通力3000无机房电梯LCE指示灯解释

指示灯-- 亮 灭 注解

Emergency alam(红色)--有警报--没有警报--按选择/输入按钮重置 Lift in fault(红色)--有故障,电梯不能启动--电梯正常--

Cpu running(黄色)--Cpu 正在运行--CPU不在运行--CPU运行时指示灯闪烁

Inspection(黄色)--42:DS位于检修位置--42:DS位于正常位置--42:DS在轿顶

Rescue drive(黄色)--RDF开关在RECALL运行方式运行--RDF在正常位置--开关在控制柜

Car communication OK(绿色)--LCECPU与LCECCB间信息交流正常,软件版本2.3以上--2.3以前版本应是灭的,2.3以后版本若灭,则信息交流有问题--检查接线

Shaft comm..ok(绿色)--LCECPU与楼层板间信息交流正常--LCECPU与楼层板间信息交流不正常--检查接线 +24V controller OK(绿色)--24V控制柜供电电源正常--24电源不正常--检查保险丝F4

+5VcontrollerOK9(绿色)--LCECPU5V电源正常--5V电源故障--如果24V指示灯亮,则更换LCECPU板 +24V Car &shaft OK(绿色)--24V轿厢,井道供电电源正常--24V电源故障--检查保险丝F5 Change bord(红色)--LCECPU板烧毁--LCECPU板正常--更换新板 左列------ 中间------

Speed>0.1m/s(黄色)--正在加速,速度大于0.1M/S--正在减速,速度小于0.1M/S--

Start pemit(黄色) --主继电器都激活(201:1,201:2,201:4)--主继电器都释放--如果灯不灭,可能有继电器阻塞(XD1/3 POS379) Main contactor(黄色) --LCECPU主继电器激活指令有效--指令无效--

Shaft door contact(黄色)--所有层门都已关好--层门未关好--XH2/3终端POS.379 Close door command(黄色)--关门命令有效--关门命令无效--从LCE到ADV Drive needed(黄色)--控制系统认为需要启动--不需要启动--呼梯,泊梯.自动平层等 V3F OK(绿色)--驱动系统可正常运行--驱动单元有故障--

Safety input(绿色)--到轿门触点前的安全回路正常--到轿门触点前的安全回路有问题--XC1/5 POS379 续上页------

Open door command(黄色)--开门命令有效--无命令--从LCE到ADV photocell (黄色)--光眼光束受挡--光束未受挡--XB29/2及XB31/2POS.379 Open button(黄色)--轿厢内开门按钮按下--未按下--

Close force limiter(黄色)--关门力限制器申请重开门--不需重开门--XB28/8及XB30/8POS806 右列------

Drive up(黄色)--向上运行指令已送往V3F25--无效--

77:u(黄色)--轿厢在上部减速区--轿厢不在上部减速区--77:U断开

61:U(黄色)--轿厢在61:U区内--轿厢不在61:U区内--地坎以上5MM,以下145MM 30 (黄色)--轿厢在门区内--轿厢不在门区内--地坎以上150MM,以下150MM 61N(黄色)--轿厢在61:N区内--轿厢不在61:N区内--地坎以下5MM,以上145MM 77:N(黄色)--轿厢在下部减速区--轿厢不在下部减速区--77:N断开

77:S(黄色)--77:S开关断开或无此开关--轿厢不在上下端站--只在终端楼层间距短的时候 Drive down(黄色)--向下运行指令已送往V3F25--无效-- --以上仅供参考---- 通力3000故障代码表 代码--故障名称 0001--驱动时间过长 0004--连续3次同步运行失败 0007--门区信号30/B30卡死 0008--NVRAM损坏或容量不够

c. .. .. .

. . . . .. .

0014--门区监察电路没有释放 0015--门区监察电路没有吸合 0021 --安全回路不通 0022--运行时井道门锁断开 0023--运行时轿门锁断开 0025--启动允许故障 0026--驱动系统有故障 0039--缓冲器测试按钮卡死 0042--轿厢照明监察 0044--关门故障

0048--反开门装置持续有效 0051--启动失败

0052--上下同步开关同时有效 0058--不运行超时

0060--V3F16的PICKUP信号丢失 0071--门区信号丢失 0072--61:U信号卡死 0073--61:N信号丢失 0074--61:N信号卡死 0075--61:U信号丢失 0076--门区监察第一次不释放 0077--开门限位故障(一直有效) 0078--轿内召唤按钮卡死 0079--外召唤按钮卡死 0082--门区监察第一次不吸合 0083--位置丢失

0084--开门限位故障(一直有效) 0089--DOM监察 0145--EBD设备损坏 0146--EBD电池损坏 0101--驱动停止 0102--马达过流 0103--制动电阻 0104--马达过热 0105--交流供电 0106--V3F不OK 0107--称重装置故障 0108--马达/TACHO出错 0109--位置丢失 0110--散热器过热

0111--飞器片61:U在61:U之下 0112--61:U和61:N重叠太少 0113--同步开关错误 0114--楼层距离太短 0115--比例错误 0116--顶楼计数错误

c. .. .. .

. . . . .. .

1101--LCECCB板故障

1201/2201--第一块LCECEB板故障 1202/2202--第二块LCECEB板故障 1203/2203--第三块LCECEB板故障 1301/2301--LCECOB板故障 1401/2401--第一块LCEFCB 板故障 14XX/24XX--第XX块LCEFCB故障 1501/2501 --第一块LCEFOB板故障 15XX/25XX--第XX块LCEFOB故障 1601/2601--LECGTW故障 1701/2701--第一块LCEOPT故障 17XX/27XX--第XX块LCEOPT故障

通力调试资料

菜单 子菜单 功能 注

E 1 故障历史记录 显示最近的故障情况 E 2 清除故障记录 重置故障记录,清除内存 菜单 子菜单 功能 注 d 驱动故障 参看故障代码表

菜单 子菜单 功能 注 代码含义(斜体表示默认侄)必备 1 1 主楼层 选择主楼层(1) 楼层号

1 2 控制方式 集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统 1 10 开门时间

相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S) 单位秒(1--60) 1 11

重新开门时间

重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20) 单位 0.1秒(1—99) 1 12 激活ADO 激活提前开门功能 0=关闭:1=激活 1 13 强迫关门

如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关

c. .. .. .

. . . . .. .

门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 1 14

强迫关门时间限制

设置开始强迫关门的时间(20) 单位秒(1--60) 1 15

新内指登记快速关门

开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间 单位 0。1秒。

0=无该功能(0-99) 1 16 光眼延时

设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20 单位 0。1秒。

=无该功能(0-99) 1 17

光眼正常快速关门 设置光眼正常后快速关门 0=无 1=有 1 18

禁止同时开门

A门和B门的开门及同时开门功能 1=A门优先;2=B门优先 3=同时 1 19

对穿门轿厢 选用对穿门轿厢 0=一个门;1=对穿门

c. .. .. .

. . . . .. .

1 20 门终鸣器

为盲人选择门终鸣器 0=关;1=门完全打开时响 1 21

延长开门时间

LCECOS的输入XC(34:E)的类型

0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES);

1 22 DOP类型 选择DOP类型 0=none;1=DOP CS 泊梯 1 30 泊梯楼层

如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 1 31 泊梯时开门

泊梯时A门与B门的开关情况

0=关,1=A门优先,2=B门优先,3=AB门同时开 1 32 泊梯时间

选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30) (1-99)秒 1 33 泊梯模式

选择单台或群组泊梯 0=关,1=单梯,2=群组泊梯 1 34

自动从特定楼层派遣电梯