好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LNG气化操作指导手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

LNG气化操作指导手册

目 录 1 设计参数 2 工艺流程简述 3 控制及安全报警系统 3.1 压力测量点一览表 3.2 液位测量点一览表 3.3 温度测量点一览表 3.4 紧急切断阀设置一览表

3.5 可燃气体泄漏报警检测器设置一览表 3.6 安全阀设置一览表 3.7 远传报警控制系统 4 岗 位 操 作 4.1 LNG液体装卸操作 4.2 LNG气化操作 4.3 主要设备及辅助系统 5 安全管理制度

5.1 LNG站操作人员值班制度 5.2 站长岗位责任制 5.3 操作人员岗位责任制 5.4 液化天然气站安全规程 5.5 LNG站防火安全制度

.

.

5.6 安全用火规定

5.7 消防队员岗位工作职责

5.8 LNG站储罐、设备及输送管道安全附件定期检验要求 5.9 罐车装卸液监护制度 5.10 罐车安全操作规程 5.11 站区火险应急方案 6. 设备巡检 7. 故障处理 7.1 储罐压力过高

7.2 罐体出现冒汗结霜现象 7.3 安全阀起跳

7.4 低温部位法兰发生泄漏处理 7.5 低温阀门泄漏处理 7.6 气动阀门打不开 8. 安全须知

8.1 液化天然气的安全知识 8.2 安全操作注意事项 9. 附件

9.1 工艺管道及仪表流程图 9.2 工艺图例及符号说明 9.3 仪表控制点图例及符号说明 9.4 汽车罐车泄液记录

.

.

1 设计参数

1.1 气化能力

A.高峰小时用气量600Nm3/h,输送压力0.25~0.35MPa。 B.小时用气量800 Nm3/h,经二次调压后输送压力8~12KPa。 1.2 设计温度

换热器前天然气管道:设计温度-196℃;工作温度-162℃(标准状态); 换热器后天然气管道:设计温度-20℃~50℃;工作温度-10℃~50℃。 1.3 管道设计压力:

调压前部分:设计压力0.94MPa,最高工作压力0.8MPa,工作压力0.6~0.7MPa,安全阀开启压力0.84MPa;

A.调压后部分:设计压力0.40MPa,工作压力0.25~0.35MPa,安全阀开启压力为0.38~0.4MPa。

B.经二次调压后部分:设计压力0.1MPa,工作压力8~12KPa,安全阀开启压力为20KPa。 1.4 储罐设计压力

50 m3LNG低温储罐一台、100 m3LNG低温储罐一台,设计压力0.94MPa(-0.1MPa外压),最高工作压力0.8MPa,工作压力0.6~0.7MPa,安全阀开启压力0.84MPa。

.