(2)220KV线路的后备保护采用近后备方式,两套全线速动保护可以互为近后备保护。
(3)一般情况下,220KV线路应装设两套全线速动保护,在旁路断路器代线路断路器运行时,至少应保留一套全线速动保护运行。 (4)具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障:?20ms;对远端故障: ?30ms(不包括通道传输时间)。
纵联保护
在高压输电线路上,为了保证电力系统运行的稳定性,需要配置全线速动保护,即要求继电保护无时限(小于100ms)地切除线路上任一点发生的各种类型故障。全线速动保护一般指的是纵联保护。 纵联保护从原理上即可以区分内外故障,而不需要保护整定值的配合,因此又称纵联保护具有“绝对选择性”。同时应该注意纵联保护不反应于本线路以外的故障,不能用于相邻元件后备保护;由于采用双侧测量原理,纵联保护必须两侧同时投入,不能单侧工作。 纵联方向保护原理
AK1MNBK2总有一侧保护判别为反向故障a)
AMNBK两侧保护均为判别为正向故障b)
a)正常运行或外部故障 b)内部故障
纵联保护通道
(1)引导线 导引线通道就是用二次电缆将线路两侧保护的电流回路联系起来,主要问题是引导线通道长度与输电线路相当,敷设困难;通道发生断线、短路时会导致保护误动,运行中检测、维护通道困难;导引线较长时电流互感器二次阻抗过大导致误差增大。
(2)载波通道 载波通道是利用电力线路、结合加工设备、收发信机构成的一种有线通信通道,以载波通道构成的线路纵联保护也称为高频保护。
输电线路参数的计算
(1) 输电线路参数计算公式
线路零序阻抗为: Z0 = 3Z1
负序阻抗为: Z2 = Z1
线路阻抗有名值的计算:
正、负序阻抗: Z1 = Z2 = (r1+jx1)L 零序阻抗: Z0 = 3Z1 线路阻抗标幺值的计算:
正、负序阻抗: Z1* = Z2* =(r1+jx1)L
SB UB2零序阻抗: Z0* = 3Z1*
第三章 输电线路上TA、TV及中性点接地的选择
输电线路上T A、TV的选择
(1)TA的简介
电流互感器主要作用是以合理的准确度,将大电流(一次电流)按电流比(即变比)变换为小电流(二次电流),供继电保护装置及其他测量装置使用,以保证设备及人身的安全。
电流互感器的一次额定电流,应大于一次设备的最大负荷电流。220KV及以上电压等级电网用电流互感器多选择二次额定电流为1A。
电流比nTA的表示方法为: nTA?I1N/I2N 式中 I1N-一次额定电流(A)
I2N-二次额定电流(A)
额定工况下的输出容量为: SN?I22NKZLO (2) TA的配置原则
①型号:电流互感器的型号应根据作用环境条件与产品情况选择。 ②一次电压:Ug=Un
Ug—电流互感器安装处一次回路工作电压; Un—电流互感器的额定电压.
③一次回路电流:I1n≥Igmax
Igmax—电流互感器安装处一次回路最大电流;
I1n—电流互感器一次侧额定电流.
④准确等级:用于保护装置为级,用于仪表可适当提高。 ⑤二次负荷:S2≤Sn
S2—电流互感器二次负荷; Sn—电流互感器额定负荷ф.
⑥输电线路上CT的选择: 根据最大极限电流来选择。
(3) TV的配置原则
①型式:电压互感器的型式应根据使用条件选择,在需要检查
与监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有三绕组的单相互感器组。
②一次电压的波动范围:>U1> ③二次电压:100V
④准确等级:电压互感器应在哪一准确度等级下工作,需根
据接入的测量仪
表。继电器与自动装置及设备对准确等级的要求来确定。 ⑤二次负荷:S2≤Sn
变压器中性点接地方式的选择
通常,变压器中性接地位置和数目按如下两个原则考虑:一是使零序电流保护装置在系统的各种运行方式下保护范围基本保持不变,且具有足够的灵敏度和可靠性;二是不使变压器承受危险的过电压。为此,应使变压器中性点接地数目和位置尽可能保持不变。
(1)中性点直接接地运行变压器零序电流保护原理图:
QFt1?3I00t20t30??3I0t40
第四章 相间距离保护整定计算
距离保护的基本概念
对一个被保护元件,在其一端装设的保护,如能测量出故障点至保护安装处的距离并于保护范围对应的距离比较,即可判断出故障点位置从而决定其行为。这种方式显然不受运行方式和接线的影响,这样构成的保护就是距离保护。 (2) 距离保护的基本特性和特点
距离保护是以反映从故障点到保护安装处之间阻抗大小(距离大小)的阻抗继电器为主要元件(测量元件),动作时间具有阶梯性的相间保护装置。
距离保护可以应用在任何结构复杂、运行方式多变的电力系统中,能有选择性的、较快的切除相间故障。在电网结构复杂,运行方式多变,采用一般的电流、电压保护不能满足运行要求时,