好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

零序电流互感器——技术手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

-LCT零序电流互感器 保定市神华冀能电气有限责任公司

SH-LCT零序电流互感器

技术手册

(SH-LCT V2.0)

保定神华冀能电气有限责任公司

1

-LCT零序电流互感器 保定市神华冀能电气有限责任公司

目 录

1 简介 2 型号说明 3 使用条件

4 产品类别及主要数据 5 安装 6 定制

7 零序电流互感器设计选型参考 8 定货须知 9 外形图及数据表

2

-LCT零序电流互感器 保定市神华冀能电气有限责任公司

1.简介

我公司生产SH-LCT系列、孔径φ80mm~φ240mm的零序电流互感器(电缆型),有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器及与小电流接地选线装置、继电器等配套的高灵敏度零序电流互感器。产品分整体式和组合式两类。互感器采用工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,外形美观、安装方便、节省安装空间,规格品种多,可适应各种保护装置的需要,和电力系统各种运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地)的需要。

2. 型号说明

SH-LCT J XX A.B.C.J SH-LCT J K XX A.B.C.J 类别

内孔直径(mm) 组合式(开口式) 接地保护 电流互感器 公司标志

3. 使用条件

3.1环境温度: 最高温度+60℃ 日平均气温不超过+40℃ 最低气温-5℃; 3.2海拔不超过1000m (高原使用时特殊定货); 3.3相对湿度 < 85%。 4. 产品类别及主要数据

4.1交流电压0.4KV以上(电缆); 4.2电网频率50Hz;

4.3同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”; 4.4型号及数据、外形尺寸见图表。

5.安装

5.1整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 5.2开口式互感器安装不受电缆敷设与否的限制,具体安装方法如下: 5.2.1拆下互感器“ K1 ”、“ K2 ”的联接压片。

5.2.2将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下,互感器就分成两部分。

5.2.3将互感器套在电缆上,把两个接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分然后拧上内六角螺栓,互感器两部分要对齐以免影响性能。 5.2.4将联接片固定在“ K1 ”、“ K2 ”上。

5.2.5开口式互感器上下两部分不可与其他互感器互换。

6. 定制

由于电力系统的快速发展,运行方式多种多样,各类型的保护及装置层出不穷,又有大批的保护装置进口,所需要的零序电流互感器种类也就很多,我公司可根据用户需要,

3

-LCT零序电流互感器 保定市神华冀能电气有限责任公司

设计生产各种零序电流互感器和各种内孔的互感器以及其配套的保护装置内的变送传感器。

7.零序电流互感器设计选型参考

7.1没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器

这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 7.1.1小电流接地选线装置用零序电流互感器

小电流接地选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出来满足装置启动的门槛值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流接地选线装置配套的零序电流互感器选用:

变比:150/5 容量:5VA 或变比:40/1 容量:2.5VA

这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,二次输出在20mA左右,一次零序40A时,二次电流≥1A,没有严格的变比关系。

7.1.2与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器

DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10 Ω,cosΦ>=0.8,我公司生产的HJ-LCT(k)ххA型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤5A。 7.1.3与DD11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器

DD11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10 Ω,cosΦ=0.8,我公司生产的HJ-LCTj(k)ххB型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2mA时零序电流互感器一次电流≤10A。 7.2有变比、容量、精确度要求的零序电流互感器 7.2.1国家标准GB1208-1997

国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级 5P 10P

额定一次电流下的 电流误差% ±1 ±3 额定一次电流下的 相位差±(′) ±60 -- 在额准确限值一次 电流下定的复合误差% 5 10 表一:保护用互感器误差限值

7.2.2精度与容量(额定负荷)的关系

国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量比实际大时零序电流互感器在使用时将出现误差,反之则出现负误差。

7.2.3容量与二次阻抗的关系

22

Z=S/I 或 S= I × Z 式中:S:容量(额定负荷)用“VA”表示

I:二次额定电流,(5A或1A)用“A”表示

Z:二次所接仪器或继电器的阻抗和二次联结线路阻抗之和,用“Ω”。 例如:变比100/5 容量:5VA

4

-LCT零序电流互感器 保定市神华冀能电气有限责任公司

Z=S/I=5/5=0.2(Ω)

变比150/5 容量:10VA

22

Z=S/I=10/5=0.4(Ω)

变比100/1 容量:2.5VA

22

Z=S/I=2.5/5=2.5(Ω) 变比50/1 容量:1VA

22

Z=S/I=1/1=1(Ω) 7.3变比的选择 7.3.1变比

额定一次电流与额定二次电流之比

零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5;10/1的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5;10/1的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。 7.3.2已有保护整定值的变比选择

已有保护定制,变比就很容易选择了。

如定值是一次电流80A时保护动作,可参照国标选100/5或100/1。 7.3.3电阻接地系统变比的选择

电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电

0

流,两者相差90。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻电流向量和的负值。 如:电阻接地系统(IR=1-1.5IC) 6KV 10KV IC 10-50 30-60 阻值 20-200 20-150 IR 20-80 40-100 故障I合 25-200 50-160 22

表二

建议零序电流互感器变比选用:50/1;100/1;150/1;200/1;100/5;200/5。 7.3.4中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。

这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见1),一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A,一次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。

7.3.5大电流接地系统变比的选择

中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如150/5;150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。

5

零序电流互感器——技术手册

-LCT零序电流互感器保定市神华冀能电气有限责任公司SH-LCT零序电流互感器技术手册(SH-LCTV2.0)保定神华冀能电气有限责任公司<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
88vzi0rih783hrt8bvac
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享