文件编号: 版本号修订次号: MTL安全栅组态下装及校验指导书
1 本作业指导书适用范围
适用于MTL厂家中需要组态的安全栅的组态下装及校验,主要针对安全栅中的温度变送器,即温度转变成4-20MA。
2 本作业的目的
为规范正确的MTL安全栅组态校验的步骤,保证作业过程的安全 3 人员资格、人员数量及职责分工
3.1操作人须持有xx公司发给的《安全技术操作合格证》。 操作人须具有一年以上现场仪表施工维护工作经验。 要求作业人员2人,1人作业1人监护。 3.2 职责分工
3.2.1 车间技术组是本作业指导书的主管部门,负责对作业的技术指导、监督、检查。
3.2.2 各班组在作业过程中应严格执行操作技术要求及相应安全生产禁令。 4 工器具准备及要求
4.1仪表工具2套、笔记本一台、MTL通讯适配器一个,万用表一台。 4.2 笔记本内已经安装了MTL安全栅组态程序和适配器驱动程序。 5 着装要求:
需正确佩戴安全帽、防护眼镜、劳保着装。 6 作业前检查项目 6.1检查接线是否正确。 6.2检查安全栅电源是否正常。 7 技术要求和技术要点
7.1在修改下装过程中必须断开连接之后,才能拔下适配器。 7.2所有的密码都是MTL。 8 作业方法和步骤
8.1联系工艺规范填写<三隆公司仪表专业日常作业许可证>。 8.2将此安全栅对应的仪表投至手动或校验位。
第 1 页 共 7页
文件编号: 版本号修订次号: MTL安全栅组态下装及校验指导书
8.3连接编程器
8.3.1 将笔记本打开,并把适配器与笔记本连好。 8.3.2 将适配器的另外一端与安全栅连接。 8.4 安装程序(如果已经安装忽略此步骤)
8.4.1 打开光盘,安装组态程序PCS45,比如Pcs45V2p03.exe;
8.4.2 把适配器与笔记本U口相连,安装驱动程序,此程序在Driver文件夹下; 8.5 组态
8.5.1 打开程序“PCS45 Configuration software”。 8.5.2 点击connection?establish,与安全栅连接上。
8.5.3 点击device data?basic config,根据描述修改描述信息。Tag name内设置填写位号;descriptor内填写描述,可以不填写。
8.5.4 点击device data?input config,选择输入温度类型,温度单位;是否冷端补偿、是否线性化(针对热电偶输出单位是mv时),纯测量mv;几线制(针对热电阻),纯测量电阻。Linearisation为线性化,coldjunction-compensation为冷端补偿。修改后点击accept,下装。详细的图片见下。
第 2 页 共 7页
文件编号: 版本号修订次号: MTL安全栅组态下装及校验指导书
8.5.4 点击device data?output config;输入零点和量程对应的温度值,以及阻尼时间。同时还可以调整当开路、零段补偿报警或者变送器(安全栅)故障时,输出高值,还是低值;由于横河有保持功能,一般把此三项设置成关闭。Damping time constant为阻尼时间,正常情况下设置为0.0S。正常只用设定零点和量程。修改后点击accept,下装。详细的图片如下。
第 3 页 共 7页
文件编号: 版本号修订次号: MTL安全栅组态下装及校验指导书
8.5.5 每个做好之后点击accept,进行下装,待下装完成之后,才能进行其它后续操作。
8.6 检查组态和现场诊断
8.6.1 点击display下的每一项,可以显示组态修改下设定的信息,可以对组态进行检查。
第 4 页 共 7页
文件编号: 版本号修订次号: MTL安全栅组态下装及校验指导书
8.6.2 点击Diagnostics,目录下有几个不同诊断项。通过status项 对安全栅的运行状态进行检查;通过monitor项可以对实时的温度和输出进行监控,同时使用万用表对回路进行测量与监控的相比照,看输出是否与监视的一致,如果不一致的依照指导书8.7项进行修正。以下是一些诊断项的说明:
Status 显示运行状态和报警 Monitor 显示此时的温度和电流值
Data logger 用于长期监测,并进行数据存储 Set output 直接设定输出,即回路测试 Reset 对安全栅复位,即清空缓存
8.6.3 使用Diagnostics? Set output,设定输出,从DCS上检查输出是否相对应,如果不相对应可以依据指导书8.7项进行修正。 8.7 校验修正安全栅(当上述8.6.2,8.6.3检查发现问题时才有必要进行修改)。 8.7.1 需要使用device data? Calibrate菜单。当安全栅输出MA不准确时需要校验。校验零点和量程;有MA表测量输出,输入真实的ma值即可。 8.7.2 测量输出的ma值,一般为4或者20ma,有偏差大的,填入测量的真实值,这样就可以对安全栅的输出进行修正。每次输入后均需要点击accept进行下装。如果仍然有故障,则应更换安全栅并相应的做组态工作。
8.8 对安全栅修改校验完毕之后,点击connection?disconnect,断开连接,此安全栅投入正常的回路运行。 8.9 拔掉适配器,关闭电脑。
8.10 与工艺配合观察此安全栅并封作业票。
第 5 页 共 7页