好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水处理(三期)机电设备单机调试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

说 明

本施工组织设计方案主要容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等容作了详尽、完整的阐述。

本施工组织设计方案的编制依据为:

1. 市政工程设计研究院和省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸

2. 各设备厂家提供的设备说明书

3. 现行施工规、质量检验及评定标准、操作规程;

4. 省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5. 现场勘察资料;

第一节 概 述

市XXX污水处理厂是市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,

Word 资料

.

占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和省污水排放的一级出水标准,是市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集围:东面以xxxx路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。

污水收集范围平面图

工程目的主要提高市治理西部污水能力,有效地削减对珠航道的污染,改善

Word 资料

.

石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。

三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是市市政园林局,由市政园林局属下单位市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。

三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

污水收集输送流程

XX河工业范围 内污水 XX路以北、X河东侧截污水,XX涌污水规划路X X 河西侧截 已建泵站 拟建泵站 XXXX 8#泵站 广清路 村涌污水7#泵站 X路污XX河截污系统收集的污水 XX涌污水 河东侧截污干管收集的污9#泵站 西槎路1#泵站 X涌污水(压力管)新市涌污水 污水路东段及旧广花路XXXX路污水 X涌上游污水 渠箱 2#泵站 6#泵站 XX路污水 X涌涌污污水水X 5#泵站 压力管 过海

(压力管) 3#泵站

4#泵站

厂区 Word 资料

.

其中:1#泵站的日输送能力为99360 m3/d 2#泵站的日输送能力为172800m3/d 3#泵站的日输送能力为259200 m3/d 4#泵站的日输送能力为21600m3/d 6#泵站的日输送能力为119318 m3/d 7#泵站的日输送能力为137300m3/d 排洪泵站日排洪能力为241.92万m3/d 8#、9#泵站仍在设计中。

5#泵站是承接其它八个泵站污水输送到三期厂区的最终泵站,其日输送能力为20.2万 m3/d。加上XXX污水为日1.8万 m3/d,进入三期污水厂污水共22万m3/d。

三期工程采用工艺是分点进水倒置A2/O工艺。工艺流程图如下:

栅渣外运处置

沉砂外运处置

污水入流鼓风机房 化学剂 加 细格 沉砂池 配缺氧 厌氧 内回流 外回流 二沉池 氯接触池 出水 好水氧 井 栅 脱浓 Word 资料 水污泥外运 缩剩余污泥 机池 房 回流污泥及剩余污泥泵房 .

城市污水经5#泵站输送至厂细格栅和360度旋流沉砂池进行预处理,用于除去水中的悬浮物、飘浮物和砂粒,以保证后续处理构筑物的正常运行。

污水经预处理后进入生物反应池,该池由厌氧、缺氧和好氧三个区组成。出水端设有回流泵房、剩余污泥泵房,污泥回流比为50~100%,混合液回流比为50%~150%,均回流到缺氧区。剩余污泥由泵送至浓缩池,然后进入脱水机房进行离心脱水,泥饼用泵输送至码头外运,经处理后填埋。

污水经生物反应池处理后进入二沉池配水井,由配水井配水至周进周出的二沉池进行固液分离,二沉池出水进入加氯接触池,消毒后排入珠江,污泥回流至污泥泵房。其出水符合国家和省污水排放的一级出水标准。三期工程设计进出水水质表如下: 单位mg/l

Word 资料

水处理(三期)机电设备单机调试方案

.说明本施工组织设计方案主要容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间