新能源
设备缺陷管理办法
第一章 总 则
第一条 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的针,加强设备缺陷管理工作, 建立科学的设备缺陷管理机制,提高设备健康水平,实现“零缺陷”目标,结合大唐新能源分公司(以下简称公司)企业实际情况,依据《中国大唐集团公司设备缺陷管理办法》特制定本办法。
第二条 公司所属风电场、光伏电站依据本办法填报缺陷统计的各类报表,如对发生的缺陷降低标准或隐瞒不报者,要肃追究责任。
第三条 本办法适用于公司部安全生产管理,其定义考核项目不作为上报上级部门判定责任的依据。
第四条 本办法适用于公司属风电场、光伏电站。
第二章 风电场设备分类
第五条 风电场主辅设备、主要保护和仪表划分 1、主设备划分
风力发电机组(包括发电机、齿轮箱、桨叶、轮毂、偏航减速器等)、塔筒、主变压器、无功补偿器、高压母线、断路器、线路(电力电缆)等。
2、辅助设备划分:系指该设备故障将直接影响发电主设备安全运行的辅助设备。
风机箱式变压器、铁塔、架空线、厂(站)用母线;3kV
Word 文档
.
及以上隔离开关、互感器、避雷器;蓄电池等。
3、主要保护
系指电气设备和线路的继电保护中的主保护;作用于停风机的各种风力机械保护等。
4、主要仪表
风力发电机定、转子电压表、电流表,有功、无功电力表及电度表,线路有功、无功电度表、电压表、电流表及测控装置等。
风力发电机温度表、压力表、风速仪、转速表;气体压力表;互感器油位指示表;变压器本体温度表、压力表等。
第六条 风电场设备缺陷分类
1、设备缺陷是指在生产过程中,运行或备用设备存在影响安全、稳定、经济运行及污染环境的状况和异常现象。
2、设备缺陷分为直接影响安全运行的设备缺陷、间接影响安全运行的设备缺陷和设备异常现象。
3、直接影响安全运行的设备缺陷分为以下三类,是各风电场应重点消除和考核的设备缺陷:
1)一类缺陷: 是指直接危及设备和人身安全,需要立即停止主设备运行进行处理的设备缺陷;
2)二类缺陷: 是指设备参数已超标,但仍可继续监视运行,需要制定技术案,结合大、小修或临时停止主设备运行才能消除的设备缺陷;
Word 文档
.
3)三类缺陷: 是指在不停止主设备运行、不影响机组或全厂出力的情况下,通过设备倒换、系统隔绝即可消除的设备缺陷。
4、设备异常现象:是指设备运行参数或试验数据虽未超出规程规定,但已发生较明显的劣化趋势,或设备状态出现异常,需要加强监督运行的缺陷。异常设备缺陷要与直接影响设备安全运行的设备缺陷同等对待。
5、不直接影响设备安全运行的缺陷(如门窗玻璃损坏、灯泡不亮等)。
第七条 风电场设备缺陷具体划分标准 1、一类缺陷划分标准
1)单台风力发电机组报故障脱网,故障在发电机、齿轮箱、桨叶、轮毂、偏航减速器等部位的设备缺陷;
2)风机塔筒需要立即停止风力发电机组运行进行处理的设备缺陷;
3)主变压器、无功补偿器、高压母线、断路器、高压线路(电力电缆)等需要立即停止运行进行处理的设备缺陷。
4)单台风力发电机组定子断路器、主断路器、变频器、主回路接触器损坏的设备缺陷。
2、二类缺陷划分标准
1)单台风力发电机组报故障脱网,故障在辅助设备的缺陷;
Word 文档