好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火力发电厂危险点分析及预控措施(电气检修) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电 气 检 修

7.2 变电所设备大修危险点预控措施

作业内容 7.2.1办 理工作票 危险点 控制措施 依 据 1、办理相应的工作票,并检查工作票所要求的《电业安全工作安全措施与运行人员所做的是否相符,是否适合规程》以下简称实际作业项目的要求。 《安规》第33条、 保证作业人员安 2、向全体参加作业人员就该项目作业的《安全34条、35条、36全的组织、技术措技术措施》进行交底,并使每名作业人员亲笔签条、37条、51条 施不完善 名确认。 3.向全体参加作业人员交待工作票所载安全措施 和作业的注意事项及人员分工、负责、监护的项目 1.根据所在作业的高度是否超过1.5m使用合 格的安全带,在架构上作业应根据作业需要选择 有合适活动作业范围的牢固构件作为挂点,系好 安全带。并根据作业实际需要选择是否使用腰绳,《安规》第268条 并系牢。要防止人体在意外时闪空坠落。变电所 架构上作业应在上下梯子和在架构上移动时抓牢 梯子或相应的牢固构件,防止中途坠落。 面铺上海绵垫子 2.GW4—220、GW7—220隔离开关上作业应在地 7.2.2高 空作业 高空坠落 7.2.3高 压试验 人身触电 7.2.4检 修架搭设与拆 除 1.如果与高压班使用的不是同一张工作票作 业,在高压试验前应将检修工作票交回运行,当 高压试验完全结束并交回试验工作票后,方可再 提出检修工作票进行作业,而在高压试验期间, 《安规》 检修人员不得进入试验区域。 第51条、227条、 2.如果检修与高压试验使用的是同一张工作231条 票,在试验时工作票负责人应协同试验人员做好 试验区域内的安全措施和监护,其他与试验无关 的人员均需撤离到试验区域以外 1.断路器检修架应搭设牢固可靠,部件应无严 重缺陷,还应将上下梯子固定牢固,围栏应有牢 固的挂接固定,相间走台应加装防护围栏。 2.在检修架上作业中应将暂时不使用的工具、部件、材料用绳索绑扎牢固放到地面固定地点摆放,防止作业人员在狭窄的检修架上因作业移动 造成磕拌而失足坠落 《安规》 第549条、 595条 作业内容 7.2.5动 火作业 火灾 危险点 控制措施 如需动火作业,需办理动火作业票,并准备灭火器,整理好作业用的破布、汽油,并事先对环境进行通风。汽油使用与动火作业、使用电动机械不能同时进行 7.2.6起 人身伤害、损坏 1.各项起重作业的工具选用、使用及起重指挥重作业 设备 应严格遵循起重作业的有关规定执行。设专人指挥、起重工操作。 2.对进入现场作业的其他配合作业人员,如: 吊车、货车司机等人员进行施工现场情况、安全 注意事项交待。各作业组均按要求设置专人监护。 3.起吊设备时应结合设备的具体情况选择挂 点。 应使用相应的专用钢丝绳,并在设备的中部用绳索绕扣、圈围系好,防止设备脱出?倒 4.吊电流、电压互感器、避雷器、隔离开关时 《安规》 第51条 依 据 《安规》 第118条 7.2.7使 人身伤害、人身 1.使用电动工器具、机械设备时应根据设备的用电动工器具、触电 机械 安全。 2.在绝缘油更换或过滤处理时,使用油泵车或滤油机时电源线应无破损、开关应能正确动作、保护罩完好,并从电源盘上接线,遇通道时应有支撑或防压、碰的保护措施 《安规》 490条 要求和实际情况接好可靠的保护接地线,以确保第488条、489条、 7.2.8上 落物伤人 下传递物品 高空与地面传递物品时应使用结实的绳索绑扎牢固后传递,不得直接抛掷 《安规》 第268条 7.2.9使 人身伤害、损坏 梯子应有防滑脚、限制开位措施并有专人扶持 《安规》第488用梯子作业 设备

条 作业内容 路器检修 危险点 触电、设备损坏 控制措施 依 据 《安规》 7.2.10断 人身伤害、人身 重物放到地上应稳妥地放置,防止倾倒或滚动,绝缘子损坏的措施。 必要时应用绳绑住。瓷套存放、安装时要有防止第51条、89条、266条488条及 断路器在充氮气和打压、操作前要检查好,并《变压器检修工明确提醒现场的全部作业人员后,在有专人监护艺》 的情况下方可进行。 绝缘部件及对绝缘有特殊要求的设备在检修、 运输、安装过程中应根据天气和环境情况采取相 应的措施。 施工中使用梯子等工具时应采取必要的安全防范措施,防止伤及人身和设备。 在少油断路器的拆卸、检修、安装施工的吊运中应使用吊断路器专用钢丝对绳扣,并在吊车钩与断路器灭弧室上端第二节大瓷沿处系一根防止断路器横向翻倒的麻绳,吊断路器的钢丝绳应挂在两侧灭弧室下端铁法兰处,并理顺好钢丝绳防止刮碰其他物件或因钢丝对绳扣刮在别的部件上出现长短不齐造成断路器纵向倾翻损坏设备或伤着作业人员。 在拆装断路器绝缘传动坚拉杆时,应在断路器底座与绝缘支持瓷套下法兰间垫人防止断路器意外突然下落伤着作业人员手臂的端面100mm以上的木方2根,以确保作业人员的施工安全。 上断路器并口电容器时由于电容器较重,应至少两人以上,并用绳索绑扎牢固后方可运到检修架上,并上好。 作业人员走错设备间隔、与邻近的带电设备、部位或使用的工器具、机械与带电设备、部位保持足够的安全距离,并设专人进行监护 2 7.2.11隔 机械伤害、人身 1.检修人员在隔离开关上进行调整时,不要操 离开关检修 触电 作。 2.检修电动操作二次回路时应事先停掉就地和 远方的操作电源。 《安规》 3.需要上到隔离开关上进行检修时应请停所在第489条、490条 的主母线或将隔离开关在主母线侧引线带电断引 下来后方可检修

作业内容 检修 危险点 节和释压玻璃片。 3.检修时不要碰击损坏瓷套 1.膨胀器检修时不要用力过大,防止损坏膨胀《互感器检修工节和释压玻璃片。 3.检修时不要碰击损坏瓷套 艺》24条 2.检修时不要碰到油标,防止损坏玻璃油标。 控制措施 依 据 艺》23条 7.2.12 TA 设备损坏 1.膨胀器检修时不要用力过大,防止损坏膨胀《互感器检修工 2.检修时不要碰到油标。防止损坏玻璃油标。 7.2.13 1V 设备损坏 检修 7.2.14避 设备损坏、接地 1.检修时不要碰击损坏瓷套和放电计数器。 使用说明书 雷器检修 事故、人身触电 2.拆开的引线用结实的绳索系好,并固定到牢 固的构件上,防止风吹摆动到带电设备上造成事 故 力。 2.检修时不要碰击瓷套 工艺》32条及说明书 《安规》 56条、57条、 255条 1.不要使支柱绝缘子过分受力,特别是横向受《隔离开关检修 7.2.15支 设备损坏 柱绝缘子检修 线及悬垂绝缘坠落 子检修 7.2.16导 人身触电、高空 1.不要走错位置、设备间隔,攀登架构梯子和牌、作业警告标示牌。 应指定他人继续监护,并交待清楚监护事项 跨骑悬垂绝缘子串、导线前认真核对好设备标志第51条、54条、 2.设专人认真监护,不得擅离。如必需离去,251条、253条、 7.2.17作 人身触电、火灾 1.人员全部撤离作业现场,通知全体人员作业《安规》第63条 业结束后现场 清理 已经结束,设备即将投入运行,随时可能带电。 2.清理好作业现场,清除任何易燃易爆物品和 影响设备或系统恢复运行的物品,使设备具备可 以投入运行的状态 7.3.1办 保证作业人员安 理工作票 全的组织、技术措 同7.2.1 施不完善 7.3.2高 空作业 高空坠落, 根据所在作业的变压器部位的高度是否 超过1.5m和变压器母线上的作业,使用 合格的安全带,并选择适合进行作业具有 合适的活动范围的牢固的挂点系好安全 带,并根据作业实际需要选择是否使用腰 绳,并系牢

《安规》第268条

火力发电厂危险点分析及预控措施(电气检修) 

电气检修7.2变电所设备大修危险点预控措施作业内容7.2.1办理工作票危险点控制措施依据1、办理相应的工作票,并检查工作票所要求的《电业安全工作安全措施与运行人员所做的是否相符,是否适合规程》以下简称实际作业项目的要求。《安规》第33条、保证作业人员安2、向全体参加作业人员就该项目
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
87xhd32knu6k2tg1xudp48fsc2a7r600rmy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享