空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能 0=关,nn=指定楼层 1 35
自动返回特定楼层
(ADF)功能将电梯开往此楼层 0=回主楼层,nn=指定楼层 指 1 40
允许反向内选
允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应 0=关,1=开, 1 41
错误内选删除
电梯连续完成两个内指而无人出入轿厢的情况下删除所有内指信号 0=关,1=开 1 42
内选登记蜂鸣器
当内选按亮(登记)时发出一短促声音 0=关,1=开 1 43 忽略新外呼
为响应运时的外呼而忽略新外呼 0=关,1=开 1 44
司机模式选择
0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS 1
c. .. .. .
. . . . .. .
45
锁的类型(楼层进出控制)
指定LCEOPT的锁输入信号-锁-的用法
0=关,1:锁内选,2:锁外呼,3:锁内选和外呼 1 46
优先下呼1。。3 最多定义3个楼层 0=没有,nn=楼层 1 47
优先上呼1。。3 最多定义3个楼层 0=没有,nn=楼层 群 组 1 50
电梯在群组中的编号
设置电梯在群组中的编号(1) 1...6 1 51
EMC(E-Link的编号)
设置电梯在EMC(E-Link的编号)(33—64) 33.34.35.36…64 1 52
在Konexion中的编号
设置电梯在在Konexion中的编号(0-8)
c. .. .. .
. . . . .. .
0=no Konexion n=电梯号 1 53
外呼重新开门次数
当轿厢有内选时外呼使门重的次数 1=1次,2=多次,3=REOHK 1 54 最低楼层
选择最低楼层的楼层编号1-nn更改后须重划楼板FE3选项菜单1-30。34。59。64。89选择的非零值。否则将自动取此菜单值 1 55
EMC(E-Link)的组号
选择EMC(E-Link)的组号(croud number)(0) 0-31 消防 1 59
消防保留楼层
用FID 6(udding)和FID M(achine room)时必须为0,0=nn 1 60 消防楼层
选择消防返回楼层(1) 楼层号 1 61
地区消防法规(0-17)
选择各个国家的消防类型0=未用,1=德国。。。6=英国(正常)7=荷兰,8=英国(消防),10=瑞典,11=,12=澳洲,14=马来西亚,15=新加坡,16=印尼,17=亚太地区 1 62
消防类型(0-13)(FID指消防检测FRD指消防员运行
选择FID与FRD组合0=无消防功能,1=FRD,2=FID门关3=FID门开,4=FRD+FID门关,5=FRD+FID门开,6=FID MO,7= FID MC,8= FID MC+ FRD,9= FID MO+ FRD,10= FID AC,11= FID AO,12= FID AC+ FRD。13= FID AO+ FRD。
c. .. .. .
. . . . .. .
1 63
消防返回楼层的开门侧
选择A门或B门;1=A门;2=A+ B门;3=B+ A门;4= B门 1 64
紧急供电返回楼层(EPD)
选择紧急供电运行时的返回楼层(0-nn) 0=下一个可能的楼层 1 65
紧急返回后的门位置
选择紧急返回后的A门与B门的开关情况 0=门关;1=A门开;2= B门开;3=AB门均开 1 66
使用防火门(FDP)
选择是否使用LCEOPT的FDP输入 0=无FDP 1=有FDP 1 67
EPS紧急电源使用顺序 紧急返回和紧急服务的顺序 0=外部EPS
1=内置EPS 1 68
最多电梯台数(EPS)
允许同时进行紧急返回和紧急服务的台数 0.。。6 1 70
满载百分比设定
载荷容量(80%)满载功能 50-99% 1
c. .. .. .
. . . . .. .
71
轿顶检修驱动限位
轿顶检修运行时遇到任何77限位开关是否停车 0=遇到77:U/N停;1=77:U停;2=77N停;3=不停 1 72
锁梯时的停梯楼层(OSS)
选择锁梯时的停梯楼层(0。。。nn) 0=最近楼层或锁梯开关所在楼层 1 73
锁梯时的门情况 设置锁梯时门的开关情况
0=关门,1=A门开,2=B门开,3=AB门均开 1 74
优先外呼服务方式
0=无;1=PRL LA;2=PRL LO;3=PRL HA;4=PRL HO;
5=HEL A;6=HEL O; 1 75
轿厢风扇省电功能
空闲停梯经一段时间后风扇关闭(5) 0=不使用:1-59分钟 1 76
轿厢照明省电功能
空闲停梯经一段时间后照明关闭 0=不使用:1-59分钟 1 77
轿厢照明电压监控(CLS)
若LCECCB上没有照明电压,电梯停止运行 0=关; 1=开; 1 78
konexion照明电流监控 激活该功能
c. .. .. .