好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工业通风设计说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第1章 原始资料

1.1 气象资料

电镀车间所在地区为杭州市,根据《简明通风设计手册》查得杭州市的室外气相参数如下表1-1所示。

杭州市室外气相参数 表1-1 地区 杭州 大气压力(kPa) 冬季 夏季 102.09 100.05 室外计算(干球)温度℃ 冬季通风 夏季通风 4 33 最热月平均温度℃ 28.6 1.2土建资料

建筑物平、剖面图另附图。

(1)外墙:普通红砖、内表面抹灰0.015m,墙厚度按下表1-2采用。 建筑结构基本情况 表1-2 屋面保温厚mm 室外计算温度 外墙温度 tw/℃ 泡沫混凝土r=400 煤渣混凝土r=1000 -10 3/2砖 80 120 -15 3/2砖 80 120 -20 2砖 100 140 -25 2砖 120 180 -30 2砖 5/2砖 120 200 (2)屋面 (3)磁砖地面

(4)门和窗:外门、单层木窗尺寸1.5×2.5m;

外窗:中悬式木窗2.0×3.0m;

开窗:中悬式单层木窗高为1.2m,仅在2-7柱间有开窗。 (5)大门开后及材料运输情况

①大门不常开启;②材料用小车从机械加工车间运来。

1.3 动力资料

(1)蒸汽:由厂区热网供应 P=7kgf/cm2

工业设备用汽 P=2 kgf/cm2 0.6T/h 采暖通风设备用汽 P=3 kgf/cm2

回水方式:开式、无压、自流回锅炉房。

(2)电源:交流电: 220/280伏;电镀用:6/12伏直流电。 (3)水源:城市自来水,利用井水的厂区自来水。 (4)冷源:12℃低温冷冻水。

1.4 车间主要设备

车间中的主要设备如下表1-3所示。

车间主要设备表 表1-3 溶 液 数量 规格 备 注 有害物 温度 2 2000*800*800 碱雾 70—90℃ 2 1000*600*800 水蒸气 80--100℃ 1 1500*800*800 酸雾 50℃ H2SO4、HCL 6 1000*600*800 4 1000*600*800 水蒸气 60--90℃ 2 2000*800*1200 碱物 60--80℃ 2 1000*600*600 酸雾 15℃ H2SO4溶液 2 1500*800*1000 氰化物 20--40℃ 用氰化液 2 1500*800*1000 碱雾 80℃ 碱性溶液 3 1200*800*800 磷酸雾 60--70℃ 马舍夫盐氧化铜 1 100--105℃ 1 1000*700*700 油烟 110--120℃ 锭子油 1 5 THK-12GF 1 1 950*600*1550 详细数据见说明书 1 500*600*580 1 1 1 6 4

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 设备名称 化学除油槽 热洗槽 酸洗槽 冷洗槽 热洗槽 电解除油槽 化学除锈槽 镀铜槽 镀锌槽 磷化槽 烘柜 浸油槽 离心机 发电机组 单轨吊车 喷砂机 喷砂室 砂箱 砂子干燥台 筛砂机 工作台 工作架

第2章 排风罩的设计

2.1 发电机部的排风量计算及排风罩选择

1.发电机部排风量

THK-12GF发电机组单台发电机的散热量为9253kJ/h。人体温度为37℃,故将发电机房温度控制为37℃。杭州市夏季通风温度为33℃。根据《工业通风》中的公式计算发电机放排风量为:

式中 Q——室内余热量;

c——空气的质量比热,其值为1.01kJ/(kg·℃); ——排空气的温度,℃; ——进入空气的温度,℃。

2.发电机部排风罩的选择

发电机部采用上部接受式排风罩,取4个吸气口,分别布置在发电机上方,发电机之间。

单个风口排放量

风口风速v取4m/s,风口面积为

选风口尺寸450mm×400mm。

2.2 槽的局部排风量计算及局部排风罩选择

1. 电解除油槽

电解除油槽的尺寸为2000mm×800mm×1200mm。 (1)局部排风罩的选择

根据《简明通风设计手册》中的要求,槽宽B<700mm时宜采用单侧排风,B=700~1200mm时宜采用双侧排风罩。电解除油槽的槽宽为800,采用双侧条缝式槽边排风罩。条缝式槽边排风罩按断面尺寸(E×F),有200mm×200mm、250mm×200mm、250mm×250mm,选择E×F=250mm×250mm。 (2)局部排风量计算

根据《简明通风设计手册》中的计算公式,进行下列计算。 槽边排风罩的排风量为:

2

??

??2

0 2

??

0 82 2

0 2

2 0 35 2 0 8

0 81 式中 A——槽长,m; B——槽宽,m;

??

3

——边缘控制点的控制风速,m/s。根据《简明通风设计手册》表5-8选取,

对于电解除油槽取0.35m/s。 (3)条缝口高度为:

?

式中 l——条缝口长度,m;

0

2??

0

0 812 2 8

0 025

——条缝口上的吸入速度,m/s。通常取7~10m/s,设计中取8m/s。

(4)阻力计算 条缝口面积

??

0

??? 0 025 2 0 05

条缝口面积与罩横断面面积只比

????

01

0 050 25

2

0 8>0 3

为保证条缝口上速度分布均匀,在每侧设3个罩子,3根立管。

因此

????

阻力

p ξ

2

20′

1

0 053 0 25

2

0 27<0 3

2 34

8

2

2

1 2 89 9????

式中 ζ——局部阻力系数,ζ=2.34;

ρ——周围空气密度,kg/m3。取1.2kg/m3。

2. 热洗槽

热洗槽的尺寸为1000mm×600mm×800mm。 (1)局部排风罩的选择

热洗槽的槽宽为600,采用单侧条缝式槽边排风罩。条缝式槽边排风罩按断面尺寸E×F选择250mm×250mm。 (2)局部排风量计算

根据《简明通风设计手册》中的计算公式,进行下列计算。 槽边排风罩的排风量为:

2

??

??

0 2

??

0 2

0 6

2 0 25 2 0 6

1

0 27 式中 A——槽长,m; B——槽宽,m;

??

3

——边缘控制点的控制风速,m/s。根据《简明通风设计手册》表5-8选取,

对于热洗槽取0.25m/s。 (3)条缝口高度为:

?

式中 l——条缝口长度,m;

??

0

0 271 8

0 034

工业通风设计说明书

第1章原始资料1.1气象资料电镀车间所在地区为杭州市,根据《简明通风设计手册》查得杭州市的室外气相参数如下表1-1所示。杭州市室外气相参数表1-1地区杭州大气压力(kPa)冬季夏季102.09100.05室外计
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
87yuk8qwjj3ef8l940oa3cwgi893hn006f3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享