2.施工准备 2.1.人员准备 2.1.1 项目管理人员

34

成立主塔墩工区负责主塔施工,由项目副经理分管,设架子队长一人,设技术负责人一人.其他管理人员5人,包括技术员2人,装吊工2人,安全环保员1人;

2.1.2施工作业人员

根据桥梁结构与施工组织安排,主塔施工时成立3个作业队,分别为塔柱作业队、钢结构加工作业队和钢筋加工作业队.作业人员各阶段需要人员数量见表3-1.

塔柱作业队负责XX2号主塔墩塔柱、横梁、支墩和装饰板施工;

钢结构加工作业队负责横梁托架、塔柱横撑、劲性骨架、塔吊和电梯预埋件等钢结构加工制作.

钢筋加工作业队负责主塔钢筋的 加工.

主要施工人员统计表

作业队名称 钢结构加工 主塔钢筋加工制作人员 主塔钢筋安装人员 模板工 混凝土生产人员 混凝土浇筑人员 塔吊电梯操作人员 人员 20 30 60 30 30 30 10 施工任务 上横梁托架、塔柱横撑、劲性骨架、塔吊和电梯预埋件等钢结构加工制作 主塔钢筋、冷却管加工 主塔钢筋、冷却水管、劲性骨架、预埋件安装 液压爬模模板制作、拼装、维护 主塔混凝土供应 主塔混凝土浇筑 主塔塔吊和电梯操作 2.2.机具设备

主要施工机械明细表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称及规格 250KW柴油发电机 630KW箱式变压器 2HZS120砼搅拌站 8米3砼搅拌运输车 HBT80C型砼输送泵 插入式振动棒80型 插入式振动棒50型 通用钢结构加工设备 交流电焊机 单位 台 台 座 辆 台 根 根 套 台 34

数量 1 1 2 4 2 20 8 2 30 备注 备用

10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋车丝机 80t履带吊机 25t汽车吊机 平板运输车 木工加工机械 16T塔吊 12T塔吊 电梯 液压自爬模 施工临时踏步梯 千斤顶 台 台 台 台 台 辆 套 台 台 台 套 套 套 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 10 最大 吊重16t 最大 吊重12t 2t 电梯未安装前使用 2.3.材料物资准备

模板准备:模板试拼验收 ,合格后使用.吊装与存放过程注意保护模板,禁止堆压变形.

混凝土原材料:施工中所用的 水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等必须按规范要求,进行全面复检,原材料色泽稳定、一致,以保证混凝土外观质量.

对拉杆:加强对对拉杆的 保护,不得截断、损伤、碾压、弯折. 脱模剂:根据试验结果统一选定,经监理同意后使用.

泵管、电缆均布置在塔柱外侧,在塔柱上安装预埋件,通过预埋件设置卡箍固定,电梯预埋件搭设栏杆及脚手板作为检修平台.为满足塔柱混凝土养生等施工用水需要,沿每个塔柱布设1套Φ48米米的 水管.

3、施工计划安排

塔座: 年 月 日— 年 月 日; 塔柱: 年 月 日— 年 月 日; 上横梁: 年 月 日— 年 月 日; 4、质量目标

工程质量满足设计文件和验收标准要求,鲁班奖、詹天佑奖、市政工程金杯奖至少取得一项. 杜绝一般质量事故发生;主体工程质量零缺陷;竣工文件真实可靠,规范齐全;塔柱混凝土应满足强度 和耐久性要求,棱角分明,线形流畅,表面平整光洁、无开裂、色

34

泽一致,分项工程一次验收合格率100%. 5、安全生产目标

控制一般生产安全事故,杜绝较大 及以上生产安全事故;有效防范自然灾害事故;重大 事故隐患整改率100%. 四、施工方法及要求

1、塔座施工

承台施工完成后,及时开展塔座施工.按照设计要求承台和塔座砼龄期尽量控制在7天以内,最迟不得超过10天.为防止塔柱根部产生裂纹,底节塔柱1米与塔座一同浇筑.

首先对塔座范围内承台混凝土凿毛,设立塔座钢筋支撑骨架,安装塔座钢筋与冷却水管,立模,浇筑塔座混凝土.塔座施工模板采用大 块钢模,设置拉杆进行对拉.浇筑过程中加强振捣,顶层钢筋上开人洞,人员下至钢筋内进行振捣以确保振捣质量,由于塔柱为斜坡设计,必要时在模板四周开设振捣孔.塔座砼浇筑完成后及时进行养生,按照大 体积砼温控要求进行养护,内部设置冷却循化水,外面采用塑料薄膜和土工布覆盖洒水进行养生,养生时间不得小 于14天.

塔座冷却水管布置图

2、塔柱底节施工

首先对塔柱1米段顶面混凝土进行凿毛,安装劲性骨架,劲性骨架采用钢结构分块进行加工,运至现场焊接.根据现场施工情况设置外脚手架,通过内劲性骨架和外钢管脚手架作为钢筋绑扎施工平台.

34

劲性骨架安装完毕后开始安装主塔底节钢筋,由于底节实体段厚5米,为大 体积混凝土结构,为排散大 体积混凝土内的 水化热,需在结构内安装冷却水管,采用外径50米米, 壁厚4米米的 普通钢管,按1米的 间距往返排绕,相邻两层互相垂直;共设置5层冷却管,每层冷却管各设一个进、出水口,通过竖直连接管接高水泵、排水管相接.

进出水口进出水口4005010010010050700

图 塔柱1号段冷却水管立面布置图(单位:厘米)

700700505050进水口6×90356×90105进水口506107107508507103550506×10050506005050出水口5050出水口105850

第1、3层 第2、4层

图 1号段冷却水管平面布置图(单位:厘米)

安装液压爬模预埋件.检查合格后合模,外模采用爬模的 模板,内模采用木模,设置拉杆,外部设置型钢支撑.底节混凝土浇筑高度 5.1米,采用汽车泵浇筑,插入式振捣棒振捣.砼浇筑完成后及时进行养生,按照大 体积砼温控要求进行养护,内部设置冷却循化水,外面采用塑料薄膜和土工布覆盖洒水进行养生,养生时间不得小 于14天.

3、塔柱标准节段液压爬模施工

塔柱底节施工完成后,即可安装爬模系统,其余阶段均采用爬模现浇施工,标准节段