机房内配置12台 600*900*2000mm机柜,其结构为前后黑色网格门,前为单开门,后为双开门。
机柜选用品牌为:图腾。 图腾机柜技术特点:
1、图腾服务器机柜是图腾公司为适应市场需求,最新研发设计生产的新一代机柜产品。
2、高密度开孔的前门和后门设计可为服务器和联网设备提供充足的散热条件,又有效的解决了设备保护问题,且外型美观。
3、机柜顶部独特的开口设计为您提供充足的线缆进出通道,方便用户进行敷设和管理。
4、内部空间客户可根据自身需求,对托盘进行自由调整。 5、先进的线圈设计,方便客户对大量数据线缆进行管理和操作。
6、方便拆卸和锁定的左右侧门为用户安装及多个柜体的并柜使用提供方便。 7、柜体对“U”的准确位置,有显著标记。 8、柜体内部为方便用户,多处设计有接地柱。 9、标配高度2000(mm) 宽度600(mm) 深度900(mm)。
10、先进的设计理念,保证外观高贵典雅,型材焊接框架,使其结构稳固。
第六章 暖通(空调、新排风)系统设计说明
一、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87
《通风与空气调节工程施工及验收规范》 GBJ50243-97 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95
二、空调系统
根据计算机及通信设备的运行特点及其对环境的不同要求以及实际情况,机房选用2台机房精密空调用以保证设备可靠运行所需的机房环境。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种网络设备和工作人员对温度、湿度、洁净度等要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房环境系统。 1、设计原则
机房是重要设施,机房空调的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:
实用性和先进性:
采用先进成熟的精密空调设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息中心的发展和技术升级的需要。
安全可靠性:
为保证各项业务应用,精密空调必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。在对数据中心机房精密空调的选择上应当尽量选择可靠性高的机组。
机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB50174-93《电子计算机
机房设计规范》的规定配置空调设备机房设计参数:
级别 项目 相对湿度 温度变化率 夏季 23±2℃ 45%~ 65% <5℃/h并不得结露 A级 冬季 20±2℃ 2、空调计算及选型 (1)机房显热量来源
? 透过外窗进入室内的太阳辐射热量 ? 通过围护结构传入室内的热量 ? 设备散热量 ? 人体散热量 ? 照明散热量 ? 新风散热量 (2)机房潜热量来源
? 工作人员人体散热量 ? 渗透空气及新风换气散热量
三、新风系统
1、新风系统的作用
新风系统的作用主要有两个方面,一方面作用是改善空气成分,保证人员对新鲜空气的需要;另一方面是保持机房区的正压要求,以免灰尘的侵入。 (1)、改善空气成分
(2)、保持机房区域的正压要求 2、新风量需满足以下三个方面: 不少于室内总送风量的 5%; 按工作人员每人需新风 40m3/h; 维持室内正压所需风量; 3、新风处理
采用新风机的优点为:风量大;过滤精度高;噪音较低;过滤单元易于更换和清洗。由于过滤器面积大,过滤器容尘量增加,其净化效率高;同时可有效去除异味,保证室内空气清新;该净化设备维护简单方便;维护周期长,任何情况下不会阻塞气流的通过,并且维护时对机房洁净度影响较小;新风量按每小时大于一次换气(维持机房正压的需要)和满足人的需要考虑(每人40m3/h)。
采用一台吊卧式新风机(风量:800m3/h)安装在机房吊顶上。 新风系统入口控制部分应与消防系统联动,火情发生时,自动关闭。
四、排风系统
机房内除了要有必要的新风系统外,还要考虑到一旦机房内发生火情,消防系统开始工作,消防气体喷洒过后,机房内的废气排放问题。所以还要在机
房内考虑一套排烟系统。
采用一台窗式排风机(风量:2800m3/h)安装机房吊顶上。
排风系统控制部分应与消防系统联动,火情发生后,自动打开进行排风排烟工作。