公寓给排水消防
安装工程施工方案
一、工程概况 1. 工程概况 北岸星座公寓楼为一类高层建筑,负三层至七层为裙楼,负二、负三层为设备层,负二层设车库,负一层至四层为商场,五层、六层为餐厅,七层为办公室,八至三十层为塔楼住户层,其建筑面积约为3。9万平方米. 北岸星座公寓楼给排水、消火栓工程由中煤国际工程集团重庆设计研究院设计,由广东省第四建筑工程公司承担给排水、消火栓系统安装任务. 2。 主要工作内容 2。1 给排水工程 主要包括水泵、潜水泵、阀门、泵房以及室内外给水管线,排水管线安装。地下泵房设生活水泵2台,地下室设潜水泵共8台。 2。2 消火栓工程 主要包括全部室内消火栓系统管道、消火栓箱安装。地下泵房设室内消火栓泵及室外消火栓泵各2台。 2。3喷淋管道预埋工程 主要包括大楼的所有穿楼板、梁、墙体的有关孔洞预留及套管预埋。 二、施工准备工作 1。 向建设单位、设计部门详细了解工程情况,如工艺流程,质量标准,进度要求,图纸资料,设备订货,材料供应,土建装修进度等,为编制施工方案计划提供资料数据。 2。与国家规范、地方规范等技术标准有出入的问题,做好记录,以确保工程按要求进行。 3。 要严格按图施工,要掌握设备的有关规范和技术要求,各项安装工程要做出施工方案或施工技术措施,经批准后才能施工。 4。 对办公室的管道、卫生器具、设备等实行统一做法,要做好“样板间”,经甲方、监理验收合格后,再统一进行安装施工。对于各专业交叉复杂的部位,应预先组织图纸会审,制定方案审核批准后进行施工,以免造成安装后再拆改。 5。 做好施工班组的技术交底工作.(包括图纸资料、工艺流程等) 6。 做好所有材料、卫生器具、设备的清点交接工作。 7。 熟悉现场,编制施工组织设计及施工方案,送有关部门审批。 三、施工计划 1. 劳动力进场计划 劳动力进场计划 年 份 管工 钳工 起 重 工 焊 工 油 漆 其 它 合 计 2002年 8月 2 1 1 4 9月 2 1 1 4 10月 2 1 1 4 11月 2 1 1 4 12月 4 2 2 8 2003年 1月 4 2 2 8 2月 6 2 2 2 12 3月 8 2 3 2 5 20 4月 8 2 3 2 5 20 5月 8 2 3 2 5 20 6月 8 2 3 2 5 20 7月 6 2 3 2 5 18 8月 6 2 2 8 18 2。 主要机具计划 主要机具计划 序号 名称、规格 单位 数量 1 交流电焊机 21KVA 台 3 2 手提电焊机 220V ,5KVA 台 1 3 风焊工具(配套) 套 2 4 电动试压泵 Y-350 台 1 5 手摇试压泵 台 3 6 电动套丝机 1/2”-4\台 3 7 台钻 12。7mm 台 2 8 手枪钻 6mm 把 2 9 冲击钻 12型 ,22型 把 各2 10 冲击钻 42型 ,72型 把 各2 11 台虎钳(连台) 张 2 12 喉闸1#-3# 把 各3 13 倒链 0.5T,1T,3T,5T 个 各1 14 铁水平尺 300-600mm 把 4 15 游标卡尺 把 1 16 钢卷尺 把 10 17 手动葫芦 2T 个 2 18 钢丝绳扣、塞古、铁滑瓶 批 1 19 转速表 个 1 20 压力表(各规格) 个 5 21 无线步话机 部 3 22 灭火器 1211 个 6 23 手提角向砂轮机 台 2 24 临时电箱 个 3 3。 给排水消防系统施工进度计划 (见附件) 四、施工方法及技术措施 1.工程特点 1.1 给排水工程 1.1.1 给水系统 本大楼供水由市政水网引一条供水管(DN100)供水,引至地下室生活水箱(地下生活水箱容积80m3)。裙楼及地下室直接由市政供水,塔楼供水经生活水泵送水至屋面生活水箱(屋面生活水箱容积50 m3)后供给,其中在塔楼14、22层分段减压后供水. 1.1。2 排水系统 排水系统采用分流制。卫生间排水、厨房排水出户后进入污水系统,空调冷凝水,屋面排水、地下室集水坑压力排水进入雨水系统。塔楼在、六、七层转换,裙楼在地下一、二层转换。污水、粪水排放到市政下水道前经化粪池(或隔油池)处理。 1.2 消火栓工程 本大楼消防供水由市政水网引两条供水管(DN200)供水,引至地下室消防水池,地下消防水池储水量共860 m3,屋面水箱消防储水量共18 m3,在室外设共有8组管径为
DN100消防水泵接合器,分别连接高、低区室内消火栓系统. 室内消火栓平时由屋面水箱稳压,在火灾发生十分钟内,其消防水由设于塔楼屋面水箱供给,由上而下直接送至8层以上(高区)的各个消火栓;地下三层~7层(低区)的消火栓需先通过设于7层的两组减压阀组减压后供水.为防消火栓出口压力过大,分别在地下三层~2层及8~22层的消火栓出水管前加装减压孔板.火灾发生后通过消防箱上的启动按钮启动地下室室内消火栓水泵,将设于地下室水池的水,通过两台室内消火栓水泵(一用一备)泵入消防管网,由下而上送至地下三层至30层的各个消火栓。 2.施工方法及主要技术措施 2。1给排水施工流程示意图 2.2消火栓施工流程示意图 3.设备及材料质量检查 3。1管材安装前检查 3.1。1各种管材必须有生产厂的合格证明书,材料的物理及化学性能试验单,否则应补作所缺项目的检验,其指标应符合现行国家或部颁标准。 3.1。2安装前应按设计使用要求核对其规格、型号、材质. 3。1.3管材进行外观检查时,其表面要求为: (1) 无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、斑纹和结疤等缺陷。 (2) 不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 (3) 螺纹密封面良好,精度应达到制作标准。 (4) 合金钢管应有材质标记. 3。2各种管件必须有生产厂的合格证明书,并具
备有关的技术数据资料。 3。3阀门安装前应作强度及严密性试验,试验应以每批(同牌号,同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验.阀门的强度和严密性试验应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1。5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏.阀门试压的试验持续时间应不少于下表的规定: 阀门试验持续时间 公称直径DN(mm) 最短试验持续时间(s) 严密性试验 强度试验 金属密封 非金属密封 ≤50 15 15 15 65~200 30 15 60 250~450 60 30 180 3.4主要器具、设备的检查 3.4。1进场的主要器具、设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认. 3.4。2主要器具、设备必须有完整的安装使用说明书。 3.4。3主要器具、设备进场时要根据说明书进行清点机组的台数、箱数以及配件的数目,确保且完整而不遗留。 3.4。4进行外观检查:观察器具及机体是否受到撞损。法兰连接是否平滑密实铭牌数据是否符合使用要求,水泵的进出水管是否堵塞,否则要进行解体检查。 4.施工方法及主要技术措施 4.1 配合土建预留、预埋 预留预埋是本专业在主体施工中的工作重点,它主要包括地下水池防水套管、穿墙、管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响安装的顺利进行. 4。1.1施工准备期间,专业班组长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工. 4.1。2严格按标准图集(S312)加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准: 管径(mm) 20-25 32—40 50 65 80 100 125-150 200 250 300 套管(mm) φ60 φ76 φ89 φ114 φ140 φ168 φ219 φ273 φ325 φ377 4.1。3套管安装 (1) 刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后放照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2) 穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工. (3) 穿楼板套管高出土建完成面50mm,卫生间穿楼板套管高出土建完成面70mm,穿平屋面套管高出土建完成面150mm,下沉式卫生间的排水立管因三通(四通)下降可不设套管,但该处通气管须设套管。 (4) 套管高出地面处除锈后刷红丹防锈漆两遍,面漆两遍,面漆颜色与相应管道颜色一致,并用石棉及防水油膏填塞. (5) 穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管,确定位置后预埋,待混凝土浇筑干结后取出即可。 4.2给排水管道安装 a、管道安装必须按图纸设计要求之轴线位置、标高、坡度进行定位放线。安装顺序一般是主管、支干管、分支管、直管、横管、试压、油漆;卫生间管道安装顺序一般是立管安装、立管灌水试验、卫生间地坪防水、支管安装、支管灌水试验、套管填塞、套管补防水、隐蔽回填. b、管道安装时,如遇到管道发生安装交叉问题,小口径管避让大口径管,有压管让自流管,水管让风管,不保温管让保温管;经常要检修的或引出支管较多的管及所接仪表多的管道,都应安装在便于安装、维修的地方。 c、室内与走廊敷设管道要满足设计要求的天花高度.首先尽量让大管贴紧楼板底或梁底,以下紧凑布小管,尽量做到合理、美观。 d、给水管采用钢塑复合管及配套管件,管径≤DN100采用丝扣连接,管径>DN100采用沟槽式刚性连接.立管安装采用顺装法。 e、给水支管在墙身暗敷,要在土建砌筑间墙后方可施工。 f、雨水立管、污水立管、粪水立管的排出口转弯处应用两个45O的弯头过渡.上述管道安装时了解清楚排水方向,提防出现反坡。完工或下班前要做好防止开口处丢进杂物的措施。 g、排水H管安装在检查口与排水三通(四通)之间。 h、水平排污管要保证坡度,安装时,尽量避免出现“ ”型,如确难避免时,主管部分则应在底处安装泄水装置。 i、管道支架 管道支架除锈后刷红丹防锈漆两遍,再刷与管道颜色一致的面漆两遍. (1)钢管水平安装支架间距不得大于下表: 公称直径(毫米) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 间距(米) 2。5 3 3。5 4 4。5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 (2)钢管立管安装支架要求: Ⅰ.层高H≤3米时每层设一个,一般支架安装高度为1。5~1。8米高,尽量设于混凝土墙上。 Ⅱ。层高H>3米时每层设两个,在0.8及1.8米处各设1个. (3)硬质聚氯乙烯管采用配套支架,支架最大间距如下表: 管径(毫米) 50 75 110 160 立管 1。2 1.5 2。0 2.0 横管 0。5 0。75 1.1 1。6 (4)金属排水管道的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距为:横管不大于2m,立管不大于3m,楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件,立管底部的弯管处应设支墩或采取措施。 j、所有管道安装前均需清洗干净,要检查管内有无杂物堵塞才可驳接。管道安装横管要符合坡度要求,竖装管应垂直。安装工艺力求整齐、美观,接口处不得留下零乱的麻根丝和焊接药皮. 4.3消火栓立管安装
消火栓管道均采用国标焊接钢管,焊接连接,阀门设备采用法兰连接. 4。3.1在安装前必须先明确立管上的消防箱布置形式,以保证以后能顺利连接;另外在安装前应明确知道每层装修完成面的高度,以便准确预留接消防箱的叉口。消防箱叉口宜采用下进水,立管叉口留高度在750~800mm之间.消防栓口高度要求为1.1米,并位于明显易于操作的地方。消火栓立管安装采用倒装法。 4。3。2 根据叉口高度在墙面上画出横线,再用线坠吊在立管的位置上,在墙上弹出或画出垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立管卡的位置并画好横线,然后再根据所画横线和垂直线的交点安装支架。 4.3。3 上好的立管要进行最后检查,保证垂直度和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上。最后把管卡收紧。 4.3。4 钢管立管安装支架要求: (1) 层高H≤5米时每层设一个,一般支架安装高度为1.5~1.8米高,尽量设于混凝土墙上. (2) 层高H>5米时每层设两个,管卡设置应匀称安装。 4.4消火栓水平管安装 本系统水平管是架空式水平管,安装时首先确定水平管的位置、标高、管径等,确定支架的安装位置,然后按:制安支架 → 量裁管道 → 上管、调直→ 卡码固定进行。 4.4.1首先确定管道的位置、标高、管径、坡度、坡向等,正确地按图示位置、间距和标高确定支架的安装位置,支架位置的确定和分配,可采用如下方法: 先按图纸要求测出一端的标高,并根据管道长度和坡度定出另一端的标高;两端标高确定之后,再用拉线的方法确定出管道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求或下表的规定来确定和分配管道支架。 钢管道支架的最大间距 公称直径(毫米) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 支架的最大间距(米) 2。5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6。5 7 8 9。5 4。4。2支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架托面处在同一水平面上,且垂直于墙面。管道支架一般在地面预制,支架上的孔眼应用钻床钻得,支架边缘须倒角,以保证支架的洁净美观和安装质量.所有支架必须涂红丹防锈底漆两层,面漆两层(支架面漆与相应管道颜色一致)。 4.4.3管道安装,一般在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各管段长度测量记录并在地面进行预制. 4。4.4上管时,应将管道架在支架上,随即用预先准备好的U型管卡将管子固定,防止管道滚落伤人.管道安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上并最后固定牢固。 4。4。5管道裁截后要对断面进行修整。 4.4。6管道安装注意事项如下: (1) 上管前,应将各分支口堵好,防止泥沙进入管内;在上管时, 要将各管口清理干净,保证管路的畅通。 (2) 预制好的管子要小心保护好端口螺纹,上管时不得碰撞。可用 加装临时管件方法加以保护。 (3) 安装完的管道,不得有蹋腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇 弯现象。管道安装应横平竖直。水平管道纵横方向弯曲的允许偏差当管径小于100mm时为5mm,当管径大于100mm时为10mm,横向弯曲全长25m以上为25mm。 (4) 支架应根据图纸要求或管径正确使用,其承重能力必须达到设计要求。 4.4。7管道连接:采用丝扣连接,丝扣连接一般要露出2~3个螺距。丝扣连接时严禁“胡须”存在。管道安装高度要符合图纸设计要求。管道横向安装宜设0。002~0。005坡度并坡向泄水口; 4.5 管道下料施工时,要量准尺寸,对于立管的施工,由于立管的形式和高度相同,可一次批量下料加工,再运到现场安装,这样可大大加快施工进度. 4.6泵房安装 因泵房内设备较多,管路复杂,管道纵横交错,因此必须从整体考虑泵房的施工,从设备就位,管道走向、标高的排列,联合支架的安装都必须统筹考虑,保证泵房布局合理,层次分明,使用操作维修方便。 4。6.1综合布管 (1) 房内设备多、系统多、管线多,为保证设备、管线布局合理,符合规范和使用要求,必须将各系统合在一起考虑,进行综合布置。 (2) 首先按照设计图纸要求,对水泵、配电控制柜等大型设备进行定位. (3) 管线布局按照以下原则进行: a、 电气管线应安装在水管道的上面,与水管距离要有100mm以上。 b、 小管让大管,支管让干管,有压管让无压管. (4) 制综合布线图,经各系统确认后,各系统严格按综合布线图纸施工。 4。6。2水泵安装 (1) 单台安装前,应统一考虑前后定位,上下标高,做到整体划一,协调美观。其它给水泵安装亦类似。 (2) 水泵为整体立式水泵,安装时先调整其与进出水管的位置后,再安装水泵.吊装水泵可采用三角架.起吊时注意钢丝绳不能系在泵体上,也不能系在轴承架上,更不能系在轴上,只能系在吊装环上. (3) 先在基础面上画出水泵中心线,确定各方距离,并认真对照施工图纸,检查无误后设备方可就位。套上地脚螺栓和螺母,用水平仪检查水泵水平度。不水平时,可在底座下承垫垫铁找平.垫铁一般放置在底座的四个角下面,每处迭加数量不宜多于三块。垫铁找平后,拧紧设备地脚螺栓上的螺母,并对底座水平度再进行一次复核。 (4) 水泵安装允许偏差与建筑轴线距离为±20mm,与设备平面位置为±10mm;标高:+20mm,-10mm. 4.6。3吸水管安装 (1) 水管尽可能短,减少弯头等管件,要保证接口严密,不能吸入空气. (2) 吸水管至水泵进水口的水平管段,应至少有