火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明
1、系统构成:
(1) 火灾自动报警系统
(2) 消防联动控制
(3) 火灾应急广播系统
(4) 消防直通对讲电话系统
(5) 漏电火灾报警系统
(6) 大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统)
(7) 智能消防应急疏散照明指示灯系统
2.系统概况:
(1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。
(2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室:
(1) 本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口.
(2) 消防控制室可联动所有与消防有关的设备。
(3) 消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。
(4) 消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。
(5) 消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。
4.火灾自动报警系统:
(1) 本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2) 探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。
(3) 探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物的水平距离不应小于0.5m;至送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;至喷淋头的水平距离不应小于0.3mm。
(4) 电梯前室、主要人流通道、公共活动场所的出入口等处设有手动火灾报警按钮,从同一防火分区任何位置到最近的手动报警按钮的步行距离不超过30m。手动报警按钮的安装高度距地1.4m。
(5) 在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧。
(6) 在各层楼梯间或消防电梯前室设置识别着火楼层的灯光显示装置;在各楼层走道靠近楼梯出口处,设置声光警报装置;
(7) 在各层消防电梯前室设火灾报警楼层显示装置。 5.消防联动控制:
火灾报警后,消防中心应根据火灾情况启动相关防火分区排烟风机、消防补风机和事故风机,并接收其反馈信号。消防控制室应根据火灾情况控制相关层或防火分区的电动防