施工单位 工程名称 交底部位 共 2 页,第 1 页
木地板地面工程
分项工程质量技术交底卡
分部工程 日期
GD2301003
年
月 日 交 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 加工定货材料土已进场,并经检验符合设计图纸要求。 2、 木地板不宜在潮湿的室内施工,防止地面潮湿导致地板变形。 3、 弹好+0.5m 水平控制线。 (二) 材料准备 企口板、毛地板、木格栅和垫木等。 (三) 施工机具 等。 二、 质量要求 底 质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的规定。 项 序 检查项目 允许偏差或允许值 1 材料质量 第 7.2.7 条 主控 2 木格栅安装 牢固平直 项目 3 面层铺设 第 7.2.9 条 1 面层质量 第 7.2.10 条 2 面层缝隙 内 3 拼花地板 踢脚线 4 一 般 项 目 面 板面缝隙宽度 容 5 层 允 表面平整度 许 踢脚线上口平齐 偏 板面拼缝平直 差 相邻板材高差 拼花地板 硬木地板 松木地板 拼花、硬木地板 松木地板 踢脚线与面层接缝 第 7.2.5 条、第 7.2.11 条 第 7.2.12 条 第 7.2.13 条 0.2mm 0.5mm 1.0mm 2.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 0.5mm 1.0mm 四、 施工工艺 三、 工艺流程 弹好格栅安装位置线及标高→安装格栅,铺设毛地板→铺设木地板→安装木踢脚 小电锯、手提钻、手锯、锤子、冲子、改锥、钳子、撬棍、方尺、钢尺、割角尺、墨斗 1、 空铺式木格栅(其间无填料)的两端应垫实钉牢。当采用地垄墙、墩时,应与格栅固
共 2 页,第 2 页
定牢固。木格栅与墙间应留出不小于 30mm 的缝隙。
2、 实铺式木格栅(其间有填料)的截面尺寸、间距及稳固方法等均应按设计要求铺设。
木格栅作防腐处理。
3、 铺设前必须清除毛地板下空间内的刨花等杂物。
4、 毛地板铺设时,应与格栅成 30°或 45°斜向钉牢,并使其髓心向上,板间的缝隙不大于
3mm,与墙之间留有 8~12mm 空隙,表面应刨平。
5、 踢脚板用钉与墙内防腐木砖钉牢,钉帽砸扁冲入板内。踢脚板要求与墙紧贴,上口平
直。踢脚板接缝处应作企口或错口相接,在 90°转角处应作 45°斜角相接。踢脚板与木地板面层交接处钉设木压条。
交
五、 成品保护
1、 木地板材料应码放整齐,使用时轻拿轻放,不可以乱扔乱堆,以免损坏棱角。 2、 木地板上作业应穿软底鞋,且不得在地板面上敲砸,防止损坏面层。
3、 木地板施工应注意保证环境的温度、湿度。施工完应及时覆盖塑料簿膜,防止开裂变
形。 4、 通水和通暖时应注意节门及管道的三通、弯头等处,防止渗漏后浸湿地板造成地板
开裂和起鼓。
底
六、 安全措施
使用电动工具时,一定要遵循操作规程,以免发生意外。
内 容
专业技术负责人: 交底人: 接受人: