一、 防护等级不低于IP55,防爆等级为ExdllBT4,
问:防护等级不低于IP55,防爆等级为ExdIIBT4,请问这是什么意思? 另外就是,有一个说法是 防爆等级二级”请问这个二级防爆是根据什么标准制 定的,是否达到了防护等级不低于IP55,防爆等级为ExdIIBT4的要求? 答:IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵 入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其 防护等级越咼。
IP55第一个5代表 防尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵 入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
第二个5代表 防止喷射的水侵入 防止各自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造 成损害。
EX防爆通用名词,d代表隔爆,(首先这个地方有几处要注意: d代表隔爆, de代表主隔爆次增安,ed代表主增安次隔爆,e代表增安,标志不同做法也就 不同)IIB防爆等级(一般IIB,IIC较多,本安ia) T4温度级别 (T1\\T2\\T3\\T4\\T5\\T6 ) T4 代表 135 度 防爆等级二级就是上面II类的意思
二、 防爆等级说明
ia等级一在正常工作状态下, 以及电路中存在一个故障或两个故障时,
体混合物。在ia型电路中,工作电流被限制在 什么是增安型(e型)仪表?
答:正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,
并在结构上采取措施(如
均不能点燃爆炸性气
100mA以下。
密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。
1我国对爆炸性危险场所是如何划分的?
答:我国对爆炸性危险场所的划分采用与 IEC等效的方法。国家标准 GB 50058-92中规定, 爆炸性气体危险场所按其危险程度大小,划分为
险场所划分为0区、11区两个级别,详见表 4-1。
0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危
爆炸性 物质 存在的场所 打体(CLASS 1 ) 区域定义 teiRW况卜* ,爆炸性r体混合物连续或长 吋间中国 标准 0 |x 北英 标准 隹1E常情况下爆炸性气体混介物冇可能出现的 IX 场所 Div, 1 £尘或纤维 (CLASS 11/ III) 曲定常情况卜禪炸性弋体混含物不町能出现. 仅仅在不正常悄况卞.偶尔或短时间出现怖 场2 [K r)iv.2 所隹正常情况下+爆炸件粉尘或町燃纤维与空 气的混含物町能连缜+短时间频曙地出现或 氏时间10 lx: Div. 1 存任的场所 任正常情况下,爆炸性粉丁或可燃纤维芍空 %的混介物不能出现,仅仪在不正常情况 下.偶11区 l)i v.2 尔或短时间出现的场所 2国际上对爆炸性危险场所是如何划分的?
答:国际上各主要工业国家对爆炸性危险场所的划分,基本上可分两种意见。
一种以IEC(国际电工委员会)为代表,包括德国、英国、意大利、日本、澳大利亚等国,
对气体划分为 0区、1区、2区,对粉尘划分为 10区、11区。其定义与IEC基本相同(可 参见我国对各区域的定义,我国等效采用
另一种为美国、加拿大等北美国家的划分,以
IEC标准)。
NEC(美国国家电气规程)的定义为代表,对
气体划分为1区、2区(没有0区),对粉尘也划分为1区、2区。 两者之间的对应关系大致如下: 气体:
IEC0区、1区——NEC 1区 IEC 2区 ——NEC2区
粉尘:
IEC 10区——NEC 1区 IEC 11区——NEC 2区 IEC 区”勺英文为Zone; NEC区”的英文为 Division。
3我国的防爆电气设备,其防爆结构形式有几种?列出其名称和标志。
答:根据国家标准 GB 3836-83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有 结构形式 隔爆型 充油型 增安型
标志
8种,列举如下。
d o e
充砂型 q 本质安全型 i 无火花型 n 正压型 p 特殊型 s
4 什么是隔爆型仪表?它有什么特点? 答:隔爆又称耐压防爆, 它把能点燃爆炸混合物的仪表部件封闭在一个外壳
内, 该外壳特别 牢固,能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力, 并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆。 这就是说, 隔爆型仪表的壳体内部是可能发生爆炸的, 但不会传到壳体外面来, 因此这种仪表的各部件 的接合面,如仪表盖的螺纹圈数,螺纹精度,零点,量程调整螺钉和表壳之间,变送器的检 测部件和转换部件之间的间隙,以及导线口等,都有严格的防爆要求。
隔爆型仪表除了较笨重外, 其他比较简单, 不需要如安全栅之类的关联设备。 但是在打开表 盖前,必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会暴露在大气之中,从而出现危险。
5 什么是本质安全型( intrinsic safety )仪表?它有什么特点?
答: 本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。 它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下, 电 路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。 它的防爆主要由以下措施来实 现:
① 采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
② 用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开, 限制由非危险场所传递到危险场所去的 能量;
③ 仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。
本制安全型仪表的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由 电路本身实现的, 因而是本质安全的。 它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、 蒸气混 合物, 并可以在通电的情况下进行维修和调整。 但是, 它不能单独使用必须和本安关联设备 (安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。
6 本安型仪表有 ia、ib 两种,请说明它们之间的区别。 答:
以及电路中存在一个故障或两个故障时, ia 等级 —在正常工作状态下,
均不能点燃爆炸性气
体混合物。在 ia 型电路中, 工作电流被限制在 100mA 以下。
ib 等级 —在正常工作状态下, ib
以及电路中存在一个故障时, 不能点烯爆炸性气体混合物。 在
电路中,工作电流被限帛在
150mA 以下。
ib型
ia型仪表适用于0区和1区,ib型仪表仅适用于1区。或者说,从本质安全角度讲,
仪表适用于煤矿井下, ia 型仪表适用于工厂。
7 什么是正压型( p 型)仪表?
答:向仪表外壳内充入正压的洁净空气、惰性气体,或连续通入洁净空气、不燃性气体,保 持外壳内部保护气体的压力高于周围危险性环境的压力,
内,而使电气部件的危险源与之隔离的仪表设备。
阻止外部爆炸性气体混合物进入壳
8什么是增安型(e型)仪表?
答:正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,
并在结构上采取措施(如
密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。
9什么是特殊型(s型)仪表?
答:是除d、e、i、p、n之外的特殊形式,或者是上述几种形式的组合,采用这种结构形式 的防爆仪表称为特殊型仪表。
10防爆电气设备分为几大类?
答:分为两大类:I类:煤矿井下用电气设备;II类:工厂用电气设备
11 II类防爆电气设备划分为几级?标志是什么?
答:按照国家标准 GB 3836 —83,II类防爆电气设备划分为三级,标志分别为 级标准见表8-2。
A、B、G分
级别 Il A II B MICR 1.14>MESG^0.5 1.O>MICR>D.0 0^>MESG>0 5 0.5^ME-SG 0 S>MCR>0 45 0.45>MlCR no 表 8-2 II类防爆电气设备分类标准
注:MESG-可燃性气体混合物最大试验安全间隙, mm。
MICR—可燃性气体混合物最小点燃电流与甲烷最小点燃电流的比值。 II A、II B、II C也是可燃性气体混合物的传爆等级。
12解释下列名词:
最大试验安全间隙 MESG; 最小点燃电流MIC; 最小点燃电流比 MICR。
答:最大试验安全间隙(MESG)――指在规定的试验条件下,一个壳体充有一定浓度的被 试验气体与空气的混合物,点燃后,通过
合物的外壳接合面之间的最大间隙。
25mm长的接合面均不能引燃壳体爆炸性气体混
最小点燃电流(MIC)――在规定的试验装置上,用直流
次点燃试验时,能够点燃可燃性气体混合物的最小电流。此电流降低
24V、95mH电感的火花进行 3000
5%即不能点燃。
最小点燃电流比(MICR)――各种可燃性气体(或蒸气)与空气的混合物的最小点燃电流对
甲烷与空气混合物的最小点燃电流的比值。
13 II类防爆电气设备划分为几个温度组别?标志是什么?
答:按国家标准 GB3836—83,11类防爆电气设备根据其最高表面温度划分为 T1~T6。分组标6组,标志为 准如下:
允许最高表面温 T丄 T2 T3 允许最高表面温 度比 450 T4 135 LOO 200 200 76 85 T1-T6对应于爆炸气体混合物的引燃温度分组
14如何选用防爆型仪表?
答:一般说来,可根据以下两点来选用。
① 根据仪表安装、使用场所的危险区域来选择仪表的防爆型式:
0区一一只能选ia型、S型(指专为0区设计的S型); I区一一可能除n型以外的其他型式; 2区一一所有防爆型式均可选;
② 根据可能出现的可燃性气体、 高允许表面温度组别。可参见表
蒸气的传爆级别和引燃温度组别,
选择仪表的防爆等级和最
8-3,该表是根据 GB3836-1983归纳整理的。
表8-3可燃性气体、蒸气传爆级别、引燃温度组别举例