上实泉州·海上海项目C-8-2 项目幕墙工程住宅
区幕墙工程石材幕墙四性检测方案
日期: 2016.9.30
1、总则
本方案的主要内容是用于上实泉州海上海项目
..
C-8-2 地块住宅区 2标段
...
石材幕墙四性(气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能)检测,以确保其满足安全性及使用功能方面的要求。
2、 试验概述
气密性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测、平面内变形性能检
测
3、工程资料
工程名称: 上实泉州海上海项目 C-8-2 地块 1-3 、5-10 号楼及地下室项目工程地址 :泉州市丰泽区东海大街泉南路与港湾街交汇处委 托 方:泉州上实投资发展有限公司
设计单位 :中建海峡建设发展有限公司
幕墙施工单位 :中建海峡建设发展有限公司检测单位 :福建省建筑科学研究院5、试验样品
样品尺寸: 2400mm(宽) ×6300mm (高) (含 20片石材)的石材幕墙试件。取样原则: 选取本工程中最不利受力结构(墙角区,跨度为
1200mm处),包括纵向 2个层高,横向 2个跨度。
抗风压性能 :6级( 3.636kPa);
水密性能: 4 级( 1854Pa);
气密性能: 3 级
平面内变形性能: 2级。
样品材料详细描述:
..
...
种类
光面石材(诺尔沙漠棕)
毛面石材(黄金麻) 立柱 (10# 热镀锌槽钢 )
热镀锌角码
横梁 横梁角码 石材密封胶
泡沫棒
石材干挂 AB胶
背栓挂件
不锈钢 T型挂件
背栓
数量 4片 16片
6支( L=3.15m)
12个
30支( L=1.15m)
30个( L50*4,L=55mm)
10支
/ / 48套 48个 48套
备注
内蒙古(产地) 湖北(产地) 鞍钢(品牌) 鞍钢(品牌) 鞍钢(品牌) 鞍钢(品牌) 之江(品牌)
/ / / /
旗鱼(品牌)
6、试验描述
6.1 气密性能检测(检测依据为:《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》( GB/T 15227-2007 )第 4.1 条)
6.1.1 检测项目
幕墙试件的气密性能,检测
100Pa压力差整体幕墙试件单位面积空气渗透量。
6.1.2 检测装置
检测装置由压力箱、供压系统、电脑测控系统及试件安装系统组成。
6.1.3 检测方法
6.1.3.1 检测前准备
试件安装完毕后应进行检查,符合设计要求后才可进行检测。
检测压差顺序见图 1。
..
...
a
P
/ 差 力
压
正
500
a
P
▼ 时间
/ 差 力 压 负
预备加压
检测加压
预备加压
检测加压
注:图中符号▼表示将试件的可开启部分开关
5次
图 1 检测加压顺序示意图
6.1.3.2 预备加压
在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为
500Pa,持续时间为 3s ,加压速度宜为
100Pa/s 。然后待压力回零后开始进行检测。
6.1.3.3 渗透量的检测 6.1.3.3.1
附加渗透量 qf 的测定
充分密封试件上的镶嵌缝隙,然后按照图
压,后逐级加负压。记录各级的检测值。
1 逐级加压,每级压力作用时间应大于
10s ,先逐级加正
6.1.3.3.2 总渗透量 qz 的测定
去除试件上所加密封措施后进行检测。检测程序同 6.1.3.3.1 。
6.1.3.3.3 固定部分空气渗透量
q g
将试件上的可开启部分的开启缝隙密封起来后进行检测。检测程序同
6.1.3.3.1
6.1.4 检测值的处理(由电脑自动采集、计算) 6.1.4.1 计算
..
...
a) 分别计算出正压检测升压和降压过程中在 100Pa压差下的两次附加渗透量检测值的平均值 q f 、两
个总渗透量检测值的平均值 启部分)的空气渗透量
qz ,两个固定部分渗透检测值 qg ,则 100Pa压差下整体幕墙试件(含可开
qt 和可开启部分空气渗透量 qk 即可按式( 1)计算:
qt qz qf
┅┅┅┅┅┅┅┅( 1)
qk qt qg
3
式中: qt ――整体幕墙试件(含开启部分)的空气渗透量,
3
m/h ;
3
qz ――两次总渗透量检测值的平均值,
m/h ;
3
q f ――两个附加渗透量检测值的平均值,
3
m/h ;
qk ――试件可开启部分空气渗透值,
m/h ;
qg ――两个固定部分渗透量检测值的平均值,
b) 利用式( 2)将 qt 和 qk 分别换算成标准状态的渗透量q1
m/h ;
值和 q2 值。
q1
293 qt p
101.3 T
┅┅┅┅┅┅┅┅( 2)
q2
293 qk p
101.3 T
3
式中: q1 ――标准状态下通过整体幕墙试件(含可开启部分)空气渗透量,
3
m/h ;
q2 ――标准状态下通过试件可开启部分空气渗透量值,
m/h ;
P ――试验室气压值,
kPa;
K。
T ――试验室空气温度值,
c) 将 q1 值除以试件总面积 A,即可得出在 100Pa下,整体幕墙试件(含可开启部分)单位面积的空气
3
2
渗透量 q1 ( m/ ( m·h))值,即式( 3):
q1
q1 A
┅┅┅┅┅┅┅┅( 3)
..
石材幕墙四性检测规划方案.docx