《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004
(自2004年8月1日起实施)正文部分
1 总 则
1.0.1 为了提高人民防空工程(以下简称人防工程)的施工水平,降低工程造价,保证工程质量,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的各类人防工程的施工及验收。 1.0.3 人防工程施工前,应具备下列文件: 1 工程地质勘察报告;
2 经过批准的施工图设计文件;
3 施工区域内原有地下管线、地下构筑物的图纸资料; 4 经过批准的施工组织设计或施工方案; 5 必要的试验资料。
1.0.4 工程施工应符合设计要求。所使用的材料、构件和设备,应具有出厂合格证并符合产品质量标准;当无合格证时,应进行检验,符合质量要求方可使用。
1.0.5 当工程施工影响邻近建筑物、构筑物或管线等的使用和安全时,应采取有效措施进行处理。
1.0.6 工程施工中应对隐蔽工程作记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。
1.0.7 设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。
1.0.8 工程施工质量验收时,应提供下列文件和记录: 1 图纸会审、设计变更、洽商记录;
2 原材料质量合格证书及检(试)验报告; 3 工程施工记录;
4 隐蔽工程验收记录;
5 混凝土试件及管道、设备系统试验报告; 6 分项、分部工程质量验收记录; 7 竣工图以及其他有关文件和记录。
1.0.9 人防工程施工及验收,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
1.0.10 人防工程施工时的安全技术、环境保护、防火措施等,必须符合有关的专门规定。
2 术 语
2.0.1 人民防空工程
为保障人民防空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑。人民防空工程分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。 2.0.2 单建掘开式工程
单独建设的采用明挖法施工,且大部分结构处于原地表以下的工程。 2.0.3 坑道工程
大部分主体地坪高于最低出入口地面的暗挖工程。 2.0.4 地道工程
大部分主体地坪低于最低出入口地面的暗挖工程。
2.0.5 防空地下室
为保障人民防空指挥、通信、掩蔽等需要,具有预定防护功能的地下室。 2.0.6 明挖
地下工程地基上方全部岩、土层被扰动的开挖。采用明挖的地下工程施工方法称明挖法。 2.0.7 暗挖
不扰动地下工程上部岩土层的开挖。采用暗挖的地下工程施工方法称暗挖法。
2.0.8 防护门
能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。 2.0.9 防护密闭门
既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。 2.0.10 密闭门
能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。 2.0.11 门框墙
在门孔四周保障门扇就位并承受门扇传来的荷载的墙。 2.0.12 防爆波活门
简称活门。装于通风口或排烟口处,在冲击波到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。 2.0.13 密闭阀门
保障通风系统密闭的阀门。包括手动式和手、电动两用式密闭阀门。 2.0.14 自动排气活门
靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排风活门。能直接抗冲击波的称防爆超压排气活门。 防爆防毒化粪池
能阻止冲击波和毒剂等由排水管道进人工程内部的化粪池。 2.0.16 水封井
用静止水柱阻止毒剂进入工程内部的设施。 2.0.17 防护密闭隔墙
既能抗御核爆冲击波和炸弹气浪作用,又能阻止毒剂通过的隔墙。 2.0.18 密闭隔墙
主要用于阻止毒剂通过的隔墙。 2.0.19 防冲击波闸门
防止冲击波由管道进入工程内部的闸门。
3 坑道、地道掘进
3.1 一般规定
3.1.1 本章适用于岩体中坑道、地道的掘进施工及验收。
3.1.2 穿越建筑物、构筑物、街道、铁路等的坑道、地道掘进时,应采取连续作业和可靠的安全措施。
3.1.3 坑道、地道的轴线方向、高程、纵坡和口部位置均应符合设计要求。 3.1.4 通过松软破碎地带的大断面坑道、地道,宜采用导洞超前掘进的施工方法。导洞超前长度应根据地质情况、导洞的布置和通风条件等因素经综合技术经济比较后确定。
3.1.5 坑道、地道掘进时,应采取湿式钻孔、洒水装碴和加强通风等综合
防尘措施。
3.2 施工测量
3.2.1 施工中应对轴线方向、高程和距离进行复测。复测应符合下列规定: 1 复测轴线方向,每个测点应进行两个以上测回;
2 复测高程时,水准测量的前后视距宜相等,水准尺的读数应精确到毫米;
3 复测两标准桩之间轴线长度时,应采用钢尺测量,其偏差不应超过0.2‰。
3.2.2 口部测量应符合下列规定:
1 应根据口部中心桩测设底部起挖桩和上部起挖桩;在明显和便于保护的地点设置水准点,并应设高程标志;
2 在距底部起挖桩和上部起挖桩3m以外,宜各设一对控制中心桩; 3 在洞口掘进5m以后;宜在洞口底部埋设标桩。
3.2.3 坑道、地道掘进必须标设中线和腰线,并应符合下列规定:
1 宜采用经纬仪标设坑道、地道的方向。当采用经纬仪标设方向时,宜每隔30m设一组中线,每组不少于3条,其间距不小于2m;
2 宜采用水准仪标设坑道、地道的坡度。当采用水准仪标设坡度时,宜每隔20m设3对腰线点,其间距不小于2m;
3 坑道、地道掘进时,应每隔100m对中线和腰线进行一次校核。
3.3 工程掘进
3.3.1 坑道、地道掘进应采用光面爆破。光面爆破的爆破参数,可按下列规定采用;
1 炮孔深度为1.8—3.5m;
2 周边炮孔间距为350~600mm; 3 周边炮孔密集系数为0.5~1.0; 4 周边炮孔药卷直径为20~25mm; 5 当采用2号岩石硝铵炸药时,周边炮孔单位长度装药量:软岩为70~120g/m,中硬岩为200~300S/m;硬岩为300~350S/m。
3.3.2 当掘进对穿、斜交、正交坑道、地道时,必须有准确的实测图。当两个作业面相距小于或等于15m时,应停止一面作业。 3.3.3 钻孔作业应符合下列规定: 1 钻孔前应将作业面清出实底;
2 必须采用湿式钻孔法钻孔,其水压不得小于0.3MPa,风压不得小于0.5MPa;
3 严禁沿残留炮孔钻进。
3.3.4 严禁采用不符合产品标准的爆破器材;在有地下水的地段,所用爆破器材应符合防水要求。
3.3.5 坑道、地道掘进宜采用火花起爆或电力起爆。当采用火花起爆时,每卷导火索在使用前均应将两端各切去50mm,并从一端取lm作燃速试验;导火索的长度应根据点火人员在点燃全部导火索后能隐蔽到安全地点所需的时间确定,但不得小于1.2m。当采用电力起爆时,电雷管使用前,应进行导电性能检验,输出电流不应大于50mA;在同一爆破网路内,当电阻小于1.2Ω时,雷管的电阻差不应大于0.2Ω;当电阻为1.2—2Ω时,电阻差不应大于0.3Ω;电爆母线和连接线必须采用绝缘导线。