好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

BTTZ电缆的施工技术

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

BTTZ电缆的施工技术

中建八局安装公司奥体工程部 尚传平

[摘要]南京奥体中心主体育场是奥体中心的供电中心,体育场是人流集中区,在体育场中的排烟风机、正压送风风机、消防电梯、应急照明、不间断电源等重要、特别重要的一级负荷均采用BTTZ电缆,本文就BTTZ电缆的施工技术作如下阐述。 [关键词] BTTZ电缆 补偿措施 涡流处理 电缆头制作 1、工程概况及特点分析

奥体中心主体育场建筑面积13.6万平方米,拥有一个10KV配电中心和四个区间变电所,在主体育场的排烟风机、正压送风风机、消防电梯、应急照明、不间断电源等重要、特别重要的一级负荷均采用BTTZ电缆。因此施工质量的好坏,直接影响到主体育场运行。

BTTZ电缆全称是重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆。它将高导电率的铜导体嵌置在内有紧密压实的矿物绝缘材料的无缝铜管中,即构成铜芯铜护套矿物绝缘电缆。具有耐高温、耐腐蚀、不老化、防火、水、防爆、防电磁干扰外径小载流量大、机械强度高、无烟五毒、使用寿命长、接地可靠等优点,因此广泛用于用于对平安条件要求较高的重要部门和要害部位。如需确保人身和财产平安的高层建筑、历史性建筑、政府机关、科研机关、地铁、电站等一切重要建筑,也适用于危险、防火、防爆区域,如核试验基地、核电站、石油化工企业等。在这些场所中,矿物绝缘电缆主要用于消防报警系统、应急照明系统、救生报警系统内部通信联络系统、平安控制系统、特殊专用系统中的供电、控制、照明等。

BTTZ电缆由于其独特的性能在敷设、安装等方面均不同于其他绝缘电缆,应熟练掌握和了解其技术要领,保证一次安装敷设成功。 2、施工工艺流程

施工准备 支架制作安装 电缆敷设 电缆头制作安装 回路检验 施工准备 1)、技术准备:

(1) 熟悉图纸,了解工程中所用电缆的型号、规格、长度及图纸说明和具体的敷设方式

及敷设场所情况,回路路径,制作电缆敷设表;电缆敷设表形式如下: 序号 回路名称 编号 起点 终点 电缆型号规格 长度 有无中间连接器 (2) BTTZ电缆敷设的技术交底、平安技术交底。

(3) 施工人员应接受一定的技术培训或技术指导,充分了解这类电缆的性能、敷设要求、

技术标准,特别是其绝缘测试方法和步骤; 2〕、物资准备

电缆敷设用的工具、材料的准备,如电工工具、BTTZ电缆施工的专用工具、汽油喷灯、兆欧表、电缆头制作安装专用终端头,BTTZ电缆等; 2.2 电缆支架制作安装

.

1〕在电缆支架制作安装前应确定每个回路电缆敷设的具体路径,为了布置整齐美观应尽量

将相邻两个或两个以上的回路,布置在一起,成排敷设。本工程主要采用了6mm2 、10mm2 16mm2 采用多芯BTTZ电缆,25mm2 35mm2 50mm2 的单芯BTTZ电缆,双路供电,因此两根并列敷设在一起。 2〕固定点间距

〔1〕 电缆支架固定间距要求见下表:表一 电缆外径(mm) ≤9 9~15 15~20 ≥20 固定点间的最大间距 水平(mm) 600 900 1500 2000 垂直(mm) 800 1200 2000 2500 〔2〕本工程BTTZ电缆型号及固定间距一览表:表二

电缆型号 BTTZ(mm2) 4*6 4*10 4*16 25 35 50

〔3〕、当电缆倾斜敷设时,其固定间距按下述方法考虑,当电缆与垂直方向呈30及以下时,

按照垂直间距固定;当大于30 时,按照水平方式固定。 3〕、支架形式的选取:

〔1〕、本工程BTTZ电缆型号及每米重量表:表三

电缆型BTTZ(mm2) 4*6 4*10 4*16 〔2〕、每个支架的荷载

根据施工图可知特别重要的一级负荷均采用BTTZ电缆。而重要负荷均分散布置,因

.

O

O

外径 (mm) 固定间距(mm) 水平〔mm〕 900 900 1500 900 900 900 垂直〔mm〕 1200 1200 2000 1200 1200 1200 重量〔Kg/m〕 电缆型号BTTZ(mm2) 25 35 50 重量〔Kg/m〕 此每个支架均按双路考虑电缆的重量。

垂直支架荷载:由表二可知(1)、垂直间距为900 mm的最大电缆2*BTTZ –4H50每个支架所承受的电缆重量2*〔8*0.816*2〕=27 Kg; 垂直间距为1500 mm的最大电缆BTTZ –4H50每个支架所承受的电缆重量2*〔8*0.619*2〕=20 Kg。〔2〕、水平间距1200 mm的最大电缆2*BTTZ –4H50每个支架所承受的电缆重量2.4*0.816*8=16 Kg,水平间距2000 mm的最大电缆2*BTTZ –4H16每个支架所承受的电缆重量4*1.376*2=11 Kg。

根据以上计算:垂直支架选用-30*3的扁钢,水平支架选用25*25*3的角钢。支架形式如下:

铜带电缆卡大的膨胀螺栓的角钢大的镀锌螺栓图二:适用于单芯缆水平敷设电图一:适用于多芯电缆水平面敷设的扁钢图三:适用于多芯电缆垂直敷设图四:适用于单芯的垂直敷设电缆

4)支架的防腐、固定

支架的防腐,在防腐之前,先除锈、刷红丹防锈底漆,面漆选用与建筑物想适应的银粉漆,然后在打膨胀螺栓固定。 2.3 BTTZ电缆的敷设

1〕、BTTZ电缆的敷设方式:沿墙明敷、沿电缆桥架敷设,本工程沿墙明敷。

2〕、BTTZ电缆的敷设方法:BTTZ电缆的生产由于受材料的限制,每盘或每根的电缆重量约为150KG左右,一般采用人工敷设的方法。 3〕、电缆敷设

为保证电缆的敷设质量和一次敷设成功,必须严格按照以下的步骤进行施工: (1) 核对电缆的型号、规格、数量是否与现场实际相一致,填写以下表格

序号 回路名称 编号 起点 终点 电缆型号规格 长度 有无中间连接器 核对长度 最终确定到货电缆数量是否满足施工需要。

〔2〕外观检查,检查电缆的外包装是否完好,撤除包装后,再看电缆的外表是否有破损,

.

BTTZ电缆的施工技术

BTTZ电缆的施工技术中建八局安装公司奥体工程部尚传平[摘要]南京奥体中心主体育场是奥体中心的供电中心,体育场是人流集中区,在体育场中的排烟风机、正压送风风机、消防电梯、应急照明、不间断电源等重要、特别重要的一级负荷均采用BTTZ电缆,本文就BTTZ电缆的施工技术作如下阐述。[关键词]BTTZ电缆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
885pr92z8a35m4y31ezc5v45r56fh1008x2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享