电气系统调试施工方案

编制:审核: 批准:质量: 安全:1、编制说明2、编制依据 3、工程概况

1 / 1

4、调试工作的程序

5、调试工作的工艺及技术要求 6、保护继电器的校验

7、常用继电器的一般校验项目及方法

8、10KV盘柜内部线的检查和对外联络线的校验 9、一、二次母线的耐压试验 10、调试工作计划 11、安全防护措施 12、质量保证措施 13、主要设备

一、编制说明

根据提供的图纸资料、10KV进线电源设计为两路进线,一路进线电源由业主提供,一路进线电源为缓建。由10KV高压开关柜分别供给八台变压器组成一个互为备用的低压系统。本方案针对10KV系统、0.4KV系统和现场电机的调试进行编制。

二、编制依据

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

1 / 1

《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》 《电气安装工程施工验收规范》 《保护继电器的效验》 电气设备的厂家技术文件资料 有关的电气试验、运行安全操作规程

三、工程概况

1、系统的运行方式

10KV1路进线由外线10KV供电所系统供给。10KV馈线供全厂的各分配电室,共 25 台高压开关柜, 2 套10KV电容器柜。10KV为单回路供电,由八台变压器构成的的低压0.4KV的低压系统互为备用。

2、主要设备实物工作量

设备名称 技术参数 单位 数量 备注 变压器 10KV 台 9 10KV电容器柜 套 2 10KV高压开关柜 台 21 10KV PT柜 台 2 电力电缆 10KV 根 11 直流屏/控制屏柜 台 3 10KV高压电机 台 2 0.4KV低压控制柜 台 144 3、技术参数

继电保护整定值,有特殊要求的设备技术参数(有现场技术文件确定)

调试执行标准为国标GB 50150-2006 电气设备交接试验标准

现将10KV变压器、10KV高压开关柜、0.4KV低压配电控制柜、10KV高压电机、10KV高压电缆试验标准分类如下

四、调试工作的程序,按以下步骤进行

1 / 1

技术准备,熟悉施工图纸,试验人员、试验设备资质报验;仪表仪器、消耗材

料的准备

盘柜的外观检查、元器件的复核、盘内线校验 保护继电器及保护单元校验整定、计量表计的校验 盘柜间二次联络线校验 PT柜二次回路的调试 交流二次回路计量表计的调试 交流二次回路保护回路的调试

变压器控制、保护、信号回路与微机系统远控监测整组试验 电机系统实验

调试资料的整理,填写试验报告 安装调试工作的检查确认及送电的准备

4.1、10KV变压器试验项目如下

4.1.1、测量绕组连同套管的直流电阻;

a、高压侧测量应在分接开关1、2、3、4、5档的A-B\\B-C\\C-A分别进行测量。 b、低压侧测量a-0\\b-0\\c-0分别进行测量。

c、测量值误差应小于平均值的4%

4.1.2、检查所有分接头的变压比;

a、将测量线的 高压侧按相色A\\B\\C与变压器高压侧接线柱三相的A\\B\\C接好,将测量线的 低压侧按相色a\\b\\c与变压器高压侧接线柱三相的a\\b\\c接好。

b、应对分接开关的1、2、3、4、5档分别进行测量。

与制造厂铭牌数据应无明显差别,且应符合电压比的规律,与额定变比的误差应在正负0.5%以内。

4.1.3、检查变压器的三相接线组别; a、将测量线的 高压侧按相色A\\B\\C与变压器高压侧接线柱三相的A\\B\\C接好,将测量线的 低压侧按相色a\\b\\c与变压器高压侧接线柱三相的a\\b\\c接好。

b、应对分接开关的1、2、3、4、5档分别进行测量。

C、 必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号DY11点相符。 4.1.4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比;

a.采用2500V兆欧表测量,持续时间为1分钟,应无闪络及击穿现象。

b. 采用2500V兆欧表测量,持续时间为15秒和1分钟的比值。吸收比的测量值应大于1.2。

1 / 1

c.绝缘电阻值应不低于产品出场试验值的70%。

4.1.5、绕组连同套管的交流耐压试验;

a.对系统标称电压为10KV,最高电压为12KV的干式变压器耐压标准为24KV。耐压时高压侧的A\\B\\C短接进行耐压。将低压侧a\\b\\c\\0短接并接地。

b.对系统标称电压为10KV,最高电压为12KV的油式变压器耐压标准为28KV。耐压时高压侧的A\\B\\C短接进行耐压。将低压侧a\\b\\c\\0短接并接地。

c.对0.4KV低压侧进行交流耐压测试的电压为2KV,耐压时高压侧的A\\B\\C短接并接地。将低压侧a\\b\\c\\0短接进行耐压。

对系统标称电压为10KV,最高电压为12KV的绝缘油的耐压标准为大于等于35KV

4.1.6.额定电压下的冲击合闸试验;

在额定电压下对变压器的冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5分钟,在间隔时间内应对变压器进行检查,应无异常现象。 4.1.7.检查相序;

a .相序应与电网一致。

b. 变压器低压侧1、2段的进线柜的A\\B\\C用万用表分别进行核相。

4.2 10KV高压开关柜试验项目如下

4.2.1 互感器的试验项目,应包括下列内容: 4.2.1.1.测量绕组的绝缘电阻;

a.测量一次绕阻对二次绕阻及外壳、各二次绕阻间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于1000兆欧。

b.绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。

4.2.1.2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;

a.电压互感器一次侧A\\B\\C三相进行交流耐压22KV,时间为1分种。如果不满足此条件的应按出厂试验电压的80%进行。

b. 电流互感器一次侧A\\B\\C三相进行交流耐压33KV,时间为1分钟。 c.二次绕阻之间及其对外壳的工频耐压试验应为2KV。 4.2.1.3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; a、用万用表对极间进行测量

一次绕阻的直流电阻测量值,与出厂值比较,相差不宜大于10% 。

4.2.1.4、检查互感器的三相结线组别和极性;

a.将一次连接线与电流互感器一次进行连接,测量的反馈线与二次相连,按照设置的 50A的测量电流进行测量。(电压互感器同理,施加电压为一次侧100V)

b.测量结果必须符合设计要求并应与铭牌和标志相符。

1 / 1

10KV变电所电气调试方案

电气系统调试施工方案编制:审核:批准:质量:安全:1、编制说明2、编制依据3、工程概况录1/1目