吸顶天线:ANTm-n:m 为该天线所在楼层的天线编号(即所在楼面的第几付天线),n 为此天线所在的楼层。
五类线、馈线、电源线、模拟线的编号方式统一如下: 起始端:TO 设备编号; 终止端:FROM 设备编号。
在没有标准的标签往常,使用公司自制的标签,内容包括每个器件的名称、线的方向和长度(两头都要有),每 2 米贴一张联通的标志,每个器件和每条馈线都必须有记录。
在竣工文件中附上设备清单,设备清单中备注每一个设备的具体位置。设备包括路由器、交换机、HUB、AP、功分器、吸顶天线和电源开关厢。标签的标识应依据设计文本的规定注明设备的名称、编号、无线信道的指派;五类线、电源线注明线路的走向。
管道施工规范要求 总体要求
管道施工参照YD5007-2003《通信管道与通道工程设计规范》、YD 5103-2003《 通信管工程施工及验收技术规范》执行。
通信管道工程所用的器材规格、程式、质量,施工使用前要进行检验,严禁使用质量不合格的器材。小区通信管道应采纳地下埋设方式,可与其他弱电管道同沟敷设,但人(手)孔应独立设置。幸免在已有规划而尚为成型,或虽已成型但土壤未沉实的道路上,以及流砂、翻浆地带修建管道。为便于电缆引上,管道位置宜与杆路同侧。通信管道位置不宜选在埋设较深的其他管线邻近。
地下管道敷设时,在两人孔间应有一定坡度,坡度应为3%一4%,不得小于2.5 %。严禁采纳“V”形敷设。
地下通信管道在地下敷设时,如与其他地下管线平行或交越。地下通信管道和其他地下管线及建筑物之间最小净距应符合下表的规定。若最小净距由于条件限制达不到规定要求时,应采取必要的防护措施
通信管道施工前的预备
设置临时水准点:施工现场必须设置临时水准点,并应标定管道及人(手)孔施工直测的水准桩点。
管道埋设深度
管道埋深(管顶至路面)不应低于下表的要求,进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部许多于0.40m,管道顶部距人孔上覆底部的净距不得小于0.30m。
路面至管顶的最小深度表(单位:m)
类不 水泥管、塑料管 钢管 注:应加爱护措施。
人行道下 0.5 0.3 车行道下 0.7 0.5 与电车轨道交越 (从轨道底部算起) 1 0.7(注) 与铁道交越 (从轨道底部算起) 1.5 1.2(注)
管道与其他建筑物及地下管线间隔距要求
通信管道与通道应尽量幸免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设,不可幸免时应符合下表规定:
通信管道、通道和其他地下管线及建筑物间的最小净距表
其他管线及建筑物名称 平行净距(m) 交叉净距(m) 已有建筑物 2.0 规划建筑物红线 1.5 d≤300mm 0.5 0.15 300mm<d≤500mm 给水管 1.0 0.15 d>500mm 1.5 0.15 污水、排水管 1.0(注1) 0.15(注2) 热力管 1.0 0.25 压力≤300kpa ( 压力≤3kg/cm2) 0.3(注3) 1.0 燃气管 300kpa<压力≤800kpa 2.0 0.3(注3) (3kg/cm2<压力≤8kg/cm2) 35KV以下 0.5(注4) 0.5 电力电缆 35KV及以上 0.5(注4) 2.0 高压铁塔基础边 >35KV 2.5 通信电缆(或通信管道) 0.5 0.25 乔木 1.5 绿化 灌木 1.0 地上杆柱 0.5~1.0 马路边石边缘 1.0 铁路钢轨(或坡脚) 2.0 沟渠(基础底) 0.5 涵洞(基础底) 0.25 电车轨底 1.0
铁路轨底 1.0 注1:主干排水管后敷设时,其施工边沟与管道间的水平净距不宜小于1.5m;
注2:当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封;
注3:在交越处2m范畴内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情形不能幸免时,通信管道应作包封;
注4:如电力电缆加爱护管时,净距可减少至0.15m。
按河北省通信治理局文件冀通信[2004]45号要求,通信线路间距离如下表所示:
通信线路隔距(最小净距离)的要求
平行隔距要求 架空杆路 直埋线路 管道 架空杆路 4/3个地面杆高 0.5-1.0m 0.5-1.0m 直埋线路 0.5-1.0m 0.75m 0.75m 管道 0.5-1.0m 0.75m 0.75m 注:人孔内不得有其他管线穿越。 通信管道弯曲与段长
本工程管道最大段长不宜超过150m。
每段管道应按直线敷设;如遇道路弯曲或需绕越地上、地下障碍物,且在弯曲点设置人孔而管道段又太短时,可建弯管道,弯曲管道的段长应不小于直线管道最大承诺段长。
塑料管道在外力作用下形成自然弧度,严禁加热弯曲。 施工注意事项
集成单位在接入点内施工因行人较多,交通繁忙的地段,必须设置明显的标志,确保交通安全和施工安全,并采取必要的安全防护措施。
铺设管道各种障碍较多,有一定施工难度,施工时请注意爱护现有通信线路设施,尽量幸免损坏、造成通信阻断的现象发生;
有关施工的标准要按YD 5103-2003《通信管道工程施工及验收技术规范》操作,对非原则性个不咨询题,在施工中与建设单位协商处明白得决。
通信管道施工中,遇到不稳固土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出,待有关单位提出处理意见后方可施工。
管道施工开挖时,遇有地下已有其他管线平行或垂直距离小于规范要求或危及其他设施安全时,应向建设单位反映,在未取得建设单位和产权单位同意时,不得连续进行施工。
在修复通信管道施工挖掘的路面之前,如回填土显现明显的坑、洼,通信管道的施工单位应按照业主的要求及时处理。
通信管道工程回土完毕,应及时清理现场的碎砖、破管等杂物。 工程测试
开通测试是在开通调测时期和工程优化时期需要进行的测试。围绕测试结果,关于未能满足验收指标要求的项目,应进行调整优化并进行复测,直至满足各项验收指标要求。开通测试完成后不能阻碍周围网络性能指标,保证其网络的正常运行。
系统和设备调测:
(1) 系统测试将由系统集成单位提供测试条件,方法和过程的草案,经联通公司确认后,联通公司人员将组织调测,系统集成单位须协助完成。
(2) 设备调试由系统集成单位负责,系统集成单位应提供详细的测试条款(包括调试的项目、内容、指标)、测试方法、测试目标和系统测试的必需仪器,并经联通公司确认。
(3) 调试应进行详细记录;系统调试终止后,由系统集成单位技术人员签字后交给联通公司验收。在系统测试后,系统集成单位认为系统的质量和稳固性达到要求时,系统集成单位要向联通公司提供汇总的测试记录。
(4) 调试中,系统集成单位有责任对联通公司的技术人员提出的咨询题作出解答。
(5) 系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,系统集成单位应提供测试条件,方法和过程的草案,谈判以后,最终测试文件由双方共同拟定。
WLAN接入工程测试要紧包括无线接入网络测试、WLAN接入系统联测等。
测试内容应至少包括: 1) 业务功能测试 2) 系统功能测试 3) 兼容性测试 4) 安全性测试 5) 多终端接入 6) 业务支持能力 7) 传输性能 8) 其它测试
各集成厂家需按建设单位要求组织有关内容测试,并形成记录文档,提交建设单位确认。
验收
工程验收流程
要紧包括以下步骤:
设备验收:在设备安装、系统调测完成后,设备供应商/集成商提交测试验收申请,对系统进行测试达到规定指标。验收结果将作为初验的一部分。
设备割接入网后,对WLAN网络进行测试和工程优化。设备供应商/集成商通过检查测试达到规定指标后,可按双方确认的方式和标准进行初验。
初验:建设单位按照有关文件要求组织验收小组进行初步验收。初验结果经双方签字后生效。
初验测试时,如果发觉要紧指标和性能达不到要求时,应由设备供应商/集成商负责及时处理,咨询题解决后再重新进行测试。
试运行:初验合格即可投入试运行,在试运行期间,设备供应商/集成商需负责WLAN网络的优化调整,并提供有关的技术支持。在此期间由于设备自身的缘故及安装调试缘故显现的咨询题均必须由设备供应商/集成商负责及时处理。