好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

旋挖桩专项施工方案33610

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

2. 测量定位

场地平整完毕,根据设计桩位平面图及场地有关的测量资料,校核场地基准点、基准线、测量轴线和桩的位置;在平整好的场地上,再根据控制点测定桩位中心,并打入钢筋(露出地面5-10mm)。定位后会同有关部门和人员,对轴线、桩位进行复核,并做记录。在复核符合规范、设计要求后方可进行施工。

3. 护筒埋设

护筒一般采用8~10mm厚的钢板制作,高度1.50m左右,护筒的内径较设计桩径大300mm,分批埋设。根据测量人员放出的桩位中心埋设护筒,旋挖钻机移位机对位用扩孔器扩孔至适当深度,然后将护筒垂直压入孔内,护筒周边用粘性土回填压实,引出的桩位中心控制线,护筒中心与桩中心偏差不得大于50mm。

4. 设置泥浆池及泥浆制备

根据平面布置挖设泥浆池,接通水、电,机器进行试运转。泥浆有保护孔壁和排渣的作用,泥浆质量应以不塌孔并达到有效排渣为原则。工程可采用质量较好的现有泥浆,必要时采用粘土进行泥浆制备。泥浆指标控制见下表。施工中应做好泥浆的日常维护管理,经常测定泥浆的比重、粘度、及含砂率。清孔后及灌注混凝土前泥浆的各项性能指标要达到有关的设计、规范要求。

项目 密度 新制泥浆 粘土层 1.05-1.15 1.1-1.25 20-28 ≤8 砂层 1.2-1.3 25-30 ≤10-15 岩层 1.2-1.25 25-28 ≤10 清孔后泥浆 1.15-1.25 ≤28 ≤8 粘度(S) 18-22 含砂率% 5. 成孔

1)旋挖钻机采用筒式钻斗

≤4 钻机就位后,调整钻杆垂直度,注入调制好的泥浆,然后进行钻孔。在钻进过程中发现因地基造成倾斜,应及时进行调整以保桩的垂直度偏差达到设计要求。当钻头下降到预定深度后,旋转钻斗并施加压力,将土挤入钻斗内,仪表自动显示筒满时,钻斗底部关闭,提升钻斗将土卸于堆放地点。钻机施工过程中保证泥浆面始终不得低于护筒底部,保证孔壁稳定性。通过钻斗的旋转、削土、提升、卸土和泥浆撑护孔壁,反复循环直至成孔。成孔时,净

精选范本

.

孔距小于3米的钻孔应隔孔施工,防止影响已经完成的桩质量。

成孔过程中必须保证泥浆补给及时,保持孔内浆面稳定,且高出地下水位0.5m以上,防止塌孔;终孔后使用筒状捞砂钻头反复清渣,确保孔底的沉渣厚度到设计要求,必要时采用泥浆正循环法进行二次清渣,测定泥浆各项指标基本达到要求:比重1.2-1.25、含砂率及粘度应分别小于8%和22S。

2)控制钻斗钻进、提升速度

旋挖钻机钻机过程中应严格控制钻进速度,避免钻进尺度较大,造成埋钻事故。若钻机升降钻斗时速度过快,钻斗外壁和孔壁之间的泥浆冲刷孔壁,再加上钻斗下部产生较大负压作用,造成孔壁颈缩、坍塌现象。所以钻斗提升时应严格控制其速度,钻斗升降速度保持在0.75-0.80m/s。当钻斗粉砂层或亚砂土层时,其升降速度应更加缓慢。

6. 入岩确定方法

桩终孔入岩要求按以下方法综合判定: 1)有关地质资料及设计的终孔深度

根据超前钻的地质资料,由设计确认并设计每支桩的终孔标高,施工中,每根桩钻至设计深度后由甲方、监理现场确认,签字为依据。

2)钻进过程中,操作人员随时观察钻杆是否垂直,并通过深度计算器控制钻孔深度,当旋挖斗钻头顺时针旋转钻进时,底板的切断板和筒体翻板的后边对齐,钻屑进入洞体,装满一斗后,钻头逆时针旋转,底板由定位块定位并封死底部的开口之后,提升钻头到地面卸土,开始钻进时采用低速钻进,主卷扬机钢丝绳承担不低于钻杆,钻具重量之和的20%,以保证孔位不产生偏差。钻进护筒以下3m可以采用高速钻进,钻进速度与压力有关,采用钻头与钻杆自重摩擦加压,150Mpa压力下,进入尺度为20cm/min;200Mpa压力下,进尺速度为30cm/min,260Mpa压力下,进尺速度为50cm/min。

3)参照已完成桩孔的地层情况

相邻或相近的桩孔进行参照比较,作为辅助分析判定条件。 7. 清孔

正循孔清孔:在终孔后,将冲孔管下至离孔底10~20cm,并保持泥浆正常循环。输入比重为1.10~1.25的较纯的新泥浆循环,把钻孔内悬浮钻渣较多的泥浆换出。根据孔内情况,清孔时间一般为0.3~2h。

泵吸反循环清孔:清孔时,在终孔后停止回转,将钻具提离孔底10~15cm,反循环持

精选范本

.

续到满足清孔要求为止。清孔时间一般为8-15min。

置放钢筋笼后,以灌浆导管为循环管道进行第二次清渣,可采用正循环方式清渣,遇清渣困难时则采用泵吸反循环方式清渣,直至泥浆指标符合下述要求:密度为1.10~1.20,粘度为17~22s,含砂率小于6%,胶体化率大于95%;沉渣厚度小于50mm时才能开始灌注。

8. 旋挖桩遇溶洞由设计或专业单位提供处理方案 9. 钢筋笼制安

钢筋笼制作完成后,须通过监理验收后方可吊放,使用汽车吊吊放钢筋笼。钢筋笼过长时可分段制作和吊装,两段钢筋笼的主筋须错开搭接,焊接连接,搭接长度不少于35d。

钢筋笼吊装时应符合下列规定:

钢筋笼应吊直扶稳,对准孔位缓慢下沉,不得摇晃碰撞孔壁和强行入孔。

分段吊装时,将下段吊入孔内后,其上端应留1m左右临时固定在孔口处,上下段钢筋笼的主筋对正连接后继续下沉。

10. 水下混凝土灌注

水下混凝土采用商品混凝土,采用汽车泵与桩机相互配合进行砼灌注。

混凝土必须具有良好的和易性,配合比应经试验确定。细骨料宜采用中、粗砂,粗骨料宜采用粒径不大于40mm卵石或碎石,坍落度宜为160~220mm。

混凝土灌注前应检查成孔和钢筋笼质量,并应连续一次灌注完毕,并保证密实度。水下砼灌注应符合下列规定:

开始灌注时,隔水球塞吊放的位置应临近水面,导管底端距孔底部约0.5m。

开灌前料斗内须有足以将导管的底端一次性埋入水下混凝土中0.8m以上深度的砼储存量。

灌注前应检查孔底沉渣情况,浇筑过程中导管埋入混凝土深度应控制在2~6m的范围,并随提升随拆除,灌注后砼面要比设计桩顶标高高出0.5~0.8m。浇筑水下混凝土必须连续进行,并做好浇筑记录。充盈系数不小于1.1为宜。

导管提升时避免碰挂钢筋笼。当混凝土面接近钢筋笼底时,严格控制导管的埋深,当混凝土面上升至钢筋笼3~4m再提升导管,使导管底高于钢筋笼底端,以防钢筋笼上浮。

按设计要求,每根桩均须留置混凝土试件。

精选范本

.

第五章、 工期保证措施

1、加强组织管理,配备充足且性能良好的机械设备,必要时实行二班制作业。 2、根据工程特点,制订周密的施工进度计划。在实施中应严格执行到位,拖后的工期应想方设法在保证质量的前提下抢回来,确保总工期的实现。

3、强化机械配置,选调性能最优的设备到本工程使用。在施工中加强设备维修和保养,减少故障发生。

4、积极和业主、设计、监理公司沟通协调,施工过程中,发现问题及时解决。 5、把好工程质量关,抓好安全生产,杜绝质量,安全事故的发生,把影响工期时度的不利因素减到最低程度。

第六章、 质量保证措施

第一节 旋挖孔桩工程质量控制措施

(1).首先确定旋挖孔桩位:按照基线控制网及桩位设计坐标,用经纬仪精确放出桩位。修通施工临时便道,为施工机具、材料运送提供便利。

(2).安装钻机应放置坚实平稳,钻杆的中心线偏斜应小于全高的1%。

(3).旋挖孔施工时随着孔深的增加向孔内及时、连续地补浆,维持护筒内应有的水头,防止孔壁坍塌。桩孔砼灌注时,孔内溢出的泥浆引流至泥浆池内,利用于下一基桩旋挖孔护壁中。

(4).旋挖孔前设置坚固、不漏水的孔口护筒。护筒内径大于旋挖头直径,使用旋转旋挖机旋挖孔比旋挖头大约20cm,护筒顶面高出施工水位或地下水位 2m,埋设钢护筒,护筒内径比桩径大20cm,还需满足孔内泥浆面的高度要求,在旱地要高出施工地面0.2-0.3m。

(5).旋挖机就位前,应对旋挖孔各项准备工作进行检查。旋挖机安装后的底座和顶端应平稳,在旋挖进中不应产生位移或沉陷。就位完毕,施工队对旋挖机就位自检。

(6).旋挖孔前,根据施工设计所提供的地质、水文资料情况选用不同的旋挖头、旋挖进压力、旋挖进速度及适当的泥浆比重。

(7).旋挖孔作业应分班连续进行,填写旋挖孔施工记录,交接班时应交待旋挖进情况及下一班应注意事项。应经常对旋挖孔泥浆及旋挖机对位进行检测,不符合要求时,应及时改正。应经常注意地层变化,在地层变化处应捞取样渣保存。

(8).旋挖孔过程中应观察主机所在地面和支脚支承地面处的变化情况,发现沉降现象及时

精选范本

.

停机处理。因故停机时间较长时,应将套管口保险钩挂牢。

(9).当旋挖孔深度达到设计要求时,对孔深、孔径、孔位和孔形等进行检查,确认满足设计要求后,立即填写终孔检查证,并经驻地监理工程师认可,方可进行孔底清理和灌注水下混凝土的准备工作。

(10).清孔的目的是使孔底沉碴、泥浆相对密度、泥浆中含旋挖渣量等指标符合规范要求,旋挖孔达到要求深度后采用灌注桩孔径监测系统进行检查,各项指标符合要求后立即进行清孔。

(11).根据旋挖孔桩设计高程确定固定钢筋长度和固定点,将固定钢筋焊接在井口支撑型钢上,型钢两端支撑在钢护筒外的枕木支墩上。钢筋骨架在下放时应注意防止碰撞孔壁,如放入困难,应查明原因,不得强行下放。

(12).钢筋笼入孔后,将钢筋笼固定在孔口的护筒或护壁上,以防发生浮笼现象,且在灌注过程中应适当加快混凝土灌注速度,缩短灌注时间,或掺外加剂,防止导管底口以上部分混凝土流动性变小,对钢筋笼形成较大的握裹力,带动钢筋笼上浮。当发生钢筋笼上浮时,应立即停止灌注混凝土,重新固定钢筋笼后再继续灌注。

(13).水下混凝土的灌注采用导管法。导管采用卡口式。下导管前,预先对导管进行打压,以确定导管的密闭性。导管分节段安放、连接,须使其位置居于孔中,轴线顺直,稳定沉放,防止卡挂钢筋笼。

(14).水下混凝土的灌注应严格按照《施工技术规范》的有关规程操作,现场技术人员全程现场监督检查,严格控制混凝土对导管的最小埋深(不小于2米)及最大埋深(不大于6米)。

第二节 钢筋工程质量保证措施

钢筋的各项指标和性能必须符合设计要求。必须有出厂合格证明和试验报告,钢筋制作由场外加工,进场必须严把制作质量关。现场应加强钢筋的验收工作,包括技术资料的检验,不合格的钢材决不用在工程上。技术资料的检验由试验岗和资料员共同负责。铁工安装过程中,质安员就应开始检查钢筋的规格、数量和绑扎质量。完成后通过班组自检、铁工队检、现场质安员检,合格后再通知甲方和监理工程师办理隐蔽验收。

精选范本

旋挖桩专项施工方案33610

.2.测量定位场地平整完毕,根据设计桩位平面图及场地有关的测量资料,校核场地基准点、基准线、测量轴线和桩的位置;在平整好的场地上,再根据控制点测定桩位中心,并打入钢筋(露出地面5-10mm)。定位后会同有关部门和人员,对轴线、桩位进行复核,并做记录。在复核符合规范、设计要求后方可进行施工。3.护筒埋设护筒一般采用8~10mm
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8895b2wync6m3qp9xkwe9ersa9pruq00x6s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享