好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

石材幕墙四性检测规划方案.docx

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

...

上实泉州·海上海项目C-8-2 项目幕墙工程住宅

区幕墙工程石材幕墙四性检测方案

日期: 2016.9.30

1、总则

本方案的主要内容是用于上实泉州海上海项目

..

C-8-2 地块住宅区 2标段

...

石材幕墙四性(气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能)检测,以确保其满足安全性及使用功能方面的要求。

2、 试验概述

气密性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测、平面内变形性能检

3、工程资料

工程名称: 上实泉州海上海项目 C-8-2 地块 1-3 、5-10 号楼及地下室项目工程地址 :泉州市丰泽区东海大街泉南路与港湾街交汇处委 托 方:泉州上实投资发展有限公司

设计单位 :中建海峡建设发展有限公司

幕墙施工单位 :中建海峡建设发展有限公司检测单位 :福建省建筑科学研究院5、试验样品

样品尺寸: 2400mm(宽) ×6300mm (高) (含 20片石材)的石材幕墙试件。取样原则: 选取本工程中最不利受力结构(墙角区,跨度为

1200mm处),包括纵向 2个层高,横向 2个跨度。

抗风压性能 :6级( 3.636kPa);

水密性能: 4 级( 1854Pa);

气密性能: 3 级

平面内变形性能: 2级。

样品材料详细描述:

..

...

种类

光面石材(诺尔沙漠棕)

毛面石材(黄金麻) 立柱 (10# 热镀锌槽钢 )

热镀锌角码

横梁 横梁角码 石材密封胶

泡沫棒

石材干挂 AB胶

背栓挂件

不锈钢 T型挂件

背栓

数量 4片 16片

6支( L=3.15m)

12个

30支( L=1.15m)

30个( L50*4,L=55mm)

10支

/ / 48套 48个 48套

备注

内蒙古(产地) 湖北(产地) 鞍钢(品牌) 鞍钢(品牌) 鞍钢(品牌) 鞍钢(品牌) 之江(品牌)

/ / / /

旗鱼(品牌)

6、试验描述

6.1 气密性能检测(检测依据为:《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》( GB/T 15227-2007 )第 4.1 条)

6.1.1 检测项目

幕墙试件的气密性能,检测

100Pa压力差整体幕墙试件单位面积空气渗透量。

6.1.2 检测装置

检测装置由压力箱、供压系统、电脑测控系统及试件安装系统组成。

6.1.3 检测方法

6.1.3.1 检测前准备

试件安装完毕后应进行检查,符合设计要求后才可进行检测。

检测压差顺序见图 1。

..

...

a

P

/ 差 力

500

a

P

▼ 时间

/ 差 力 压 负

预备加压

检测加压

预备加压

检测加压

注:图中符号▼表示将试件的可开启部分开关

5次

图 1 检测加压顺序示意图

6.1.3.2 预备加压

在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为

500Pa,持续时间为 3s ,加压速度宜为

100Pa/s 。然后待压力回零后开始进行检测。

6.1.3.3 渗透量的检测 6.1.3.3.1

附加渗透量 qf 的测定

充分密封试件上的镶嵌缝隙,然后按照图

压,后逐级加负压。记录各级的检测值。

1 逐级加压,每级压力作用时间应大于

10s ,先逐级加正

6.1.3.3.2 总渗透量 qz 的测定

去除试件上所加密封措施后进行检测。检测程序同 6.1.3.3.1 。

6.1.3.3.3 固定部分空气渗透量

q g

将试件上的可开启部分的开启缝隙密封起来后进行检测。检测程序同

6.1.3.3.1

6.1.4 检测值的处理(由电脑自动采集、计算) 6.1.4.1 计算

..

...

a) 分别计算出正压检测升压和降压过程中在 100Pa压差下的两次附加渗透量检测值的平均值 q f 、两

个总渗透量检测值的平均值 启部分)的空气渗透量

qz ,两个固定部分渗透检测值 qg ,则 100Pa压差下整体幕墙试件(含可开

qt 和可开启部分空气渗透量 qk 即可按式( 1)计算:

qt qz qf

┅┅┅┅┅┅┅┅( 1)

qk qt qg

3

式中: qt ――整体幕墙试件(含开启部分)的空气渗透量,

3

m/h ;

3

qz ――两次总渗透量检测值的平均值,

m/h ;

3

q f ――两个附加渗透量检测值的平均值,

3

m/h ;

qk ――试件可开启部分空气渗透值,

m/h ;

qg ――两个固定部分渗透量检测值的平均值,

b) 利用式( 2)将 qt 和 qk 分别换算成标准状态的渗透量q1

m/h ;

值和 q2 值。

q1

293 qt p

101.3 T

┅┅┅┅┅┅┅┅( 2)

q2

293 qk p

101.3 T

3

式中: q1 ――标准状态下通过整体幕墙试件(含可开启部分)空气渗透量,

3

m/h ;

q2 ――标准状态下通过试件可开启部分空气渗透量值,

m/h ;

P ――试验室气压值,

kPa;

K。

T ――试验室空气温度值,

c) 将 q1 值除以试件总面积 A,即可得出在 100Pa下,整体幕墙试件(含可开启部分)单位面积的空气

3

2

渗透量 q1 ( m/ ( m·h))值,即式( 3):

q1

q1 A

┅┅┅┅┅┅┅┅( 3)

..

石材幕墙四性检测规划方案.docx

...上实泉州·海上海项目C-8-2项目幕墙工程住宅区幕墙工程石材幕墙四性检测方案日期:201
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
88n6d4t88237lyd0yjbf83hrt8bf1m008si
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享