.
RCS-9612A_03194线路保护测控装置
1 基本配置及规格 1.1基本配置
RCS-9612A适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的方向线路保护及测控,也可用作110KV接地系统中的电流电压保护及测控装置。可在开关柜就地安装。
保护方面的主要功能有:1)三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护,其中第三段可整定为反时限段;2) 三段零序过流保护(可选择经方向闭锁)/小电流接地选线;3) 三相一次/二次重合闸(检无压、同期、不检);4)过负荷保护;5)过流/零序合闸加速保护(前加速或后加速);6)低周减载保护等;7)独立的操作回路及故障录波。
测控方面的主要功能有:1)7路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)UA、UB、UC、U0、UAB、UBC、UCA、IA、IC、I0、P、Q、 COSф、F 14个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。 1.2 技术数据
技术数据同RCS-9612(详见RCS-9612说明书的第1.2节) 2 装置原理
2.1 硬件配置及逻辑框图见附图RCS-9612A 2.2 模拟输入
模拟输入说明同RCS-9612 2.3软件说明
本装置保护功能可涵盖RCS-9612的保护功能。本装置的低周减载、PT断线检查、对时功能同RCS-9612(详见RCS-9612说明书的第2.3节)。本装置的定时限过流、过负荷保护、接地保护、加速段保护、遥信遥测遥控功能同RCS-9611A(详见RCS-9611A说明书的第2.3节),其它不同之处特别说明如下: 2.3.1 定时限过流
定时限过流同RCS-9611A(详见RCS-9611A说明书的第2.3.1节) 2.3.2 过负荷保护 过负荷保护动作可通过控制字整定,“0”时只发信号,“1”时跳闸并且闭锁重合闸。 2.3.3 接地保护
接地保护同RCS-9611A(详见RCS-9611A说明书的第2.3.2节)
在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,装置中设置三段零序过流保护,其中零序过流Ⅲ段可整定为报警或跳闸。作用于跳闸的零序电流可选用自产零序电流,也可从零序CT引入,必须在装置参数里整定(“0”为外加,“1”为自产),而小电流接地选线所采用的电流只能使用从零序CT引入的电流。三段零序也可选择经零序电压方向闭锁(即选择零序功率方向),这项整定可在定值项中选择,对于不接地系统灵敏角为90°,对于直接接地系统,灵敏角为225°(以上角度指3U0和3I0之间的夹角)。因此,必须对装置参数中的“中性点接地方式”一项给予整定(“0”为中性点不接地系统,“1”为小电阻接地或直接接地系统)。 2.3.4 重合闸
重合闸起动方式有两种:不对应起动和保护起动,当重合闸不投时可选择整定控制字退出,通过整定控制字选择是检同期,检无压,还是不检。检同期,无压用的线路电压可以是额定100V或57.7V,可通过整定控制字选择。线路电压的相位由装置正常运行时自动识别,无特殊要求不需整定,只需将线路电压接入即可,二次重合闸的功能可根据控制字投退。重合闸必须在充电完成后投入,线路在正常运行状态(KKJ=1,TWJ=0),无外部闭锁重合信号,经15秒充电完成。重合闭锁信号有:
①手跳(KKJ=0) ② 低周动作 ③ 外部端子闭锁输入 ④ 遥控跳闸 ⑤控制回路断线 ⑥弹簧未储能接点输入 ⑦过负荷跳闸 ⑧跳闸过程中电流大于闭锁重合电流定值。 2.3.5加速段保护
加速段保护同RCS-9611A(详见RCS-9611A说明书的第2.3.3节)
页脚
.
2.3.6低周减载
装置设一段经低电压闭锁及频率滑差闭锁的低周保护。当装置上电后频率曾经在“低周保护低频起动定值”之上且线电压高于“低周保护低压闭锁”定值时,低周保护被允许投入(即低周保护投入的条件是装置曾经工作在正常状态)。
当频率下降到“低周保护起动频率”定值之下时,保护起动,当频率降到“低周保护低频定值”之下时,经过“低周保护时间”,低周动作出口。
提供两段低周加速保护,分别提供独立的定值和控制字。以低周加速Ⅰ段保护为例,当控制字“低周加速Ⅰ段”投入时,当频率下降速率DF/DT超过“低周加速Ⅰ段滑差”且频率低于“低周加速Ⅰ段频率”时,经延时“低频加速Ⅰ段时间”后出口。低周加速Ⅱ段保护控制字和定值独立,逻辑类似于低周加速Ⅰ段保护。
通过控制字(“投DF/DT闭锁”)可选择在频率下降速率超过“DF/DT闭锁整定”时是否闭锁低周保护和低周加速保护。当低周减载因滑差闭锁后,必须等待频率恢复到“低周保护低频定值”之上才解除闭锁。
低电压闭锁低周功能固定投入,当线电压低于“低周保护低压闭锁”定值时,会闭锁低周保护和低周加速保护元件。当电压恢复到“低周保护低压闭锁”定值之上时,立即解除闭锁。
当频率异常(f<45Hz或f>55Hz)时,不进行低频判断,闭锁出口。 为防止在频率上升后过切负荷,可以通过控制字“投防过切负荷”投退滑差大于零时闭锁低周保护功能。
低周保护起动定值可单独整定;低周加速起动定值为低周加速动作定值+0.3Hz。 装置提供“投低周减载”硬压板来投退低周保护。 低周保护和低周加速动作后闭锁重合闸。
为便于事故分析,装置增加了“低周充电状态”遥信,用于判别低周保护投入或闭锁的状态。当装置曾经在电压大于低压闭锁定值,且频率在低周动作频率之上保持超过0.1s的时间,即认为装置曾经处于正常工作状态,这时会将“低周充电状态”置为“1”。表示低周保护投入允许。如果“低周充电状态”一开始就为“0”,则即使频率低于动作定值,低周保护也不会起动。
当“低周充电状态”为“1”后,只有以下这几种情况才能让低周充电状态为“0”。 1)低周保护或低周加速段保护动作。 2)频率异常超过1s。 3)滑差闭锁。
其他闭锁条件比如低压闭锁,防过切闭锁只是闭锁出口,但低周充电状态不会改变,即当这些闭锁条件消失后,就可以立即解除闭锁,装置不需要重新恢复到动作频率之上。
+Vccdf/ft≤0U>Ulfzd45Hz
2.3.7装置闭锁和运行异常告警:
当装置检测到本身硬件故障时,发出装置故障闭锁信号(BSJ继电器返回),同时闭锁整套保护。硬件故障包括:RAM出错、EPROM出错、定值出错、电源故障。 当装置检测到下列件状况时,发出运行异常信号(BJJ继电器动作):1)线路电压报警;2)PT断线;3)频率异常;4)CT断线;5)TWJ异常;6)控制回路断线;7)弹簧未储能;8)零
页脚
.
序电流报警;9)过负荷报警;10)接地报警。 2.3.8 遥信、遥测、遥控功能
遥信、遥测、遥控功能同RCS-9611A(详见RCS-9611A说明书的第2.3.4节) 3 装置跳线说明
装置跳线说明同RCS-9612(详见RCS-9612说明书的第3节) 4 装置背板端子及说明
4.1 装置背板端子见附图RCS-9612A背板端子 4.2 背板端子说明
端子312为投低周保护投入压板开入。 端子313为信号复归开入。
其它端子的定义同RCS-9612(详见RCS-9612说明书的第4.2节) 5 装置定值整定 5.1装置参数整定 序号 名称 范围 备注 1 保护定值区号 0~13 2 装置地址 0~240 3 规约 0:DL/T667-1999(IEC60870-5-103)规约 4 串口A波特率 0:4800, 1: 9600 5 串口B波特率 2:19200,3:38400 6 打印波特率 7 打印方式 0 为就地打印 ;1 为网络打印 8 口令 00-99 9 遥信确认时间1 开入1、2遥信确认时间(ms) 10 遥信确认时间2 其余开入量遥信确认时间(ms) 11 CT额定一次值 12 CT额定二次值 13 零序CT额定一次 14 零序CT额定二次 15 PT额定一次值 16 PT额定二次值 17 零序跳闸CT自产 “0”为外加 “1”为自产 18 中性点接地方式 “0”为中性点不接地系统 “1”为小电阻接地系统 19 对时模式 “0”:差分秒脉冲对时 “1”:IRIG-B码对时 注意:装置参数同定值一样重要,请务必按实际情况整定 注:本程序不再支持LFP规约。 5.2装置定值整定 序号 定值名称 定 值 整定范围 整定步长 1 Ⅰ段过流 I1zd 0.1In~20In 0.01A 2 Ⅱ段过流 I2zd 0.1In~20In 0.01A 3 Ⅲ段过流 I3zd 0.1In~20In 0.01A 投反时限时范围为0.1~3In 4 过流保护低压闭锁定值 U1zd 2V~100V 0.1V 5 过流加速段定值 Ijszd 0.1In~20In 0.01A 6 过负荷保护定值 Igfhzd 0.1In~3In 0.01A 7 零序Ⅰ段过流段 I01zd 0.1In~20In 0.01A 用外加零序电流时为0.02~15A 8 零序Ⅱ段过流段 I02zd 0.1In~20In 0.01A 用外加零序电流时为0.02~15A 9 零序Ⅲ段过流段 I03zd 0.1In~20In 0.01A 用外加零序电流时为0.02~15A 10 零序过流加速段段 I0jszd 0.1In~20In 0.01A 用外加零序电流时为0.02~15A 页脚
.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0.01Hz 注意:低周保护起动频率定值要高于低周保护低频整定定值 低周保护低频整定 Flzd 45~50Hz 0.01Hz 低周加速Ⅰ段频率 Fljs1zd 45~50Hz 0.01 Hz 低周加速Ⅱ段频率 Fljs2zd 45~50Hz 0.01 Hz 低周保护低压闭锁 Ulfzd 10~90V 0.01V df/dt闭锁整定 DFzd 0.3~10Hz/s 0.01Hz/s 低周加速Ⅰ段滑差 DFjs1zd 0.2~20Hz/s 0.01Hz/s 低周加速Ⅱ段滑差 DFjs2zd 0.2~20Hz/s 0.01Hz/s 重合闸同期角 DGch 0~90° 1° 闭锁重合电流定值 Ibschzd 0.1In~20In 0.01 A 过流Ⅰ段时间 T1 0~100S 0.01S 过流Ⅱ段时间 T2 0~100S 0.01S 过流Ⅲ段时间 T3 0~100S 0.01S 投反时限时范围为0~1S 过流加速段时间 Tjs 0~100S 0.01S 过负荷保护时间 Tgfh 0~100S 0.01S 零序过流Ⅰ段时间 T01 0~100S 0.01S 零序过流Ⅱ段时间 T02 0~100S 0.01S 零序过流Ⅲ段时间 T03 0~100S 0.01S 零序过流加速时间 T0js 0~100S 0.01S 低频保护时间 Tf 0~100S 0.01S 低周加速Ⅰ段时间 Tfjs1 0.1~100S 0.01S 低周加速Ⅱ段时间 Tfjs2 0.1~100S 0.01S 重合闸时间 Tch 0~9.9S 0.01S 二次重合闸时间 Tch2 0.5~90S 0.01S 反时限特性 FSXTX 1~3 1 以下整定控制字, 控制字位置“1”相应功能投入, 置“0”相应功能退出 过流Ⅰ段投入 GL1 0/1 过流Ⅱ段投入 GL2 0/1 过流Ⅲ段投入 GL3 0/1 反时限投入 FSX 0/1 过流Ⅰ段经低压闭锁 UBL1 0/1 过流Ⅱ段经低压闭锁 UBL2 0/1 过流Ⅲ段经低压闭锁 UBL3 0/1 过流Ⅰ段经方向闭锁 FBL1 0/1 过流Ⅱ段经方向闭锁 FBL2 0/1 过流Ⅲ段经方向闭锁 FBL3 0/1 过流加速段投入 GLjs 0/1 零序过流加速段投入 L0js 0/1 投前加速 QJS 0/1 过负荷保护投入 GFH 0/1 “1”跳闸“0”报警 零序过流Ⅰ段投入 L01 0/1 零序过流Ⅱ段投入 L02 0/1 零序过流Ⅲ段投入 L03 0/1 “1”跳闸“0”报警 零序过流Ⅰ段经方向闭锁 FBL01 0/1 零序过流Ⅱ段经方向闭锁 FBL02 0/1 低周保护起动频率 Flqd 45~50Hz 页脚
.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 零序过流Ⅲ段经方向闭锁 低周保护投入 df/dt闭锁投入 低周加速Ⅰ段投入 低周加速Ⅱ段投入 投防过切负荷 重合闸投入 重合闸不检 重合闸检同期 重合闸检无压 二次重合闸投入 线路电压额定100V PT断线检查 PT断线时退出与电压有关的电流保护 投大电流闭重 FBL03 LF DF DFJS1 DFJS2 FGQ CH BJ JTQ JWY CH2 UXE PTDX TUL BSCH 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 页脚