩ) 问题及处理意见 设备名称 手枪钻 电焊机 振动机 空压机 切割机 1、对2#振动机绝缘回路编号 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 电阻低于0.5MΩ.2#电焊机绝缘电阻低于0.5MΩ进行绝缘烘干处理.再次测试合格后方可投入使用.并做好相 别 A B B C C A B O C O A 地 B 地 C 地 测验结果 1# 2# 1# 2# 1# 2# 1# 2# 1# 2 1 2 3 1.5 2 2.5 2# 记录。 1.8 1.5 5.6 0.3 0.85 0.4 3 0.2 2、对2#手枪钻绝缘电阻低于7MΩ.送专业修理合格后方可使用。 注:电动机的绝缘电阻值不小于0.5MΩ; I类工具的绝缘电阻值3.5 0.3 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 合格 合格 合格 . . . .

. . . . 不小于2MΩ II类工具的绝缘电阻值上次检测 日期 不小于2MΩ III类工具的绝缘电阻值不小于1MΩ

注:施工现场移动用具及手持电动工具应半年检测一次。测试合格后贴上标签.方可使用。

检测负责人: 检测员: 安全员: 年 月 日

绝缘电阻测验记录表

单位名称 工程名称 省聚峰建设集团 万向国际物流仓储钢结构工程 工作电压 仪表型号 220/380 ZC25—3 评定 结论 绝缘电阻(MΩ) 问题及处理意见 设备名称 手枪钻 电焊机 振动机 空压机 回路编号 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 相 别 A B B C C A B O C O A 地 . . . .

. . . . B 地 C 地 测验结果 上次检测 日期

注:施工现场移动用具及手持电动工具应半年检测一次。测试合格后贴上标签.方可使用。

检测负责人: 检测员: 安全员: 年 月 日

电工巡视(维修)工作记录表

单位名称 工程名称 省聚峰建设集团 万向国际物流仓储钢结构工程 班组名称 编号 电工 01 维 修 容 序号 维修项目及部位 5#配电箱开关失灵一1 只 2 换3×20A插头 3#振动机 1 #~16#配电3 检查、巡视、 清扫 箱 4 5 换电线(三层) 5#220V开关箱 徐志勇 吴坚 吴坚 2011.11.28. 2011.12.04. 徐志勇 吴坚 2011.11.14. 徐志勇 吴坚 2011.11.04. 220 V漏电开关 徐志勇 吴坚 2011.10.28. 设备名称 维修人 验收人 维修日期 2#配电箱开关失灵一 220 V漏电开关 徐志勇 . . . .