大 型悬索桥主塔施工方案 及恶劣环境下质量保证措施
目 录
一、编制依据 ........................................................................................................................... 1 二、工程概况 ........................................................................................................................... 1 1、主体结构概况.................................................................................................................. 1 2、气象条件.......................................................................................................................... 2 3、主要工程量...................................................................................................................... 3 三、施工方案 ......................................................................................................................... 3 1、总体施工方案 ................................................................................................................ 3 2.施工准备............................................................................................................................ 5 3、施工计划安排.................................................................................................................. 6 4、质量目标.......................................................................................................................... 7 四、施工方法及要求 ............................................................................................................... 7 1、塔座施工.......................................................................................................................... 7 2、塔柱底节施工.................................................................................................................. 8 3、塔柱标准节段液压爬模施工.......................................................................................... 9 4、上横梁施工.................................................................................................................... 18 5、装饰板施工.................................................................................................................... 25 6、附属设施施工................................................................................................................ 25 五、质量验收标准及控制措施 ............................................................................................. 25 1、钢筋工程质量验收标准 ............................................................................................... 25 2、模板工程质量验收标准 ............................................................................................... 27 3、砼工程质量验收标准 ................................................................................................... 28 六、主塔测量方案 ............................................................................................................... 30 七、质量保证措施 ................................................................................................................. 33 八、安全保证措施 ................................................................................................................. 36 九、文明施工及环境保护措施 ............................................................................................. 39 1、文明施工........................................................................................................................ 39 2、环境保护、水土保持保证体系及保证措施................................................................ 39 十、恶劣环境下施工保证措施 ............................................................................................. 41 1、雨季施工措施................................................................................................................ 41 2、防风施工措施................................................................................................................ 41 3、夜间施工措施................................................................................................................ 42 十一、附件 ............................................................................................................................. 42
大 型悬索桥主塔施工方案 及质量保证措施
一、编制依据
1、XX市XX长江大 桥施工图第二册第二分册(二)《大 江桥主塔》; 2、XX市XX长江大 桥大 江桥总体施工组织设计; 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011); 4、《公路工程质量检测评定标准(一)》(JTGF80/1—2004); 5、《公路工程质量检测评定标准(二)》(JTGF80/2—2004); 6、《公路工程施工安全技术规程》(JTG076-2012); 7、《滚压直螺纹钢筋连接接头》(JG163-2004); 8、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010);
9、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2010) 10、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001); 11、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)
12、《承台、桥墩(台)、混凝土索塔施工》(QB/米BEC1004—2005); 13、本工艺未详部分按照有关规范及图纸进行施工; 二、工程概况
1、主体结构概况
主塔为门形框架结构,由塔柱、上横梁和支墩组成,塔柱和支墩采用钢筋混凝土结构,上横梁采用预应力钢筋混凝土结构.主塔顶高程为+163.5米,塔底高程为+56.5米,塔高107.0米.两塔柱的 横向中心间距,塔顶为33.0米,塔底为35.0米.塔柱横向内侧壁竖直,间距28米,外侧塔呈1:53.5的 坡度 .
塔柱采用横断面为梯形的 箱型截面,纵向塔顶内侧宽7.5米,外侧宽6.5米,塔底内侧宽8.5米,外侧宽7.1米;横向塔顶宽5.0米,塔底宽7.0米.塔柱纵向壁厚上段为1.0米,下段为1.2米,在横梁及倒角处加厚至2.3米;横向壁厚上段内侧为1.0米,外侧为0.8米,下段内侧为1.2米,外侧为1.0米,在横梁及倒角处内侧加厚至1.4米,外侧加厚至1.2米;在塔底5.0米 范围内设置实心段.塔柱四角均倒半径为5厘米 圆角.
塔柱断面外侧主筋设置两排Φ28 的 钢筋,外排为两根一束,内排为单根,主筋插入承台顶面以下100厘米 锚固.塔柱、横梁的 永久外露表面均加设一层直径为Φ8米米,间距为10×10厘米 的 带肋钢筋焊网,以增强混凝土表面抗裂性能.
上横梁采用矩形箱型截面,在鞍座处采用实心截面.横梁在塔柱间长28.0米,中间
34
8.0米为等截面,高8.5米,宽5.5米,壁厚均为1.0米;两侧10.0米 为变截面,高均为8.5米(9.0米),宽由5.5米 渐变为6.5米,顶面和底面壁厚为1.0米,侧面壁厚由1.0米 渐变为1.5米.
塔柱中的 劲性骨架由施工单位根据施工方案 及刚度 要求设计,并经设计、监理确认后实
施.本图暂按每立方混凝土30千克 估算用钢量,实际用钢量可按发生计量.
上横梁预应力钢束采用19Φs15.2 规格的 低松弛钢铰线束,共设54 束,钢绞线抗拉强度 标准值fpk=1860米Pa.钢束张拉锚下控制应力采用σcon=0.75fpk=1395米Pa.所有预应力锚固点均设在塔柱外侧,采用深埋锚工艺,预应力管道采用内径100米米 塑料波纹管.
塔柱横桥向外侧设置通风孔,通风孔位于塔中心线上,沿塔高方向按5米 一排等间距布置,第一排通风孔距塔底面7米,所有通风管均由里朝外向下倾斜3°设置.上横梁每侧面设置4 个通风孔,5米 间距.通风孔建议采用φ160米米×6.2米米 PVC 管.
为便于通行和维护,在塔柱桥面处、上横梁顶面、上横梁均设有进出索塔的 人孔,塔柱、横梁的 人孔均相互连通.
索塔附属设施包括塔柱内爬梯、电梯、检修平台、防雷系统、照明系统、塔柱外装饰板、塔顶鞍座罩、支墩顶面支座垫石及栏杆、围绕塔柱侧壁的 人行道等.
主塔不设计下横梁,仅在两塔柱内侧各设计一个支墩,支墩顶部设置支座垫石,来支承主桥及引桥梁端支座.支墩为矩形实心截面,顺桥向长7.0米,横向宽3.8米,高10.3米.支墩支承在塔座和承台上,与塔柱内侧壁间设置10厘米 间隙.
2、气象条件
XX属亚热带季风性湿润气候.四季分明,春秋较长.年平均水量为992.1~1404.1米米 之间,雨水丰沛,多在夏季,比较长的 降水过程都发生在6~7 月份,雨热同季,全年积温较高,无霜期较长,桥位区年平均气温为16.8℃,7 月份平均气温最高,该月平均气温为27.7℃,平均最高气温为32.4℃,平均最低气温为24.2℃.1 月份平均气温最低,平均最高气温为8.6℃,平均最低气温为2.1℃.极端最高气温41.4℃,极端最低气温-15.6℃.
XX市主导风向为偏东风.SE 和ESE 出现频率均为10%,E 为8%,SSE 为7%;一年中大 风多出现在6-8 月,其中7-8 月出现频率最高,观测到的 最大 风速15.3米/s(10 分钟最大 平均风速,时间:1984 年8 月),观测到的 极大 风速22.7米/s (3 秒钟测值,时
34
间:1994 年8 月).
3、主要工程量
XX2号主塔主要工程数量表
材料名称 混凝土 C50 C40 Φ28(HRB335) Φ20HRB335) 钢筋 Φ16(HRB335) Φ12(HRB335) Φ8(带肋、R235) 钢绞线 单位 米 米 33塔座 441.4 36125.6 塔柱 5784.7 上横梁 1021.6 支墩 604.5 进人孔 锚固槽口 1206 塔壁外表面钢筋网片 合计 7410.8 441.1 842356.1 36125.6 409494.2 1206 47582.7 45029.2 2044.5 108 173541 47583 735498.9 77060.8 19672.8 10123.6 千克 2885.2 千克 332140.6 56351.2 18117.2 173541 45029.2 2044.5 108 Φ15.2米米 直径100米米 15-19 s预应力材料 塑料波纹管 米 套 千克 锚具 钢材 劲性骨架(Q235) 三、施工方案
1、总体施工方案 1.1.概述
主塔按照先塔柱再横梁,后装饰板的 顺序施工.主塔上下游侧布置塔吊两台,1台为16t,1台为12t;在上下游侧各设置2t电梯一台.详见附图《主塔塔吊电梯布置图》.
主塔塔柱采用液压自爬模施工,按6米节段施工,施工平台采用爬模自带爬架,塔身设置劲性骨架以辅助主塔钢筋与模板爬升定位.两个塔柱之间设置两道横撑,根据监控指令进行顶撑.详见附图《主塔横撑施工方案 图》.
上横梁施工采用托架现浇方案 ,共分两层浇筑,每层4.5米高.详见附图《主塔上横梁施工方案 图》.
1.2施工步骤
主塔各节段采用液压爬模的 施工工艺流程主要分5个阶段: 第一阶段:塔座及部分塔柱底部混凝土.
第二阶段:浇筑底节塔柱,安装调试液压爬模系统.
第三阶段:依次完成2~18节塔柱节段,在第9、16节段浇筑完成后安装第一道和
34
第二道横撑.
第四阶段:安装上横梁支架,施工主塔上横梁. 第五阶段,拆除上横梁支架,施工主塔装饰板. 1.3.工艺流程框图
34
大型悬索桥主塔施工方案及恶劣环境下质量保证措施[优质工程案例]