电工安全操作规程
1、电工进行作业需停电时,应先断开开关或者漏电保护器,挂上“有人工作,不准合闸”的标示牌,必要时派人看守。在带电设备遮栏上和禁止通行的过道处,应挂上“止步,有电危险”的警示牌,工作地点应挂上“正在工作”警示牌。
2、电工在电线杆上作业时,工作前应清楚施工方法及信号,电工之间要明确分工,密切配合,服从指挥。
3、电源线路穿过孔洞和绕过拐角处,必须将电源线路上加上套管,防止因磨擦而使电线破损。
4、敷设在隐蔽处和电线管内的电源线,不允许有接头。 5、临时炸药库、油库等易燃的地方电源线路应敷设没有接头的绝缘电线,严禁架空裸线直接引入,照明应采用低压防爆灯,开关采用防爆开关。
6、电工在铺设临时电线时,对地距离不应小于3米,相线与相线之间的间距应在15cm以上,与构筑物之间的间距应不小与5cm。
7、安装电动机时,电工必须首先检查绝缘电阻是否合格,转动是否灵活,零部件是否齐全,同时安装好接地线。
8、移动电缆应在停电情况下进行,若因工作需要不能停电时,应戴上绝缘手套首先检查电缆有无破损缺口处,确认完好后,才能移动。
9、各种设备安装好后试运转前,必须对设备及接线仔细检查,
确认无问题时方可合闸。合闸时必须戴绝缘手套。
10、施工现场敷设电气线路架设高度应大于3米,如必需从路面穿过时应有线路保护措施。
11、施工现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班时严禁跨越遮栏和从事修理工作。
12、在带电区域内进行部分停电工作时,人体与带电部分必须保持一定的安全距离,并应有人监护。
13、在施工现场不用的线路应及时拆除。
14、电工在停、送电和检修前必须提前通知各用电单位。 15、在安装空气断路器、漏电保护器或接、拆用电设备时,必须先切断上线电源并逐相验电,确认安全后方可进行。
16、检修设备时,必须断开该设备的供电线路,并在开关操作手柄上悬挂“严禁合闸,有人作业”的标示牌。
17、雨淋、水泡、受潮的电气设备必须进行干燥处理,并测量绝缘电阻,合格后方可使用。
18、电器发生火警时应立即切断电源,用四氯化碳、粉质灭火器或黄砂扑灭,严禁用水灭火。
2
电焊机安全操作规程
一、应注意初、次级线,不可接错,输入电压必须符合电焊机的铭牌规定,严禁接触初级线路的带电部分 ,初、次级接线处必须装有防护罩。
二、次级抽头联接铜板必须压紧,接线柱应有垫圈,合闸前详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件应无松动或损坏。接线柱处均有保护罩。
三、现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机栅。并备有消防用品。
四、焊接时,焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。
五、严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物的容器和受力构件上进行焊接和切割。
六、焊接铜、铝、锌、锡、铝等有色金属时,必须在通风良好的地主进行,焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。
七、在容器内施焊时,必须采取以下的措施:容器上必须有进、出风口,并设置通风设备;容器内的照明电压不得超过12伏,焊接时必须有人在场监护。严禁在已喷涂过油漆或胶料的容器内焊接。
八、焊接预热件时,应设挡板隔离预热焊件发出的辐射热。 九、高空焊接或切割时,必须挂好安全带,焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。
十、电焊线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下,
3