好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤气安全知识试题和答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

煤气安全知识试题及答案

1)

抢救煤气中毒时应根据其中毒轻重程度.采取相应的处理措施。

2) 煤气设备或管道停送煤气都必须进行气体置换.这是停送煤气安全作业的重要环节。

3) 净化后的煤气是无色、无味、有毒的易燃易爆气体。

4) 在煤气区域工作.必须两人以上.一旦发生煤气泄漏.要立即站到上风侧进行监视处理。

5)炉窖机组点火前.要使炉膛、烟道保持一定负压.先点火.后送煤气。 6) 在煤气区域内易燃易爆场合使用的电机、开关、照明都必须是采用防爆装置。

7) 高炉采用封炉法休风时.炉顶煤气应保持点燃状态。

8) 有呼吸无心跳的煤气中毒者.应采用胸外挤压法救治使其尽快恢复心跳.并注意保暖。

9) 煤气爆炸产生的破坏作用通常有直接的爆炸作用、冲击波的破坏作用和火灾三种。

10) 在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压.不用时应及时切断气源连通.防止煤气倒流。 11) 《工业企业煤气安全规程》规定.作业环境CO最高允许浓度为24PPM。

12) 允许进入煤气设备内工作时.应采取防护措施并设专职监护人.严格按照煤气含量与作业时间表中规定的执行.间隔休息时间不少于2小时。

. .

13) CO中毒后.受损最严重的是心肌和中枢神经系统.中毒严重者会出现后遗症如痴呆、半身不遂.反映迟钝。

14) 新建或大修的煤气设备及管道投入使用前要进行强度和严密性试验。

15) 有害气体侵入人体的途径有下列三种.由皮肤侵入、吞入和吸入。

16) 煤气含尘量的取样点一般应选择在煤气流速均匀的部位。 17) 建立煤气中毒的抢救和急救是指必须配备必要的防护器具和急救器材。

18) 动火管理必须认真贯彻“二制一落实”中的两制是“三级动火管理审批制”和“动火许可证制”.一落实是现场安全防护设施及防护器材的落实。

19) 进入中毒现场抢救时.救护人员首先应做好个人自身的防护.必须佩戴空气呼吸器。

20) 在正常生产的煤气管道设备上动火时.要保证设备和管道内的煤气处于正压状态。

21) 所谓煤气中毒.是指煤气成分中的CO中毒。

22) 进入煤气设备内部工作时安全分析取样时间不早于动火前0.5h。

23) 高炉煤气的着火温度为750摄氏度。 24) 防护人员在进行煤气监护时.必须2人以上。

25) 一中毒者出现精神不振.心律加快.头痛晕症状.根据其中毒症

. .

状可判断其中毒程度属于轻度。 26) 煤气按毒性大小排序转>高>焦

27) 可燃性混合气体的初始压力提高,其爆炸极限范围将扩大。 28) CO属于化学性窒息性气体。

29) 煤气设施检修时工作人员前后两次进入设备内工作的时间间隔至少2h以上。

30) 当煤气密度大于空气时.取煤气试样的部位为设备的中下部。 31) CO是通过吸入侵入人体的。

32) 煤气设施上的放散管其管口必须高出煤气管道设备表面至少4m.距地面不少于10米。

33) 进入煤气管道内检修CO浓度不超过24ppm.可较长时间工作。 34) 煤气重度中毒者血液中碳氧血红蛋白的含量不低于50%。 35) 水封的有效高度或有效压头应为煤气计算压力加5kpa. 36) 煤气管道着火时.直径在100mm以下者可直接切断煤气灭火。 37) 对煤气燃烧温度影响最大的是热损失条件.空气与煤气的配合比例以及燃烧的完全程度。

38) 煤气的燃烧速度与火焰传播方向有关.一般向上最快.横向次之.向下最慢。

39) 可为置换煤气介质的是空气、氮气、蒸汽。 40) 进入煤气设备内工作所用照明一般不超过12V。

41) 煤气调压放散管其管口高度应高出周围建筑物距地面不小于30 m。

. .

42) 在煤气设备检修中.管道设备未与生产系统全部隔断禁止动火。 43) 抽堵盲板时.作业区禁止行人通过.40 m以内禁止火源及高温热源。

44) 炉窖着火后熄火.不可接着点火。

45) 在每座高炉煤气净化设施与净煤气总管之间应设可靠的隔断装置。

46) 煤气设施因着火烧红时.不可立即用冷水降温处理。 47) 扩散式的煤气烧嘴基本没有回火危险.且相对于预混式煤气烧嘴产生的温度较低。

48) 带煤气抽堵盲板作业时.禁止使用铁制工具。

49) 在停运的煤气设备上动火.应在动火位置同时用两台测爆仪检测合格后才可动火。

50) 排水器不应设在生活间窗外.以免泄漏煤气.造成人员伤亡。 51) 在煤气设备检修中.无经批准的“动火许可证”.禁止动火操作。 52) 对重度煤气中毒者在恢复知觉前.应在现场进行紧急救治.不准用车送住医院。

53) 在高处作业时.不可用煤气管道做起重设备的支架。 54) 加压机值班室CO最高允许浓度24ppm。

55) 在煤气设备检修中.未经安全技术考试合格和无焊工特殊操作证者.禁止检修动火操作。

56) 在煤气设备上动火.如当天动火未完.第二天未经测试不能接着动火。

. .

57) 煤气闸阀不是一种可靠切断装置。

58) 在可燃混合气体中.加入惰性气体.会使爆炸极限范围缩小。 59) 进入煤气管道内CO最高允许浓度为160PPM.工作时间小于15分钟。

60) 休风进入高炉炉内作业或不休风在高炉顶检修时.应有煤气防护站人员在现场监护。

61) 安全电压一般选用24V和12V两种电压。

62) 余压透平发电机组入口煤气管道必须设有快速切断阀.当透平发电机发生故障时.1秒内能切断。防护的防护范围:滤尘、滤毒、滤蒸汽、复合过滤。

63) 煤气中的腐蚀成分有H2S、CO2、硫化物和少量O2。 64) 电气防爆的基本原理有:间隙隔爆、不引爆、减少能量、超前切断。

【1】高炉煤气中一氧化碳的含量是( 23-30% )。

【2】国家规定在煤气区域内.一氧化碳浓度达到160ppm可工作(

15-20

【3】一氧化碳浓度达到80ppm可工作(30分鈡 )。 【4】一氧化碳浓度达到40ppm可工作( 60分鈡 )。 【5】CO含量24PPm时可( 连续8小时 )工作。

【6】煤气爆炸的三要素是( 可燃物质、助燃物、明火或高温 )。

【7】在煤气中转炉煤气CO含量是( 最高 )。 【8】空气中一氧化碳浓度达到24PPm时,对人体的危害程度( 无症

. .

87tbq5xue67px008twlp8xswm2yhdw015ip
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享